0
Как провести опрессовку газопровода и что означают номинальные значения давления для клапанов?
Я планирую установить в своём доме новое оборудование и хочу провести опрессовку недавно проложенных газопроводов. На моём главном запорном клапане указано давление 175 фунтов на квадратный дюйм, но на большинстве клапанов для оборудования указано давление 1/2 или 5 фунтов на квадратный дюйм. Наконец, в местном хозяйственном магазине я увидел клапан Nibco GB1A-3/4, на котором указаны три разных значения давления: 1/2, 5 и 600 фунтов на квадратный дюйм.
Означает ли это, что клапан Nibco может выдерживать давление (холодного) воздуха/газа до 600 фунтов на квадратный дюйм, но его следует использовать только в качестве основного запорного клапана для давления до 5 фунтов на квадратный дюйм, а также в качестве запорного клапана для приборов, рабочее давление которых составляет менее 1/2 фунта на квадратный дюйм? Могут ли другие запорные клапаны с номинальным давлением 1/2 или 5 выдерживать давление в 4 фунта на квадратный дюйм при проверке под давлением?
Я планирую провести испытание давлением около 4 фунтов на квадратный дюйм с манометром, который показывает до 15 фунтов на квадратный дюйм. Должен ли я перекрыть трубопроводы перед запорными клапанами (чтобы избежать нагрузки на клапаны, но не проверять их) или закрыть запорные клапаны и снять крышки с ловушек, чтобы избыточное давление, просачивающееся через клапаны, выводилось наружу, а не повреждало регуляторы прибора.
Регулятор в моем доме установлен на 7 дюймов водяного столба, манометрическое давление, и мне нужно проверить минимум на 3 фунта на квадратный дюйм, и я нахожусь в Индиане, Соединенные Штаты.
Pigrew
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
8 ответов
0
Раньше мы проверяли давление внутри здания на 20 фунтов. Да, это намного больше, чем может выдержать регулятор, но это всегда было стандартом. Я бы не хотел жить в доме, который не может выдержать давление в 20 фунтов без протечек. Чёрные трубы и фитинги рассчитаны на гораздо более высокое давление. Если вы хорошо поработали, проблем быть не должно. Я начинал работать в мастерской, где использовались старые методы: фитиль от лампы вкручивается в резьбу трубы с помощью герметика. Эти детали прослужили долго времени. Кроме того, фитили в скользящих соединениях труб служили по 20 лет, в отличие от тех дерьмовых шайб, которые используют сейчас. Это была старая школа, но она работала.
0
Я проработал в газовой компании 42 года. Во-первых, если вы проложили/установили новый газопровод, снимите все запорные клапаны, закройте трубы заглушками или нанесите на резьбу тефлоновую пасту. Трубы могут быть чёрными или оцинкованными (любыми). Установите манометр для проверки давления, накачайте до 10 фунтов (30 фунтов — это слишком много. Если проверка прошла успешно, сбросьте давление. Подсоедините запорные клапаны и приборы. Используйте мыльный раствор для обнаружения утечки газа, чтобы убедиться в отсутствии утечек в соединениях. Примечание* Если вы используете давление в фунтах с установленным запорным клапаном, вы, скорее всего, повредите клапаны и, возможно, прибор, если он все еще подключен.
0
Закройте клапаны и проверьте давление на уровне 7. Этого достаточно, чтобы распылить раствор и выполнить ремонт, не теряя при этом давления. Нет необходимости продувать все уплотнения под давлением 20 и выше. Старые клапаны и ослабленные соединения обычно нуждаются в ремонте, поэтому не пренебрегайте ими.
0
Все без исключения газовые трубопроводы должны быть проверены с помощью «надлежащего теста на падение давления». Для этого необходимо использовать манометр или водяной манометр. В систему трубопроводов подается очень небольшое давление (от 12 до 14 дюймов водяного столба), после чего система проверяется на предмет падения давления. Это самый точный метод проверки, который позволяет обнаружить даже самую незначительную утечку. Он настолько точен, что повышение температуры окружающей среды может быть выявлено по увеличению давления. При установке нового оборудования рекомендуется провести предварительное испытание под давлением 30 фунтов на кв. дюйм, чтобы убедиться в отсутствии песка или раковин в новых фитингах. Избыточное давление позволит выявить слабые места в системе до начала её эксплуатации.
