0
Вопрос

Как рекомендуется переоборудовать одноклавишный выключатель в двухклавишный для управления вентилятором в ванной?

Думаю, мой вопрос может быть похож на Независимое управление двумя светильниками в одной цепи, но мне не нужно ничего настолько сложного.


Вкратце: я делаю ремонт в ванной. Сейчас там есть только один выключатель, который управляет одним светильником. Я хочу добавить вытяжку/вентилятор.


Есть ли простой способ подключить второй выключатель к той же цепи, чтобы один выключатель управлял вентилятором, а другой — старым светильником?


Стены будут открытыми, поэтому проложить дополнительную проводку будет относительно легко.



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Вообще никаких проблем.

Питание на выключателе

Если питание поступает в распределительную коробку, вы можете просто соединить незаземлённый «фазный» провод с каждым выключателем. Затем проложите кабель с неметаллической оболочкой 14/3 или 12/3 (тип NM), в зависимости от ситуации, между распределительной коробкой и потолочной розеткой. Затем подключите белый провод (заземлённый «нейтральный») от источника питания к белому проводу (заземлённому «нейтральному») в потолочной коробке. Подсоедините все оголённые/зелёные заземляющие провода и не забудьте заземлить каждый выключатель и распределительную коробку, если она металлическая. Подсоедините чёрный провод от кабеля, идущего к потолку, к одному выключателю, а красный — к другому.

При подключении вентилятора/света. Соедините все заземлённые «нейтральные» проводники. Соедините все оголённые/зелёные заземляющие проводники и не забудьте прикрепить провод к коробке, если она металлическая. Затем подключите один незаземлённый проводник к светильнику, а другой — к вентилятору.

Питание на выключателе

Сила на свету По - старому

Если питание поступает на светильник, всё немного сложнее. Но всё равно довольно просто. Вам снова понадобится кабель 14/3 или 12/3 между выключателем и потолком. Вы по-прежнему будете соединять все зелёные/неизолированные проводники в каждом месте, не забывая подключать все устройства и металлические коробки. На потолке соедините белый провод (заземлённый «нейтральный») с белым проводом от светильника и вентилятора. Оберните кусок чёрной изоленты вокруг белого провода кабеля, проложенного между коробками, и подсоедините провод к незаземлённому проводнику вентилятора или светильника. Подсоедините красный (незаземлённый «горячий») провод кабеля, проложенного между коробками, к незаземлённому проводнику светильника или вентилятора.

В распределительной коробке подключите красный провод к одной из клемм на одном из выключателей. Наклейте чёрную изоленту на белый провод и подключите его к другому выключателю. Соедините чёрный провод и подключите его к каждому из выключателей.

Сила на свету

Новый путь

Если в вашем регионе действует Национальный электротехнический кодекс 2011 года, вам потребуется заземлённый «нейтральный» проводник в распределительной коробке. Для этого вам нужно будет проложить между коробками кабель 14/4 или 12/4 NM. Затем в потолочной коробке вы подключите все заземляющие проводники, как и раньше. Соедините белый (заземлённый «нейтральный») проводник от светильника, вентилятора, источника питания и кабеля между коробками. Подсоедините красный провод от кабеля между распределительными коробками к незаземленному «фазному» проводу вентилятора или светильника. Подсоедините синий провод от кабеля между распределительными коробками к незаземленному «фазному» проводу светильника или вентилятора. Подсоедините чёрный (незаземлённый «фазный») провод от источника питания к чёрному проводу в кабеле между распределительными коробками.

В распределительной коробке заизолируйте белый провод (если только для одного или обоих выключателей не требуется заземлённое «нейтральное» соединение). Подсоедините синий провод к одному выключателю, а красный — к другому. Скрутите чёрный провод и подсоедините его к каждому выключателю.

введите описание изображения здесь