0
Как работают наружные кондиционеры с функцией охлаждения туманом в реальных условиях?
26.12.2025 19:45Я живу в Финиксе, где летом температура на улице регулярно превышает 43 °C, а влажность редко поднимается выше 15 %. В таких условиях система распыления тумана может легко снизить температуру на 20–30, а в некоторых случаях даже на 40 градусов. Я подумывал о том, чтобы охладить наружный блок кондиционера с помощью тумана, и провёл небольшое исследование.
Существует несколько коммерчески доступных систем, предназначенных именно для этого, например это промышленное устройство и это бытовое устройство. Но меня интересуют долгосрочные последствия использования этих систем, особенно в отношении образования минеральных отложений и коррозии. Производители коммерческих систем утверждают, что держат эти факторы под контролем, но я бы предпочёл услышать мнение независимого эксперта.
Как эти устройства на самом деле ведут себя при использовании в реальных условиях? Речь идёт о таких местах, как Финикс, а не Новый Орлеан; в сухую летнюю жару ничего не остаётся влажным дольше нескольких секунд. Такие факторы, как плесень, не представляют абсолютно никакой проблемы.
tylerl
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
9 ответов
0
Накопление минералов будет зависеть от качества вашей воды. Есть ли у вас заключение о качестве воды? Моё выглядит так:
http://www.acwd.org/story_detail.php5?story_id=157
Жёсткость воды составляет около 10 гран на галлон или 170 частей на миллион. Другими словами, в 1 литре воды содержится 0,17 грамма кальция/магния. Я не нашёл никаких данных об использовании воды в Coolnsave, кроме 6 центов в день. Кроме того, они продают фильтр для очистки воды, который может удалять некоторые минералы, но никаких подробностей не приводится.
Термодинамика, лежащая в основе Coolnsave, надёжна, а цена разумна. Если у кого-то из вас нет личного опыта, лучше всего попробовать сделать это самостоятельно, в течение первого месяца проводя ежедневную проверку, чтобы убедиться, что вы не покрываете конденсатор чем-то, что невозможно удалить.
Комментарии:
-
P
Philip Ngai
26.12.2025 19:45Ребра конденсатора почти всегда изготавливаются из алюминия. Производитель средства от известкового налёта не рекомендует использовать его на алюминии.
-
t
tylerl
26.12.2025 19:45CLR очень едкий, поэтому рекомендуется распылять его и сразу же смывать водой из шланга. Полагаю, это лучше, чем ничего. Но это точно не так эффективно, как хорошая очистка воды.
-
P
Philip Ngai
26.12.2025 19:45Метод хлорирования и обратного осмоса часто эффективен для удаления отложений. Но конденсатор — это дорогостоящая инвестиция, и вы должны быть уверены, что в вашей воде нет ничего, что может вывести его из строя. Если очистка воды неэффективна, метод хлорирования и обратного осмоса не работает или ваша вода каким-то образом особенно агрессивно воздействует на конденсатор, стоимость ремонта может превысить 1000 долларов. Поэтому я рекомендую проверять его каждый день в течение нескольких недель. На коммерческих объектах есть специалисты по качеству воды, которые анализируют химический состав воды и следят за ним.
-
t
tylerl
26.12.2025 19:45Да, в моём районе довольно жёсткая вода, но не такая, как в других частях Феникса. Общим компонентом всех этих систем является фильтр или этап очистки. Специалисты CoolNSafe используют фильтр, который очень похож на те, что продаются в Home Depot для систем распыления. На одном из сайтов, которые я просматривал, рекомендовали раз в три месяца распылять на кондиционер раствор хлорного железа и промывать его из шланга.
0
Работает ли это? По моему опыту, это действительно работает, и я убедился в этом, когда заметил снижение температуры в розетках у себя дома. В системе кондиционирования так много переменных, что нужно учитывать каждую из них, чтобы добиться значительного улучшения. Здесь, в центральном Техасе, где температура превышает 100 градусов по Фаренгейту от 60 до 80 дней в году, я начал задумываться об этой идее на рубеже веков. Я пошёл в крупный магазин товаров для дома и купил материалы для установки системы орошения. У меня есть забор высотой 1,2 м, окружающий два конденсатора, и я встроил систему в существующий забор. Я использовал ближайший к дому водопроводный кран и таймер на батарейках для включения и выключения воды, который большую часть времени не работал, поэтому мне приходилось не забывать выключать воду на ночь.
Распылители находились на расстоянии 1–1,2 м от конденсаторов, чтобы вода успевала испаряться и охлаждать воздух, поступающий в змеевики конденсатора.