0
Стандартное испытание под давлением новых труб для подачи природного газа или пропана в моём регионе (северо-запад штата Орегон) может провести любой. То же самое касается установки газопровода. (Почему на форуме любителей делать всё своими руками так много скептиков? Это не высшая математика: нужно просто освоить несколько новых навыков.)
Перед установкой газовой трубы я проконсультировался со специалистом (заплатил 80 долларов за час ответов на вопросы на месте). Он дал несколько полезных советов и один не очень. Самый полезный совет заключался в том, что для предотвращения утечек каждое соединение должно иметь не более двух-трёх видимых витков резьбы. Поскольку соединений было 105, это была тяжёлая работа, растянувшаяся на несколько дней. Использование жёлтой тефлоновой ленты значительно облегчает процесс, как и 16-дюймовый трубный ключ. Герметичность соединения обеспечивается за счёт того, что труба и фитинг плотно прилегают друг к другу, а затем оседают (на это уходит от нескольких часов до нескольких дней). Если повернуть фитинг так, чтобы была видна только 1–2 нити (из 10), протечек не будет.
(Худшим советом «профи» было то, что он проложил бы трубу через гараж самым отвратительным образом. Это было бы удобно при установке, но потом превратилось бы в настоящую головную боль. Вместо этого мы решили просверлить два отверстия в фундаменте гаража, чтобы вывести трубу в подпол, и на 98 % убрали её с глаз долой.)
Чтобы проверить герметичность, возьмите манометр за 10 долларов, как на фото (для чёрной трубы) и установите его где-нибудь на трубе. В моём случае я установил его в верхней части стояка для варочной панели. Я специально проложил трубу диаметром 3/4 дюйма до самой варочной панели, чтобы можно было использовать манометр. Это даёт преимущество в виде плавного и обильного потока даже при включённых конфорках и духовках. (Общая стоимость трубы диаметром 1/2 дюйма составила менее 20 долларов, а хлопот она доставляет не больше.)

Поскольку у каждого прибора есть отдельный запорный клапан, я закрыл все клапаны и запорный клапан газового счётчика, с помощью насоса для велосипедных шин накачал систему до 30 фунтов на квадратный дюйм и стал ждать. Если вся система не держит давление в течение нескольких часов, значит, где-то есть утечка. В итоге самым слабым местом оказался сам манометр. Мне пришлось прочистить игольчатый клапан и намотать много тефлоновой ленты, чтобы снизить давление до приемлемого уровня: на резьбе вентиля шины в корпусе тестера, на резьбе штока манометра в корпусе и на газовой трубке, идущей в тестер. Для предварительных испытаний я использовал временные заглушки на патрубках прибора, но они оказались очень негерметичными — заглушки не подходят для конических труб, потому что у них недостаточная глубина резьбы. Клапаны на гибких шлангах прибора не протекали.
Как только я убедился, что утечка при давлении 30 фунтов на кв. дюйм незначительна и давление падает до 22 фунтов на кв. дюйм в течение пяти дней (что было видно по манометру), я вызвал инспектора. Инспектор по технике безопасности вошёл, увидел, что давление составляет 22 фунта на кв. дюйм, и сказал: «Вы проходите проверку», не обратив внимания ни на что другое. Согласно стандартам испытаний (см. 406.4), давление должно сохраняться в течение 10 минут без заметного падения, и он понятия не имел, накачал ли я его перед его приходом или за несколько часов до этого. Вот вам и проверка, обеспечивающая безопасность.
Означает ли это, что клапан Nibco может выдерживать давление (холодного) воздуха/газа до 600 фунтов на квадратный дюйм, но его следует использовать только в качестве основного запорного клапана для давления до 5 фунтов на квадратный дюйм, а также в качестве запорного клапана для приборов, где рабочее давление составляет менее 1/2 фунта на квадратный дюйм?
ДА.
Смогут ли другие запорные клапаны с номинальным диаметром 1/2 или 5 выдержать давление в 4 фунта на квадратный дюйм при проверке под давлением?
ДА.
