0
Вопрос

Как сделать так, чтобы при включении кондиционера не тускнел свет?

25.12.2025 21:22

У меня нет заметных проблем с электричеством в доме, но когда включается кондиционер (а здесь, в Центральном Техасе, он включается круглый год), свет на секунду тускнеет, а потом всё становится как обычно. Кажется, это не приводит ни к каким негативным последствиям, кроме того, что это раздражает и заставляет меня беспокоиться, что что-то может выйти из строя из-за нагрузки. Как я могу изменить ситуацию, чтобы свет не выключался при включении кондиционера?

e
enkrates
Автор вопроса

Комментарии:
N
Nelson
25.12.2025 21:22

@Jasonkelley Но это не скачок напряжения, поэтому в данном конкретном случае он ничего не сделает. ИБП — это НЕ сетевой фильтр. Он защищает от скачков напряжения, но на самом деле является устройством резервного питания от аккумулятора (источник бесперебойного питания).

J
Jason kelley
25.12.2025 21:22

Подойдет ли сетевой фильтр для всего дома

M
Mazura
25.12.2025 21:22

Возможно, вам захочется подключить чувствительное оборудование (телевизоры и т. д.) к ИБП. Вашему кондиционеру всё равно, но электроника не любит низкое напряжение.

S
Scott Mitchell
25.12.2025 21:22

При включении кондиционера во всём доме гаснет свет или только в некоторых комнатах?


Ваш ответ

7 ответов
0
25.12.2025 21:22

Установите сетевой фильтр для всего дома. Они стоят от 100 до 200 долларов в зависимости от типа, плюс оплата работы электрика. В общей сложности около 350 долларов.

Кондиционер может создавать внутреннее перенапряжение, из-за которого свет может тускнеть. Сетевой фильтр решит эту проблему.

В любом случае рекомендуется установить сетевой фильтр для всего дома, чтобы защититься от внешних перенапряжений во время грозы.

Комментарии:
  • F
    FreeMan
    25.12.2025 21:22

    Обычно при скачке напряжения свет становится ярче, а при просадке — тусклее. Если вы уверены, что ваш ответ правильный, было бы очень полезно добавить ссылки на подтверждающие доказательства (с соответствующими цитатами на случай, если ссылки перестанут работать).

  • G
    Greg Hill
    25.12.2025 21:22

    Добро пожаловать в раздел «Сделай сам»! Пожалуйста, продолжайте участвовать и вносить свой вклад. К сожалению, информация в этом ответе неверна. Свет в доме OP тускнеет из-за просадки напряжения при запуске мощного двигателя. Сетевой фильтр — это устройство, которое защищает от скачков напряжения; он никак не поможет решить эту проблему.

  • R
    Rohit Gupta
    25.12.2025 21:22

    Я не уверен, что это поможет предотвратить затухание света.

0
R
Rob
25.12.2025 21:22

Убедитесь, что контакты главной линии электропередачи в вашем распределительном щите плотно прилегают. В некоторых домах от опоры ЛЭП идут алюминиевые провода, которые расширяются при нагревании, поэтому их нужно подтягивать/проверять примерно раз в год. У меня была такая проблема в моём первом доме. Freebee!!!

Комментарии:
  • S
    Speedy Petey
    25.12.2025 21:22

    Алюминиевые наконечники НЕ нужно проверять «раз в год или около того». Эта идея абсурдна. ....... aluminum.org/sites/default/files/… ...... страница 83.

0
25.12.2025 21:22

Компрессор имеет 2 обмотки: рабочую и пусковую. Общая клемма — это точка, в которой соединяются обе обмотки компрессора, отсюда и название «общая».
Например, вы измерили сопротивление рабочей обмотки (от общей клеммы к рабочей) и оно составило 3 Ом,
а сопротивление пусковой обмотки (от общей клеммы к пусковой) — 5 Ом.
Это означает, что между клеммами Run и Start должно быть сопротивление 8 Ом, так как Run и Start измеряют общее сопротивление обеих обмоток. Если они не совпадают, значит, одна из обмоток закорочена сама на себя, на землю или на другую обмотку.
Это хороший показатель того, сможет ли компрессор запуститься, если вы подадите питание на клеммы Common и Run компрессора.