В этой системе был фильтр для воды в линии подачи, но форсунки всё равно со временем засорялись. Их можно было очистить, погрузив в кислотную ванну, с помощью уксуса, LemiShine, аскорбиновой кислоты и т. д., но система постепенно становилась всё более сложной в обслуживании, чем я мог себе позволить, в основном потому, что при установке системы я не уделил должного внимания простоте обслуживания.
Лучше всего было бы использовать отдельный резервуар под давлением, из которого вода поступает в форсунки и в который добавляется средство для удаления накипи. Или отдельный, который периодически используется для промывки форсунок жидкостью для удаления накипи.
Комментарии:
-
F
FreeMan
26.12.2025 19:45Не помешало бы немного форматирования, чтобы текст было легче читать.
0
Многие люди, живущие в регионах с сухим и жарким климатом, могут обнаружить, что испарительные охладители в сочетании с уже имеющимися у них центральными кондиционерами помогают сократить расходы на охлаждение и при этом повысить эффективность охлаждения.
Испарительные охладители существовали ещё до появления центрального кондиционирования. Они различаются по размеру: от портативных устройств, используемых для охлаждения одной или двух комнат, до устройств, устанавливаемых в рамках центральной системы охлаждения.
Испарительные охладители могут работать в сочетании с системой центрального кондиционирования:
- Испарительный охладитель можно использовать при низкой влажности.
- Вода подается по трубам или наливается в устройство, которое распределяет ее по сетчатым пластинам. Они различаются по конструкции и материалу, но выполняют одну и ту же функцию: создают влажную поверхность, похожую на фильтр, через которую проходит воздух. Это позволяет снизить температуру воздуха на 10–40 градусов по Фаренгейту.
- Стоимость эксплуатации испарительного охладителя на 25–30 % ниже, чем центрального кондиционера. Потребление электроэнергии ограничено работой вентилятора (вентиляторов).
- Недостатком является более тщательный уход: устройство необходимо чистить несколько раз в год. Однако большинство из них сконструированы таким образом, чтобы это было легко сделать.
Это помогает холодильным кондиционерам: 1) снизить нагрузку. 2) повысить влажность. Хотя влажность часто воспринимается как нечто, от чего нужно избавиться, испарение воды в воздух помогает повысить эффективность центрального кондиционера. Влажность, которая конденсируется в воду, передаёт больше энергии, чем при контакте воздуха с металлом.
Комментарии:
-
R
RedGrittyBrick
26.12.2025 19:45Вы объяснили, как это работает, но на самом деле вопрос заключается в «долгосрочных последствиях использования этих систем, особенно в отношении образования минеральных отложений и коррозии», о которых вы не упомянули.
0
Я экспериментировал с использованием старой системы распыления от комаров для увлажнения воздуха вокруг одного из моих конденсаторов кондиционера. Кажется, это немного снижает энергопотребление и температуру в помещении примерно на 1 градус. Не так много, но этого достаточно, чтобы помочь, когда система работает постоянно, пока у нас дома проходят вечеринки. Красный кружок на прикреплённом отчёте об энергопотреблении конденсатора показывает снижение мощности примерно на 100 Вт в 17:30, когда я включал распылитель на 15 минут. Система также отключилась, потому что в доме была достигнута заданная температура. Чего я не понимаю, так это почему температура окружающей среды так сильно влияет на расход энергии. На всей диаграмме видна волна, связанная с изменением температуры окружающей среды в течение дня. О, я использую конденсат из внутреннего блока для увлажнения, поэтому в нём не должно быть кальция и т. д. 
Комментарии:
-
M
Marc Compere
26.12.2025 19:45разумно использовать конденсат из вашего внутреннего кондиционера для подачи в наружный блок. какова скорость потока? Онлайн-калькулятор конденсата HVAC оценивает в 11 галлонов в день для установки объемом 3,5 тонны в жарком климате с высокой влажностью. Сколько воды потребляет mister в день?
-
P
Philip Ngai
26.12.2025 19:45(мой комментарий был слишком длинным) Затраты энергии на снижение влажности не зависят от температуры наружного воздуха, за исключением случаев, когда наружный воздух проникает в дом. Более горячий наружный воздух потенциально может содержать больше влаги на кубический фут воздуха.
-
P
Philip Ngai
26.12.2025 19:45Да, кондиционер выполняет две функции. Во-первых, он удаляет влагу из воздуха в помещении. Во-вторых, он перемещает тепло из дома наружу. Как и в случае с водяным насосом, количество энергии, необходимое для перемещения тепла, прямо пропорционально высоте, на которую нужно поднять воду. Для кондиционера необходимое количество энергии — это разница между температурой внутри и снаружи помещения. Таким образом, чем ниже температура снаружи, тем меньше энергии потребуется для охлаждения воздуха в помещении.
