0
Вопрос

Как сделать так, чтобы заглушки не выпадали из отверстий в плитах?

26.12.2025 21:49

Наши термиты заделали десятки отверстий для установки химических датчиков с помощью обычной затирки и шпателя. Излишне говорить, что заглушки выскакивают одна за другой. (Они говорят мне, что это нормально, заглушки выскакивают на всех их объектах).


Негерметичное отверстие от термитов в бетонной плите


Как бы вы предложили заделать эти отверстия, вернуть плите первоначальный вид и предотвратить утечку термитицидов?


Я понимаю, что термиты никогда не чистили свои норы от бетонной пыли, так что я готов хотя бы это сделать:

отверстие для очистки

B
Bryce
Автор вопроса

Комментарии:
d
dbracey
26.12.2025 21:49

Попробуйте обратиться в OSHA и Cal-OSHA (EPA, скорее всего, ничего не предпримет, а FDA здесь ни при чём).

d
dbracey
26.12.2025 21:49

Это потрясающее заявление о статус-кво в строительной отрасли. «Да, мы должны быть отстойными. Заплатите мне». К сожалению, поскольку вы уже заплатили, вас, скорее всего, проигнорируют, если только вы не повлияете на их будущий бизнес, как говорит EG в комментарии выше.

T
The Evil Greebo
26.12.2025 21:49

Они говорят вам, что это нормально, когда из розеток торчат провода и в вашем доме присутствуют вредные химические вещества, которые могут попасть в организм детей? Что ж, для начала я бы пожаловался на них в Агентство по охране окружающей среды и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, если бы они не заплатили за то, чтобы завтра к вам пришёл человек, который знает, как работать с бетоном, и починил ваш дом.


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
b
bib
26.12.2025 21:49

Если вы делаете это самостоятельно (не рекомендую, см. комментарий The Evil Greebo), вы можете установить более надёжную заглушку с помощью гидравлического цемента.

Чтобы вода не вытекала, отверстия или трещины обычно расширяют (делают отверстие шире под проёмом, чтобы его диаметр был больше диаметра проёма). Это можно сделать с помощью небольшого долота для каменной кладки и небольшой кувалды. Начните выдалбливать примерно на 1/2–1 дюйм ниже проёма и углубляйтесь примерно на 3/4–1 дюйм. Вам просто нужно сделать отверстие немного шире (на 1/4 дюйма по всему периметру), чем оно есть.

Гидравлический цемент используется как замазка и при высыхании слегка расширяется, заполняя пустоты. Следуйте инструкциям, особенно в части увлажнения.

Если вы делаете это самостоятельно, наденьте хорошую маску и перчатки, потому что в этой дыре были агрессивные химические вещества. Дайте стружке и пыли осесть в дыре. Не убирайте их пылесосом!

Комментарии:
  • B
    Bryce
    26.12.2025 21:49

    Решение: я использовал средство для скрепления бетона, кондитерский мешок и быстротвердеющий гидравлический цемент. Быстротвердеющий цемент был ошибкой, он застывал слишком быстро. Обычный раствор подошёл отлично, его можно было заделать очень глубоко в каждую лунку.

  • B
    Bryce
    26.12.2025 21:49

    Хорошо, они собираются это исправить.

  • B
    Bryce
    26.12.2025 21:49

    В данном случае используется яд Altriset (предположительно, менее токсичный). Но всё же... пары... радон... вода. Я сообщу, что говорят в компании по борьбе с термитами.

  • b
    bib
    26.12.2025 21:49

    @Bryce Некоторые марки гидравлического цемента заявляют, что расширяются при затвердевании. По моему опыту, так и есть.

  • b
    bib
    26.12.2025 21:49

    @Bryce Проблема в том, что в эти отверстия был залит яд. Не стоит высасывать пыль, которая может быть им заражена. Немного воды и связующее вещество, как рекомендует The Evil Greebo, должны решить проблему с пылью.

  • B
    Bryce
    26.12.2025 21:49

    Очистка отверстия также имеет решающее значение. Очевидно, что даже расширяющийся цемент не поможет, если отверстие запылено. Обратите внимание, что в данном случае таких отверстий десятки.