Рабочий конденсатор подключен к клеммам «Работа» и «Пуск» компрессора.
Рабочий конденсатор постоянно находится в цепи, в то время как пусковой конденсатор находится в цепи не менее 50 % и не более 80 % времени от напряжения на пусковой обмотке или противо-ЭДС.

Напряжение на клеммах пускового конденсатора превышает сетевое напряжение, подаваемое на компрессор. Например, если сетевое напряжение составляет 230 вольт, то на клеммах пускового конденсатора может быть 300 вольт. Это связано с тем, что двигатель похож на генератор и фактически создаёт напряжение, превышающее подаваемое сетевое напряжение.
Чтобы измерить напряжение на клеммах пускового конденсатора, нужно «толкнуть» компрессор, кратковременно прикоснувшись к клеммам рабочего конденсатора!! Если прикосновение будет слишком долгим, пусковой конденсатор взорвётся, а если слишком коротким, компрессор заглохнет.
Итак, после запуска компрессора повторно измерьте напряжение на пусковой обмотке. Мы сказали, что оно составляет 300 вольт, поэтому для определения номинала реле, которое управляет пусковым конденсатором, умножьте 300 вольт на 0,50 = минимум 150 вольт.
Затем умножьте 300 вольт на 0,80 = максимум 240 вольт.
Вам понадобится реле, которое отключается при напряжении не ниже 150 В, но включается не выше чем при 240 В.
А для постоянного тока мы берём 300 В x 1,20 = 360 В постоянного тока.

Таким образом, 150 В мин
и 240 В макс
и 360 В непрерывно.

Конденсатор добавляет импульс мощности на восточном и западном полюсах, в то время как сетевое напряжение подаётся на северный и южный полюса якоря двигателя. По сути, он увеличивает крутящий момент, заставляя четырёх парней вращать карусель, а не двух, если это имеет смысл.введите описание изображения здесь

0
D
Dan
25.12.2025 21:22

Это не редкость. Починка достаточно дешевая, и вам следует починить ее, чтобы продлить срок службы вашего компрессора кондиционера. Если компрессору не хватает напряжения, он может износиться раньше, чем следовало бы. Этот парень объясняет это в мельчайших подробностях.

Вам понадобится так называемый «комплект для холодного запуска» — по сути, это второй конденсатор, который поможет запустить компрессор. Представьте, что конденсатор — это маленькая батарейка, которая обеспечивает дополнительное напряжение, необходимое для запуска компрессора.

Любой специалист по системам кондиционирования воздуха сможет рассказать вам об этом. А если у вас есть навыки, вы можете справиться с этой задачей самостоятельно примерно за 30 минут — в интернете можно найти множество схем подключения.

0
25.12.2025 21:22

Причина тусклого освещения заключается в том, что при запуске кондиционера потребляется очень высокий пусковой ток. Кроме того, бывает так, что часть проводки кондиционера используется для освещения, и сопротивление этой проводки достаточно велико, чтобы вызвать заметное падение напряжения.

Много лет назад я столкнулся с похожей проблемой: при запуске двигателя холодильника свет тускнел. В том случае вся нагрузка была подключена к линии, которая изначально была выполнена медным проводом сечением 4 мм2, но затем панель была перенесена, а линия была дополнена куском медного провода сечением 1,5 мм2, который был меньшего сечения, но не вызывал никаких проблем, таких как перегрев. Единственной заметной проблемой было падение напряжения при запуске холодильника. Этот удлинитель заменили на более толстый провод, и проблема исчезла.