Я планирую провести испытание давлением около 4 фунтов на квадратный дюйм с манометром, который показывает до 15 фунтов на квадратный дюйм. Должен ли я перекрыть трубопроводы перед запорными клапанами (чтобы избежать нагрузки на клапаны, но не проверять их) или закрыть запорные клапаны и снять крышки с ловушек, чтобы избыточное давление, просачивающееся через клапаны, выводилось наружу, а не повреждало регуляторы прибора.
Почему бы не подойти к делу основательно? Если утечка происходит при давлении 4 фунта на квадратный дюйм, оценить ее будет очень сложно. Проведите тест при максимальном показании манометра.
Регулятор в моем доме установлен на 7 дюймов водяного столба, манометрическое давление, и мне нужно проверить минимум на 3 фунта на квадратный дюйм, и я нахожусь в Индиане, Соединенные Штаты.
Это стандартная доставка на дом, как и у меня.
Комментарии:
-
M
MonkeyZeus
@wallyk Не могли бы вы взглянуть на мой пост на diy.stackexchange.com/q/204212/42053 и поделиться своим мнением?
-
w
wallyk
@ZachMierzejewski: после теста я снял датчик и подсоединил шланг вытяжки к варочной панели.
-
Z
Zach Mierzejewski
После тестирования вы удалите датчик и поставите заглушку на его место? Или оставите датчик в системе навсегда?
-
R
RedGrittyBrick
«Почему на форуме любителей делать что-то своими руками так много скептиков?» — потому что а) в некоторых странах запрещено, чтобы неквалифицированные люди работали с газом. б) о домах, разрушенных в результате взрыва газа, пишут больше, чем об убийствах электрическим током.
0
Жидкость, с помощью которой дети пускают мыльные пузыри, лучше всего подходит для проверки соединений в газовых трубах. Бутылка стоит 1 доллар, и когда вы выливаете жидкость на соединение, становится ясно, что, как и в случае с мыльными пузырями, утечка может быть в любом месте соединения.
Комментарии:
-
S
ShoeMaker
Это хороший ответ на вопрос «как проверить наличие утечек», но, похоже, в нём не хватает информации о том, что на самом деле спрашивал автор. Расширьте свой ответ! :)
0
Проверка на утечку жидкости (попробуйте детектор утечек Abbey или детектор утечек Sherlock) — более подходящий способ проверки газовых соединений потребителем.
Также имейте в виду, что давление газа в доме низкое, около 3 фунтов на квадратный дюйм. В газовом счётчике установлен регулятор для снижения давления в газовой магистрали.
Комментарии:
-
r
ryanwinchester
Раньше я работал в газовой компании и для проверки на наличие утечек использовал воду с небольшим количеством средства для мытья посуды. Даже при малейшей утечке вы увидите маленькие пузырьки. Однако я занимался установкой и проверкой магистралей, коммуникаций и счётчиков. Ничто не проходит через регулятор и не попадает в дом, где давление ниже.
0
Я не совсем понимаю, где именно вы предлагаете перекрывать трубы, но если вы добавите клапан для подачи воды к новому устройству, вам нужно будет проверять каждое новое подключение.
Если ваша работа связана с территорией, которую легко осмотреть, и вы получили разрешение, а местный городской инспектор его подписал (при условии, что владельцам разрешено выполнять такого рода работы), то вы в относительной безопасности, но, конечно, я не несу ответственности за возможные последствия.
Похоже, вы тщательно изучили всю доступную документацию. Вот описание стандартов, применимых к клапану, который вы хотите использовать.
Комментарии:
-
P
Philip Ngai
Я понимаю, что вы имеете в виду. Было бы понятнее, если бы вы упомянули (предполагаемый) этап закрытия всех клапанов приборов. Номинальное давление вашего клапана намного выше предполагаемого испытательного давления, не так ли? Думаю, я бы не стал трогать столько соединений и просто закрыл бы все остальные газовые клапаны на время проверки. Когда я строил свой дом, мой сантехник проверял газовую систему при давлении намного выше 4 фунтов на квадратный дюйм, возможно, около 15 или 20. Почему бы не позвонить в инспекцию и не спросить у них?
