0
Как работает датчик температуры в чердачном вентиляторе?
У меня есть вентилятор на чердаке, который должен включаться при заданной температуре. Сегодня довольно жарко (Южная Калифорния), поэтому я ожидал, что он будет включен.
Пока что я не видел, чтобы он включался, и я просто снижаю температуру до 70 градусов (было установлено около 110 градусов), когда он должен включиться
Я проверил электропитание, оно есть. Вентилятор совершенно новый (правда, я его не устанавливал... это сделал подрядчик).
Итак, два вопроса:
— как работает датчик температуры? — должен ли он находиться при определённой температуре в течение длительного времени, чтобы сработать?
- есть идеи, что ещё я мог бы проверить
dark fader
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Как работает датчик температуры.
Датчик температуры в таком вентиляторе, как ваш, работает как термостат. Таким образом, существует схема, которая открывает и закрывает переключатель в зависимости от измеренной температуры. Используются различные схемы и механизмы, некоторые из них механические, а другие — электрические или электронные. Чаще всего используется биметаллическая пластина или пружина, состоящая из двух слоёв металла с разными коэффициентами теплового расширения. Когда биметаллическая пластина подвергается воздействию определённой температуры, её форма остаётся неизменной. При изменении температуры два металла расширяются или сжимаются с разной скоростью, из-за чего металлическая полоса изгибается в ту или иную сторону. Металлическая полоса может быть частью переключателя, а биметаллическая полоса — контактом, который размыкает и замыкает цепь питания при движении. Существуют и другие конструкции, в которых биметаллическая полоса механически соединена с рычагом, который размыкает и замыкает переключающие контакты. Ручка, с помощью которой регулируется температура в таком переключателе, либо перемещает крепление металлической полосы, чтобы она двигалась больше или меньше для замыкания/размыкания переключателя, либо просто оказывает давление на металлическую полосу, чтобы она изгибалась сильнее или слабее для замыкания переключателя.
Устранение неполадок.
Вы уже сказали, что проверили источник питания вентилятора, так что можете пропустить этот пункт в моём списке того, что нужно проверить.
Вот несколько вариантов, которые можно попробовать >>
Убедитесь, что питание подается непосредственно на провода вентилятора в сборе?
Проверьте, есть ли на вентиляторе в сборе отдельный выключатель, который нужно включить.
На вентиляторе в сборе может быть установлен автоматический выключатель с кнопкой выдвижного типа. Проверьте, нужно ли его сбросить.
Проверьте правильность подключения проводов питания в соответствии с инструкциями производителя.
Похожие вопросы
Как снизить риск возгорания на чердаке...
1 ответ
24.12.2025Термостат для отключения чердачного вентилятора при приближе...
2 ответа
24.12.2025Какой тип двигателя нужен для чердачного вентилятора?...
1 ответ
26.12.2025Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Утепляем потолок на чердаке и ищем потолочные панели из синт...
1 ответ
24.12.2025
dark fader
В итоге проблема оказалась в неисправном двигателе.
Michael Karas
Я предполагаю, что у вас либо неправильная установка, либо устройство было повреждено при транспортировке.
dark fader
Re: комментарий Майкла Караса .... при установке более низкой температуры он не включается.
Michael Karas
Из вашего вопроса неясно, удалось ли вам заставить вентилятор вращаться. Другими словами, удалось ли вам запустить его, установив более низкую температуру?