Как сбалансировать выпускные и впускные клапаны без расходомера?
25.12.2025 18:14Поскольку в местных пунктах проката (Великобритания) нет расходомеров, я пытаюсь найти другой способ сбалансировать нашу недавно установленную систему МВТР (механическая вентиляция с рекуперацией тепла).
Во-первых, мне нужно установить оптимальную скорость, поэтому мне необходимо измерить общую скорость вентиляции.
Затем мне нужно настроить воздушные клапаны в каждой комнате, чтобы правильно распределить вентиляцию между помещениями.
(Мне нужно иметь возможность измерять значения от 60 литров в секунду до 1 литра в секунду.)
Walker
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Я попробовал этот подход в своём дипломном проекте.
Это немного сложно, но вам понадобится самый большой пакет для мусора, который вы сможете купить, или любой другой пакет, а также секундомер или, что ещё лучше, видеокамера.
Если вы знаете размер мешка, в моём случае это 50 галлонов.
И если вы знаете, сколько времени требуется, чтобы наполнить мешок.
Вы можете рассчитать расход воздуха через конкретное выпускное отверстие.
Пакет может наполниться довольно быстро, поэтому я рекомендую проводить расчёты с помощью видеокамеры. Это помогло мне определить, когда начался поток воздуха.
У меня был вентилятор, который обеспечивал скорость воздушного потока 150 кубических футов в минуту, и с помощью этого метода я смог измерить скорость около 133 кубических футов в минуту.
Видеокамера используется для более точного определения момента запуска воздуходувки и момента, когда мешок наполняется. Время (наполнения мешка) — время (запуска воздуходувки). Уследить за секундомером может быть сложно, поэтому я использую воспроизведение с камеры, чтобы видеть, когда происходит каждое событие.
Комментарии:
-
W
Walker
25.12.2025 18:14Спасибо, я не знал, что вы используете видеокамеру, а не обычную камеру.
-
A
Ashitakalax
25.12.2025 18:14Я добавил к своему ответу подробное описание
-
W
Walker
25.12.2025 18:14Как вы используете камеру для отсчёта времени?
0
Что ж, можно использовать ту же концепцию, что и в авиационном ветровом индикаторе на 15 узлов...

По сути, авиационный анемометр устроен таким образом, что при скорости ветра 15 узлов и более он полностью выдвигается. Это позволяет пилотам в полёте приблизительно определять скорость ветра, чтобы компенсировать её при посадке и взлёте.
В ВАШЕМ случае можно взять кусок ткани, привязанный к палке, и сделать что-то вроде «измерителя», нарисовав на ткани линии на равном расстоянии друг от друга. При каждом выдохе смотрите, насколько поднимается ткань, и подсчитывайте, сколько линий полностью поднялось, прежде чем ткань начнёт опускаться.
Но если вам нужны точные измерения объёма, то вам понадобится формула «скорость × размеры», а для точного измерения скорости нужен точный измеритель скорости. Может быть, вы могли бы заказать расходомер? Или вызвать специалиста?
Комментарии:
-
W
Walker
25.12.2025 18:14Все вентиляционные отверстия находятся в потолке, так что мне это не подойдёт. В Великобритании сейчас не так много специалистов, поскольку в большинстве домов нет системы контролируемой вентиляции.
Похожие вопросы
Нужно прикрепить палубный журнал к корпусу, закрывающему вен...
1 ответ
23.12.2025Почему в одной из спален всегда холоднее, чем в остальных ко...
4 ответа
24.12.2025Как установить бесшумный нагнетатель или вентилятор для газо...
1 ответ
23.12.2025Что нужно учитывать при вырезании вентиляционного отверстия ...
2 ответа
24.12.2025Можно ли вывести вентиляционную трубу из ванной через карниз...
3 ответа
23.12.2025
RSMoser
25.12.2025 18:14@Tester Измеритель от Lowes измеряет скорость воздуха. Чтобы получить данные о воздушном потоке (объёме), вам также потребуется знать площадь воздуховода/вентиляционного отверстия. Умножьте среднюю скорость воздуха в воздуховоде/вентиляционном отверстии на площадь. Затем вам может потребоваться перевести единицы измерения. 1 литр в секунду равен 2,12 кубическим футам в минуту.
Walker
25.12.2025 18:14@belwood, я думаю, что в США и Канаде системы отопления отличаются, поскольку у нас нет канального отопления.
user4268
25.12.2025 18:14Когда мне устанавливали систему (в Канаде), специалист сказал, что в доме всегда будет «отрицательное» давление воздуха, когда печь выключена, потому что вентилятор системы механической вентиляции с рекуперацией тепла работает непрерывно. Она продемонстрировала это, поднеся салфетку к приоткрытому окну. Она объяснила, что, когда печь включена, она забирает необходимый свежий воздух, а вентилятор системы механической вентиляции с рекуперацией тепла замедляется или отключается по мере необходимости.
Tester101
25.12.2025 18:14В Lowes есть дешёвый счётчик примерно за 40 долларов. Не уверен, что они доставляют товары в Великобританию.