0
Я купил MistBox в прошлом году. Это устройство, которое избавляет вас от необходимости гадать, как охладить кондиционер с помощью тумана. Я живу в Лас-Вегасе, штат Невада. Все лето у нас влажность от 5 до 15 %. При обычной влажности около 100 % все лето. Я установил его за несколько минут, и он хорошо работает. Я сразу почувствовал разницу. Единственные негативные отзывы, которые я читал, касались того, что устройство может вызвать коррозию охлаждающих пластин. Это устройство поставляется с фильтром, и я подключил его к своему умягчителю. Кроме того, у моего кондиционера Trane I3 есть защитная накладка, которая предохраняет ребра и действует как испарительная накладка для болотного охладителя. Я купил его, когда он ещё был на стадии сбора средств на Kickstarter. Теперь у него есть солнечный экран, который заряжает аккумулятор. Приложение для Wi-Fi бесплатное и довольно крутое. Оно позволяет экономить почти 30%.
0
Раньше в кондиционерах Coral компании Rheem использовался водяной конденсатор.
В них был поплавок, похожий на тот, что используется в сливном бачке унитаза. Они, конечно, работают, но если что-то изменить, это повлияет на отвод тепла и давление, на которое они рассчитаны.
Конденсатор должен повышать температуру паров хладагента до уровня, значительно превышающего температуру наружного воздуха, чтобы обеспечить отвод тепла наружу и конденсацию хладагента в жидкость. Если вы что-то измените, то неизвестно, насколько вам повезёт и как долго это продлится.
В старых конденсаторных блоках кондиционеров в торговых центрах использовались змеевики с водяным охлаждением, которые представляли собой спиральную катушку, а вода циркулировала по трубкам, которые просто сливались в канализационную систему с нулевыми потерями и регулировали давление, ограничивая поток воды в слив. Сегодня такая система с нулевыми потерями недопустима.
0
Если вас беспокоит образование минеральных отложений, купите фильтр для воды. Сходите в Lowe’s или Home Depot и приобретите встроенный фильтр для воды с пятилетним сроком службы.
Я тоже думал об этом, ведь я живу в Панхандле, штат Оклахома, где примерно такая же погода. Раньше мы использовали болотный охладитель, и я думал, что он отлично справляется со своей задачей, поэтому я решил сделать болотный охладитель вокруг кондиционера, без тумана. Он активируется, когда включается кондиционер, и смачивает вертикальные накладки по бокам устройства, как водяной радиатор вокруг конденсатора.
0
К слову, я сам это опробовал. Я установил систему Cool-N-Save на 4-тонный кондиционер, который планировалось заменить через три месяца.
По прошествии трёх месяцев в разгар лета положительный эффект от системы был в лучшем случае незначительным, а возможно, и вовсе отсутствовал. Не было замечено ни экономии на охлаждении, ни повышения эффективности охлаждения. И по прошествии трёх месяцев, несмотря на использование фирменной системы защиты от образования накипи, на наружном блоке образовался толстый слой накипи, равномерно покрывший все поверхности теплообменника и фактически разрушивший устройство.
Так что я настоятельно рекомендую не покупать его.
Комментарии:
-
t
tylerl
26.12.2025 19:45Нет, это было десять лет назад. Мы заменили конденсаторы в кондиционере и давно продали дом.
-
j
jxramos
26.12.2025 19:45Есть ли у вас фотографии, которые вы могли бы добавить в свой ответ?
0
Отзывы на Amazon «смешанные», но с большим количеством жалоб на качество (протечки, низкая износостойкость):
https://www.amazon.com/CoolnSave-CNS100-Cool-n-Save-System/dp/B002QK9YZ4/ref=cm_cr_pr_product_top
Один из комментаторов дал ссылку на другую систему — The Mister:
http://www.themister.com/
Похоже, что это продукт более высокого качества (хотя и в 2,5 раза дороже). В нём специально устранены некоторые проблемы, о которых говорилось в отзывах о cool-n-save. Зимой его нужно снимать, чтобы избежать повреждения от замерзания.
