Как сделать так, чтобы газовая печь выбрасывала более тёплый воздух?

Я только что купил новый дом. В нём установлена газовая печь 2007 года выпуска. Это печь Heil 2007 года выпуска.


Я хотел бы узнать, как настроить печь, чтобы она выбрасывала более тёплый воздух из воздуховодов.



Ваш ответ

3 ответа 3
0
g
  1. Уменьшите засорение воздушного потока. Например, чаще меняйте воздушный фильтр и используйте фильтр с большим количеством складок/площадью поверхности (3M/kirkland 1500+ MPR), используйте менее ограничивающие вентиляционные крышки (обычно из чистого металла), убедитесь, что возвратные вентиляционные отверстия не заблокированы, и даже измените размер слота для фильтра, чтобы установить более толстый воздушный фильтр.

  2. Загерметизируйте стыки и щели в воздуховодах, особенно на стороне подачи. Используйте очень широкую и достаточно толстую алюминиевую клейкую ленту, рассчитанную на высокие температуры, и загерметизируйте все стыки, через которые выходит воздух при работе вентилятора печи. Это касается магистральных воздуховодов, камер, обратных клапанов и теплообменников кондиционеров.

  3. Частично закройте вентиляционные отверстия в помещениях, которые вы редко используете, например в кладовых и на потолках в подвалах.

  4. Обратитесь в профессиональную компанию по очистке воздуховодов систем отопления, вентиляции и кондиционирования, чтобы они осмотрели и почистили ваш кондиционер, вентилятор печи и (вторичный) теплообменник, чтобы убедиться, что они не засорены.

Источник: я профессиональный специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

0
m

Как отметил @Steven, температура фиксирована и зависит от размера горелки, который определяется конструкцией печи. Есть несколько способов повысить эффективность, некоторые из них можно выполнить самостоятельно, а для других потребуется специалист по горелкам. Убедитесь, что фильтр чистый, что регистры (выходы и возвраты) не заблокированы мебелью, проверьте, нет ли утечек в открытых воздуховодах, и заделайте их металлической или клейкой лентой, которую не следует путать с серебристой упаковочной лентой. Изолируйте все открытые воздуховоды, которые не изолированы. Если вы ещё не сделали этого в этом году, проверьте, почистите и отрегулируйте печь, а также узнайте, нужно ли чистить воздуховоды.

Комментарии:
  • u

    Не изолента, а только металлическая лента. Изолента не предназначена для воздуховодов.

0
S

Вы не можете этого сделать. Печи бывают одноступенчатыми, в которых поддерживается одна температура, или двухступенчатыми, в которых поддерживаются две разные температуры в зависимости от разницы между ними. Это регулируется термостатом.

Воздух, выходящий из вашей печи, намного горячее, чем установлено на термостате, но термостат отключает печь, когда температура окружающего воздуха достигает заданного значения.

Единственное, что вы можете контролировать, — это продолжительность работы печи.