  • B
    Bryce
    26.12.2025 21:49

    Я нашёл эту цитату в Ассоциации производителей цемента: «Сам по себе гидравлический цемент не подвержен расширению, хотя некоторые виды гидравлического цемента дают меньшую усадку, чем другие. Это связано с тем, что они основаны на сульфоалюминате, а не на портландцементе, и не имеет никакого отношения к тому, что они являются гидравлическим цементом.»

  • T
    The Evil Greebo
    26.12.2025 21:49

    Также не забудьте нанести на отверстие средство для сцепления с бетоном перед нанесением гидравлического цемента. Несмотря на то, что гидравлический бетон расширяется и плотно прилегает к поверхности, добавление средства для сцепления никогда не будет лишним.

0
26.12.2025 21:49

Нет, сама заглушка сделана из гибкой резины/пластика. Это (заглушки SealTite Termite Bullet Plugs) Некоторые из просверленных ими отверстий, вероятно, не прошли насквозь из-за того, что попали в стальную арматуру. Если в отверстиях есть пыль, значит, сверло прошло насквозь. Таким образом, в отверстиях, которые не прошли насквозь, всё ещё остаётся бетонная пыль, а заглушки не могут проникнуть достаточно глубоко в отверстие и/или были установлены неправильно. Или же заглушки Bullet не следовало использовать в неглубоких необработанных отверстиях.

Есть ещё одна возможность. Техникам, возможно, было лень подметать пыль, и они просто сместили её обратно в отверстия. Что, конечно, тоже неправильно.

Комментарии:
  • B
    Bryce
    26.12.2025 21:49

    В этом случае мастер смешал бетонную смесь в небольшой ёмкости и нанес её шпателем.

0
26.12.2025 21:49

Судя по вашей фотографии заглушки, специалист по борьбе с термитами не вставил её до конца в отверстие. При правильной установке заглушки из резины или пластика должны быть просверлены или вбиты в плиту. Я занимаюсь борьбой с термитами уже 22 года, использую эти и другие типы заглушек и ни разу не сталкивался с тем, чтобы правильно установленная заглушка вышла из строя. Это может произойти только в том случае, если отверстие слишком большое, а заглушка не подходит по размеру. Конечно, заглушка может провалиться в отверстие.

Что касается термитицида, который просачивается обратно через отверстия, то он, скорее всего, высох и смешался с почвой. Беспокойство может вызвать только протечка под плитой, из-за которой будет подниматься грязь и вода. Это при условии, что ваш дом не был обработан хлордананом, использование которого было запрещено в 1988 году. От хлорданана всё ещё могут исходить пары.

Обратитесь к специалисту по борьбе с вредителями, чтобы он установил тройную изоляцию или суперпробки. Скорее всего, он вам их даст. Они вкручиваются и могут устанавливаться заподлицо с внутренней плитой, чтобы плитка лежала ровно. Если речь идёт о наружной установке, вкрутите их на глубину от 1/4 до 1/2 дюйма ниже поверхности и заделайте бетоном. Потрите поверхность ботинком, когда она почти высохнет, и вы почти не заметите, что заделка сделана.

Комментарии:
  • B
    Bryce
    26.12.2025 21:49

    Заглушки сделаны из бетона. Он замесил бетон и разровнял его лопаткой.

0
26.12.2025 21:49

Бетон не должен выпадать... Думаю, раствор, который они использовали, был некачественным. Просто купите готовый раствор для кирпичной кладки в строительном магазине или сделайте раствор из песка и цемента. Смешайте с водой, а немного клеящего вещества сделает его ещё прочнее (мы используем Bondcrete). Перемешивайте, пока не получится влажная пластичная замазка. Прежде чем заделывать отверстие, отломите небольшой кусочек пенопласта, подложки или даже туалетной бумаги и засуньте его на 1 см ниже поверхности. Это нужно для того, чтобы раствор держался на месте. Раскатайте раствор в руке и засыпьте в отверстие. Большим пальцем вдавите его в края.

Мы используем его каждый день, и спустя 8–10 лет многие работы были переделаны... Отверстия не проваливаются. Конечно, не стоит направлять струю воды прямо на отверстия, но они должны быть достаточно прочными. Легко, дёшево и быстро!

Комментарии:
  • B
    Bryce
    26.12.2025 21:49

    Отверстия были забиты порошком от сверла.