Тем не менее, я думаю, что эта тема в целом представляет для вас интерес:
https://www.doityourself.com/forum/air-conditioning-cooling-systems/392571-ac-pre-cool-mist-system-residential.html
Основная проблема заключается в качестве воды и, как следствие, в отложении минералов на конденсационном теплообменнике. Встроенный химический фильтр? Неэффективен (он делает минералы более растворимыми в воде, поэтому необходимо следить за чистотой распылительных головок, но минералы остаются и выпадают в осадок при испарении воды). Один из пользователей предлагает самодельный раствор с использованием смягчителя воды для автодомов. Один из пользователей предложил использовать систему обратного осмоса (ОО) в качестве источника воды. Это сработало бы, но вам понадобился бы насос для повышения давления, и могли бы возникнуть проблемы с получением достаточного количества воды методом обратного осмоса (системы обратного осмоса также очень неэффективны — много воды расходуется впустую, а в канализационную систему попадает вода с высоким содержанием солей). В некоторых промышленных системах используется обратный осмос (поищите «BigFogg»). Некоторые люди используют воду из линии отвода конденсата, которая не содержит минералов, и либо распыляют её, либо капают ею на змеевик конденсатора.
Я тоже живу в Финиксе. Жёсткость моей воды составляет 13. Раньше у меня была система орошения для патио на открытом воздухе с одним из таких встроенных фильтров. Фильтр был неэффективным — на распылителях всё равно образовывался налёт из минералов. Но по-настоящему его погубило воздействие солнечных лучей — пластиковые трубки, соединяющие всё воедино, стали очень хрупкими и начали ломаться по нескольким сегментам.
Комментарии:
-
P
Philip Ngai
26.12.2025 19:45Мне понравился веб-сайт «мистера», информация о термодинамике на нём была точной и корректной. Я не знаком с химическим составом фильтров, которые они используют. Очень интересно, что для этого требуется совсем немного воды — около 5 галлонов в час. В таком случае можно использовать деионизированную воду. Также можно использовать воду, полученную методом обратного осмоса, с помощью насоса. Отходы будут незначительными, и вы ошибаетесь, говоря, что в отходах много соли. RO не добавляет минералы/химические вещества, а просто фильтрует их.
Похожие вопросы
Почему из вентиляционных отверстий кондиционера на потолке к...
1 ответ
24.12.2025Как заменить двигатель вентилятора конденсатора в центрально...
2 ответа
24.12.2025Воздушный поток в печи...
1 ответ
24.12.2025Как очистить поддон для сбора конденсата в кондиционере?...
3 ответа
24.12.2025Нужно ли устанавливать вентиляционное отверстие в отремонтир...
3 ответа
24.12.2025
FreeMan
26.12.2025 19:45Другие со мной согласились. Теперь, когда вы внесли правки, в вопросе стало меньше субъективного, и я проголосовал за его повторное открытие. Удивительно, как хорошо работает система! (Иногда...)
tylerl
26.12.2025 19:45@FreeMan На самом деле вопрос звучит так: «Работает ли это?» Формулировка «что думают другие люди» была использована из вежливости, и вопрос остался открытым, потому что среднестатистический читатель понял его именно так. Тем не менее я убрал эту формулировку и сделал конкретный вопрос более понятным для обычных читателей.
FreeMan
26.12.2025 19:45«То, что думают другие люди» — это исключительно вопрос мнения. Не существует верного способа выбрать «правильный» ответ. Удивительно, что этот вопрос остаётся открытым уже 11 лет...
Mark
26.12.2025 19:45@user35558, это также может быть незаконно. На западе США права на воду регулируются сложным образом, и вы можете не владеть водой, которая выпадает на вашей земле.
user39276
26.12.2025 19:45Поточный фильтр НЕ удаляет соли, он удаляет только твёрдые частицы. Ионообменный фильтр может помочь, но вы просто заменяете NaCl на кальций, который всё равно вызывает коррозию. Обратный осмос — единственный способ, не считая использования дистиллированной воды. Один из способов сделать это — использовать заземляющую трубку. Если у вас есть место (у меня есть), проложите под землёй 15-метровую гофрированную трубу и пропускайте через неё воздух. Не знаю, какой длины должна быть труба, но это сработает. Дешево, всего лишь экскаватор и несколько труб.
user35558
26.12.2025 19:45просто купите на craigslist/ebay резервуар для воды на 250 или 200 галлонов и используйте насос, подключённый к резервуару! дождевая вода не содержит минералов и не вызывает коррозии, так что это отличный способ сэкономить. Если у вас кислотные дожди (что маловероятно, если только вы не живёте в большом городе), просто добавьте немного разбавленного draino или другого нейтрализатора кислоты, например хозяйственного мыла. только не переусердствуйте, потому что слишком высокая щёлочность тоже вредна.
DA01