0
Вопрос

Как сбалансировать настройки термостата в разных зонах, чтобы добиться максимальной эффективности?

25.12.2025 19:46

Я недавно купил дом, так что это моя первая зима в нём. Дом был построен в 1939 году, поэтому большая его часть отапливается с помощью горячей воды. Чугунные радиаторы утоплены в стены. Однако в пристройке, сделанной в начале 2000-х, используются плинтусные радиаторы с горячей водой. Пристройка, похоже, менее энергоэффективна, вероятно, из-за большего количества окон и использования гипсокартона вместо штукатурки. Пристройка находится в отдельной тепловой зоне, не связанной с остальной частью дома. Они управляются двумя разными термостатами.


Я пытаюсь понять, как настроить термостаты, чтобы максимально повысить эффективность обогрева. До сих пор я считал, что плинтусные обогреватели менее эффективны, чем чугунные радиаторы, поэтому я устанавливал термостат для пристройки на гораздо более низкую температуру (примерно на 5 градусов) по сравнению с основным термостатом. По сути, это означает, что плинтусные обогреватели в пристройке никогда не включаются, и в пристройке прохладнее, чем в остальной части дома (и это нормально — это кухня/столовая, где мы не против, чтобы было прохладнее). Пристройка нагревается за счёт теплообмена с другими помещениями.


Это лучший подход? Следует ли установить дополнительный термостат на ту же температуру? Какие ещё факторы следует учитывать, чтобы правильно сбалансировать зоны и добиться максимальной энергоэффективности?

R
RationalGeek
Автор вопроса

Комментарии:
S
Shimon Rura
25.12.2025 19:46

Я нашёл интересные вопросы и ответы по этой теме: finehomebuilding.com/how-to/qa/baseboard-vs-radiator-heat.as‌​px . Ничего о различиях в эффективности, но стоит отметить, что в комнате, отапливаемой радиаторами, может быть теплее, чем в комнате, отапливаемой плинтусными конвекторами, даже при одинаковой температуре воздуха.

S
Steven
25.12.2025 19:46

Не думайте, что 75 на одном термостате — это то же самое, что 75 на другом. Все они немного отличаются друг от друга. Некоторые модели поддерживают «калибровку», чтобы привести их в соответствие с вашими ожиданиями.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 19:46

Я думаю, вы хотите сказать, что у вас есть две зоны с одним котлом, каждая из которых снабжается собственным насосом и термостатом (то есть радиаторы переведены на горячую воду). Мой ответ основан на этом предположении.

Поскольку они оба подключены к одному котлу, вода нагревается с одинаковой эффективностью.

Вероятно, эти два контура отличаются друг от друга тем, насколько эффективно они передают тепло в помещение. Низкая эффективность передачи тепла в помещение снижает тепловую мощность вашего котла, что может стать проблемой, если вы не можете достаточно прогреть дом в холодную ночь. Но если вы справляетесь с потребностью в тепле, эффективность передачи тепла не влияет на расход топлива. (О том, насколько эффективно они передают тепло в помещение, можно судить по температуре в конце контура: если там довольно холодно, значит, тепло хорошо передаётся в помещение)

Итак, ответ таков: вам следует установить на термостатах самую низкую температуру, при которой вам будет комфортно. В пристройке, построенной в 2000 году, скорее всего, гораздо больше утеплителя, чем в первоначальном доме 1939 года постройки (в 2000 году строительные нормы требовали большого количества утеплителя, а в 1939 году — не так много), поэтому, если вы хотите выбрать более эффективный способ обогрева, отапливайте пристройку, а не основной дом. Это будет эффективнее, потому что вы будете терять меньше тепла из-за более качественной теплоизоляции.

Комментарии:
  • T
    TomG
    25.12.2025 19:46

    +1 за совет «установите на термостате самую низкую температуру, при которой вам комфортно». Всё остальное — это излишнее усложнение проблемы. Задавайте новые вопросы (или просматривайте уже существующие), если у вас есть вопросы об улучшении изоляции, работе вашей системы и т. д.