Как сделать так, чтобы розетка с УЗО не отключалась?

В моем гараже у меня есть две настенные розетки на противоположных сторонах гаража. С одной стороны розетка GFCI, а с другой - обычная. В обычной розетке у меня есть небольшая морозильная камера и подключенный к сети холодильник. Пару раз в день я выхожу на улицу, но ни холодильник, ни морозильная камера не работают, а розетка GFCI на другой стене отключена.


Есть какие-нибудь предложения, что я могу сделать, чтобы это исправить?


Комментарии:
D

К вашему сведению, вы можете купить сигнализацию, которая будет предупреждать вас о срабатывании УЗО.


Ваш ответ

5 ответов 3
0
Лучший ответ

Ниже описаны шаги по отключению функции безопасности путем снятия защиты GFCI с вашей цепи. Прежде чем выполнять эти действия, ознакомьтесь с местными нормами и убедитесь,
что проблема не связана с неисправностью GFCI или оборудования.

Похоже, что ваша обычная розетка подключена к GFCI, что делает ее защищенной.

Выключите питание и отсоедините УЗО. Вы должны увидеть черный и белый провода, подключенные к клеммам «LINE», и еще одну пару проводов, подключенных к клеммам «LOAD». Устройства с двигателями могут отключать УЗО из-за индуктивных нагрузок при запуске или выключении.

Запаситесь дополнительным проводом. Если у вас его нет, купите в местном магазине Orange или Blue Big Box Store метр бытового провода сечением 14/2. Также купите несколько клеммных колодок, рассчитанных на провода сечением 3 14 калибра.

Вам нужно будет отрезать 4–6-дюймовые белые и чёрные «перемычки» и зачистить концы.

Отсоедините все провода от устройства защитного отключения и полностью закрутите винты LOAD. Я предпочитаю заматывать их изолентой.

Теперь возьмите каждый соединительный провод и подсоедините один конец к линейным клеммам, соблюдая соответствие: белый к белому, чёрный к чёрному. (Латунный винт — чёрный, металлический винт — белый. Зелёный винт — заземление (зелёный или оголённый).

Теперь соедините три белых провода с помощью клеммной колодки. Аналогичным образом соедините чёрные провода. Они называются «косичками».

введите описание изображения здесь

Подсоедините два оставшихся заземляющих провода к заземляющему (зеленому) винту на устройстве защитного отключения.

Вставьте провода и установите розетку на место.

Вы только что отключили защиту холодильника и морозильной камеры. Однако я бы наклеил на незащищённую коробку табличку «НЕ ИСПЫТАНО НА УЗО», чтобы будущий владелец не делал никаких предположений.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Может потребоваться код для защиты всех гаражных цепей GFCI. Прежде чем делать это, проконсультируйтесь с местными властями.

NEC 2008

210.8 Защита персонала от замыкания на землю.
(A) Жилые помещения. Все однофазные розетки на 125 вольт, 15 и 20 ампер, установленные в местах, указанных в пунктах (1)–(8)
, должны быть оснащены защитой от замыкания на землю для персонала.

(2) Гаражи, а также вспомогательные постройки с полом, расположенным на
уровне или ниже уровня земли, не предназначенные для проживания и используемые только для
хранения вещей, работы и других подобных целей.

Комментарии:
  • T

    Это небезопасный ответ. Может потребоваться защита GFCI, и ее не следует отключать.

  • S

    Гааа, ты опередил меня всего на 10 секунд! Единственное, что я бы добавил, это то, что двигатели часто вызывают ложные срабатывания УЗО, поэтому лучше не подключать их к УЗО.

0

Я прочитал много сообщений о том, что холодильник отключается от розетки GFCI. У меня автоматический выключатель GFCI для всего, что есть в гараже. В сообщениях говорилось о радиоуправляемом амортизаторе, но я не смог найти подробностей или где его купить.
Я попробовал. Я использовал переходник с 3 на 2 контакта на вилке холодильника (таким образом, удалил заземление на вилке). Примерно за 1 доллар холодильник теперь работает нормально и не отключает выключатель.

Комментарии:
  • T

    Скорее всего, холодильник пропускал ток через корпус, и теперь корпус находится под напряжением относительно заземления сети, поскольку вы отключили его от сети...

0

Существуют различные типы УЗО, возможно, у вас установлено слишком чувствительное устройство.

Автоматический выключатель типа G сработает мгновенно, в то время как выключатели типа S или T сработают с задержкой, чтобы ток стабилизировался во время скачка, например при запуске асинхронного двигателя.

0

Я думаю, что лучше всего было бы установить отдельный контур, который обслуживает только морозильную камеру. Наличие собственного контура снизит вероятность его отключения. Вы также могли бы попробовать заменить розетку GFCI обычной розеткой, а затем использовать выключатель GFCI, и посмотреть, работает ли это устройство лучше.


Примечание: Tester101 говорит, что это исключение больше не действует, и я бы поверил ему на слово, а не себе. Я оставлю это здесь на случай, если кто-то захочет проверить сам (обратившись к местному инспектору по электротехнике). Кроме того, полезно знать, что это исключение больше не действует.

Этот сайт — единственное, что я сейчас нахожу, где есть формулировка об освобождении от ответственности, о которой я думал:

  • Холодильники и морозильники, которые постоянно находятся в
    гараже и не являются передвижными, не должны быть защищены системой GFI.
  • Розетка может быть единственной или к ней может быть нелегко добраться.

В NEC 2005 было указано это исключение из пункта 210.8(A)(2)

Исключение № 2 из пункта (2): одна розетка или двойная розетка для двух приборов, расположенных в специально отведенном месте для каждого прибора, который
при обычном использовании не перемещается с места на место и который
подключен к сети с помощью шнура и вилки в соответствии с пунктом 400.7(A)(6), (A)(7) или
(A)(8).

Это исключение было удалено из Национального электротехнического кодекса в версии 2008 года.

Комментарии:
  • T

    Надеюсь, вы не против, что я использовал оригинальную формулировку NEC.

  • T

    Этого исключения больше не существует.

  • t

    Хорошо, большое спасибо за дополнительную информацию.

0
A

Розетка GFCI работает путем измерения волшебных электронов, входящих и выходящих из горячей и нейтральной ветвей, и, если они отличаются на определенную величину, отключает цепь, чтобы остановить подачу электричества, по принципу, что эти электроны попадают куда-то не туда (возможно, в ваше тело).

Если обычная розетка подключена к стороне НАГРУЗКИ устройства защитного отключения (а судя по вашему описанию проблемы, так и есть), то проблема связана с розеткой устройства защитного отключения, кабелем от устройства защитного отключения до обычной розетки, обычной розеткой, а также морозильной камерой и холодильником. Для начала попробуйте отключить морозильную камеру и холодильник от сети и посмотреть, что произойдёт.

Однако, скорее всего, неисправны двигатели компрессоров на одном или другом устройстве, и в целом эти устройства не должны подключаться к GFCIs.

Комментарии:
  • u

    Есть ли способ проверить уровень электронов с помощью какого-либо инструмента? Количественная оценка этого показателя кажется полезной. У меня возникла такая проблема с наружным насосом для сточных вод. Интересно, каков текущий уровень по сравнению с безопасным уровнем и различными предельными значениями GFCI для G, S или T.

  • t

    Хорошо, спасибо, я не был уверен на 100 %, и, готов поспорить, вы правы: когда работает только один из них, проблем не возникает, так что, вероятно, что-то идёт не так, когда они оба включаются почти одновременно.