0
Как самостоятельно подключить розетку с УЗО?
Я бы хотел добавить внешнюю розетку, в которой каждая розетка будет включаться независимо от других. Это нужно для того, чтобы можно было отдельно включать подсветку и вентилятор. Розетка подключается к новому выключателю, поэтому её можно использовать независимо от всего остального.
Я знаю, как это сделать со стандартной розеткой, но аспект GFCI ставит меня в тупик.
Лучший вариант, который я смог придумать, - это купить GFCI с пустой лицевой стороной и установить его в линию перед переключателями. Это лучший способ справиться с этим? Если да, то мой следующий вопрос заключается в том, где разместить коробку GFCI? Есть ли какие-либо проблемы с размещением ее на чердаке, или к ней нужен легкий доступ?
Здесь нет местных правил, но я бы хотел соблюдать все общепринятые.
Kellenjb
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Если бы это было в новинку, я бы сделал так:
- Подведите провод от панели к розетке GFCI в вашем гараже (или где угодно еще - она может даже находиться в той же коробке, что и выключатели).
- При желании вы можете просто использовать для этой цепи автоматический выключатель с защитой от утечки тока, но он стоит более чем на 100 долларов дороже обычного выключателя, в то время как розетка с защитой от утечки тока стоит менее 20 долларов.
- От клемм НАГРУЗКИ на розетке GFCI подайте питание на ваши выключатели.
- Отсюда запустите все, как обычно: включите горячую подачу для каждой розетки и подключите переключаемые горячую подачу, нейтраль и заземление к каждому выключателю.
0
Замените автоматический выключатель в распределительном щите на автоматический выключатель с защитой от утечки тока. После этого все последующие действия станут намного проще.
0
Я бы хотел, чтобы УЗО было в легкодоступном месте на случай срабатывания. Вы можете установить УЗО рядом с выключателем или даже в той же распределительной коробке, чтобы сработавшее УЗО находилось рядом с выключателями.
Или вы можете установить на улице защищенную от непогоды двухместную распределительную коробку, выполнив следующие действия. В этом случае у вас будет дополнительный незадействованный УЗО снаружи.
- Одна сторона будет представлять собой несрабатывающий УЗО. Подключите линию к источнику питания.
- К нагрузке под напряжением подключите черный провод 12/3 (белый, черный, красный + заземление).
- Проведите эту линию к распределительной коробке выключателя, где подключите черный провод к гайке и двум черным проводам, идущим к каждому выключателю. К одному выключателю подключите белый провод (с черной лентой, обозначающей, что провод является выключаемым). К другому выключателю подключите красный провод.
- Вернитесь к распределительной коробке и отогните язычок на выключаемой розетке, чтобы они стали независимыми. К одному фазному проводу подключите белый провод (с черной изолентой на этом конце), который идет от выключателя. К другому фазному проводу подключите красный провод.
- А для нейтрали подключите белый провод к разъему GFCI на вашей розетке.
Похожие вопросы
Как подключить комбинированный выключатель GFCI?...
1 ответ
25.12.2025Должны ли выключатели на кухне быть защищены УЗО?...
2 ответа
27.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025
gregmac
Есть ли у вас что-то на месте (кабели, розетки и т. д. — пожалуйста, опишите) или всё это новое?
Tester101
Насколько я могу судить, вам следует руководствоваться Национальным электротехническим кодексом 2011 года.