-
P
Philip Ngai
Вот описание CWP по сравнению с WOG: CWP означает холодное рабочее давление и указывает номинальное давление для трубопроводов, клапанов и фитингов в диапазоне температур от -20 до + 100F. WOG (Вода, нефть, газ) - более старый стандарт, в котором никогда не применялись требования к максимальной температуре. Очевидно, что более высокие температуры могут значительно ухудшить регулирование давления в трубопроводных системах. Таким образом, CWP является предпочтительным стандартом для определения номинальной производительности фитинга или клапана.
-
P
Pigrew
Я предлагаю отсоединить все соединения прибора, а затем и клапаны прибора, после чего установить чёрный железный «колпачок», который выглядит как (а также закрыть главный клапан на стороне счётчика, ведущей в дом). Другой вариант — оставить всё как есть, только снять колпачок с сифонов, чтобы в случае протечки клапана давление не воздействовало на прибор. Ссылка, которую вы прислали, не содержит информацию о классе энергоэффективности? Могу ли я использовать этот показатель (или показатель WOG) в качестве ограничения для испытательного давления, подаваемого на клапан?
Похожие вопросы
Может ли владелец дома самостоятельно заменить клапан T&...
1 ответ
27.12.2025Газовый клапан с индикатором включения?...
2 ответа
24.12.2025Безопасно ли использовать фитинг PushFit на газовых трубах?...
2 ответа
23.12.2025Какие части перепускного клапана Moentrol должны быть открыт...
2 ответа
26.12.2025Как определить, какие трубы ведут к газу, а какие — к воде?...
4 ответа
26.12.2025
Pigrew
Но я должен провести тест при давлении > = 3 фунтов на квадратный дюйм. Итак, я не могу просто использовать ручное отключение, чтобы изолировать его. В итоге я отсоединил его и перекрыл линию CSST, а затем использовал пузырьковый раствор для проверки герметичности, чтобы проверить соединения, которые не испытывались под давлением.
Philip Ngai
Я понимаю ваше беспокойство. Но в то же время вам всё равно нужно проверить всю систему. В инструкции к моему водонагревателю сказано: «Перед вводом прибора в эксплуатацию необходимо проверить его на герметичность и герметичность газового соединения. Прибор должен быть изолирован от системы подачи газа путём закрытия отдельного ручного запорного клапана во время любого испытания системы подачи газа под давлением, равным или меньшим 1/2 фунта на квадратный дюйм (3,5 кПа)».
Pigrew
@PhilipNgai, именно так. В инструкции к моим приборам указано, что они не должны подвергаться воздействию давления более 11 дюймов водяного столба (0,4 фунта на квадратный дюйм). Вполне вероятно, что при более высоком давлении их регуляторы выйдут из строя.
Philip Ngai
Я понимаю, что вы хотите протестировать новые трубы. Но почему бы вам заодно не протестировать линии от запорного клапана до прибора? Вы боитесь, что на приборы будет оказываться давление в 4 фунта на квадратный дюйм?
Pigrew
@PhilipNgai, потому что мне нужно проверить недавно установленные трубы между главным запорным клапаном и новым прибором. Я заменяю электрическую плиту на газовую. Мне нужно было проложить новую трубу от существующих газовых труб до кухни. Кроме того, у меня газовая печь с жёстким подключением, что тоже усложняет задачу. Что касается приборов с системой защиты от утечки газа, я планирую перекрывать их в конце системы защиты от утечки газа.
Philip Ngai
Почему вы не можете проверить трубы, идущие от запорного клапана к прибору?
Pigrew
Я полностью согласен с тем, что игнорирование незначительной потери давления опасно. Именно поэтому я хочу провести надлежащее тестирование. На самом деле я с подозрением отношусь к трубопроводам от запорного клапана до прибора, потому что их невозможно проверить под давлением (хотя их можно и нужно проверять на герметичность с помощью специальной жидкости для проверки герметичности).
Fiasco Labs
Делать это своими руками — очень плохая идея. Потенциально опасным может быть не само испытание под давлением, а быстрое игнорирование незначительной потери давления по принципу «и так сойдёт».
Chris Cudmore
Я считаю, что работу с газом лучше доверить лицензированному специалисту. Если вы не знаете ответа, не делайте этого. Это не тот случай, когда можно сделать всё своими руками.