0
Текст Volts 208/230 Phase 1 означает, что устройство будет работать от напряжения 208 или 230 вольт (номинальное напряжение составляет 240 вольт).
В разделе «Амперы» указанные числа (которые совпадают) соответствуют значениям для работы при напряжении 208 или 230 вольт соответственно.
Комментарии:
0
В дополнение к этому ответу скажу, что кондиционеры, двигатели и сварочные аппараты подчиняются другим правилам, нежели те, что считаются общепринятыми.
MCA (минимальная допустимая сила тока в цепи) — это показатель, по которому вы подбираете сечение провода.
Максимальный/минимальный номинал предохранителя или автоматического выключателя — это показатель, по которому вы подбираете защиту от перегрузки по току (предохранители или автоматические выключатели).
Таким образом, это устройство с MCA 19 А можно подключить проводом сечением 12 AWG и установить предохранитель или автоматический выключатель на 25 или 30 А.
ДА, я говорю, что вы можете подключить провод № 12 к автоматическому выключателю на 30 А.
Комментарии:
-
B
Это применимо только в том случае, если устройство подключено к сети. Если вы подключаете его с помощью вилки, вам нужно использовать провод, сечение которого соответствует мощности автоматического выключателя, и подходящую розетку.
Похожие вопросы
Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Speedy Petey
Кто знает? Скорее всего, любитель, который не знал общепринятых способов подключения. Я знаю многих людей, которые считают, что для «220» нужно использовать кабель xx/3, потому что они не знают, что можно использовать кабель xx/2 и перемаркировать белый провод.
Evan
@SpeedyPetey почему тогда они подключили его по схеме 10/3, а не просто 10/2, и надели красную или чёрную изоленту на белый провод в панели?
Speedy Petey
@wallyk, это совсем не так. «Фаза 1» просто означает однофазную сеть. Двухфазные сети встречаются крайне редко и вряд ли будут использоваться в США, а трёхфазные сети — это просто трёхфазные сети. НИЧТО из этого не указывает на необходимость нейтрали. Это было бы указано в разделе, посвящённом напряжению. Там было бы написано что-то вроде 120/240 или 120/208. Поскольку на этикетке указано «однофазный 208/230», это означает, что для него требуются две фазы и отсутствие нейтрали. Для трёхфазного кондиционера, рассчитанного на 230 В, потребуются только три провода и заземление.
Evan
Спасибо, я думал, что косая черта (по крайней мере, в отношении номинальных значений силы тока) указывает на то, что вам нужен двухполюсный автоматический выключатель с двумя указанными значениями мощности. Я предполагаю, что двухполюсный выключатель является стандартным, так как он был установлен именно таким образом, но где именно на этикетке это указано? Или это просто общеизвестный факт?
keshlam
А-а-а. Никогда не имел дела с трёхфазным током, хотя знал о его существовании. В тех немногих местах, где я видел его в действии, для преобразования двухфазного тока в трёхфазный использовались мотор-генераторы.
wallyk
@keshlam: Для предприятий лёгкой промышленности, отелей, коммерческих объектов, многоквартирных домов и других пользователей с мощными электродвигателями обычно используется трёхфазное питание 208 вольт. В нём есть 3 «горячих» провода, каждый из которых соединён с нейтралью под напряжением 120 вольт. Между любыми двумя «горячими» проводами напряжение составляет 208 вольт. См. это.
keshlam
Просто интересно: где можно найти 208 В переменного тока? Я привык к номинальному напряжению 220–240 В, но...