Итак, первое, что вы можете сделать, — это определить, какие провода идут от кондиционера к главному щиту и к линии, ведущей в ваш дом. Может оказаться, что некоторые из этих проводов довольно тонкие (это может даже соответствовать нормам) и используются совместно с освещением. Вы можете проверить это, временно подключив кондиционер напрямую к главному выключателю, чтобы он не использовал общие провода. Если это так, вы можете изменить схему электропроводки так, чтобы между кондиционером и освещением не было общих тонких проводов. Если в дом заходят довольно тонкие провода, их тоже можно заменить, но для этого потребуется участие электроэнергетической компании, и, скорее всего, это будет довольно дорого.

0
25.12.2025 21:22

Свет тускнеет из-за того, что компрессору кондиционера требуется много энергии для запуска, что снижает количество энергии, поступающей в остальные помещения дома. Ваша электросеть может одновременно выдерживать только определённую нагрузку, и иногда для запуска машин (особенно с большими двигателями или компрессорами) требуется большая часть этой нагрузки, а на остальные помещения дома её уже не хватает.

Вы мало что можете с этим поделать, но и беспокоиться вам не о чем. Такое происходит везде, где я когда-либо жил. Если вас это действительно беспокоит и у вас есть деньги, вы можете обратиться в местную электроэнергетическую компанию, чтобы они провели в ваш дом более толстые линии электропередачи, но за это они, скорее всего, возьмут с вас кругленькую сумму.

Я слышал о людях, которые заменили пусковые конденсаторы в своих кондиционерах на более ёмкие. Это позволяет брать большую часть нагрузки, необходимой для запуска двигателя, с конденсаторов, а не с линий электропередачи. Однако вы никогда не сможете получать всю энергию от конденсаторов, и вам нужно быть осторожными, если ваш кондиционер всё ещё на гарантии.

Если раньше у вас не было этой проблемы, а теперь она появилась или стала ещё серьёзнее, это может указывать на то, что конденсаторы вышли из строя и их нужно заменить.

Но стоит отметить, что от нагрузки больше всего может пострадать трансформатор, который понижает напряжение в высоковольтных линиях до уровня, используемого в вашем доме. Однако вам не о чем беспокоиться, потому что энергетическая компания отвечает за правильный подбор трансформаторов и заменит их в случае поломки.

0
S
25.12.2025 21:22

Сначала я бы проверил электрические соединения компрессора и автоматического выключателя на панели, убедился, что они надёжно закреплены и не подверглись коррозии. Затем я бы измерил пусковой ток компрессора с помощью амперметра с зажимами. У моего друга была похожая проблема с кондиционером, только у него периодически срабатывал автоматический выключатель. Его компрессору около 10 лет, и теперь он запускается с трудом. Когда я измерил пусковой ток, он составил 175 ампер! Для этого компрессора это ток заблокированного ротора! Мы заменили пусковой конденсатор и добавили «комплект для жёсткого запуска». Теперь пусковой ток составляет достойные 50 ампер.

Немного технической информации:
Двигатели асинхронного типа, используемые в этих компрессорах, имеют дополнительную обмотку. Она называется «пусковой» и используется вместе с «пусковым конденсатором». Она нужна только для того, чтобы двигатель начал вращаться, а механический выключатель отключает её на низкой скорости. Со временем нагрузка на двигатель увеличивается из-за износа, и пусковая ёмкость становится меньше. Так почему бы просто не создать компрессор с большой пусковой ёмкостью? Некоторые устройства более высокого класса делают именно это, но большинство не делает, чтобы сэкономить $$$. Вопреки распространённому мнению, размер пускового конденсатора не «усиливает толчок» для двигателя, а задерживает подачу 60-герцового сигнала на вторую обмотку, заставляя двигатель думать, что он работает от многофазной сети. Чем больше ёмкость конденсатора, тем больше задержка и, следовательно, ниже пусковой ток. Без пусковой обмотки двигатель будет гудеть до тех пор, пока не сработает автоматический выключатель. Трёхфазные двигатели (многофазные) не имеют пусковых обмоток, поскольку у них три обмотки.