0
Вопрос

Как соединяются провода и где я могу найти эту точку?

26.12.2025 17:35

Ранее я задавал этот вопрос о том, как устранить неполадки в розетках. Я выяснил, что розетки подключены правильно и проблема кроется выше по цепи.


Проблема в том, что мультиметр показывает 30 В в моих розетках, а когда я подключаю лампу, мультиметр показывает 2 В.


Эта схема выглядит следующим образом: все они подключены к одному выключателю.


Схема


Поэтому я хотел бы узнать, как найти место, где все эти провода соединены вместе.
Прошлой зимой в подвале провели электропроводку.
Здесь нигде нет панелей доступа.


Фоновая работа





  • Вилки, соединённые последовательно, подключены к розетке последовательно.

  • Все мои вилки подключены правильно, как показывает тестер розеток.

  • Я измерил напряжение в 120 В на выключателе.

  • Я не проверял выключатель или патрон лампы, но у вилок есть один пучок из трёх проводов (белый, чёрный, медный) с белой изоляцией на всех трёх проводах.

  • Я переделал задние контакты, чтобы использовать винты на недавно купленных розетках.

  • Я отсоединил последовательное соединение.

  • Я отсоединил первую вилку в последовательном соединении от фазного провода. (белый, чёрный и заземляющий провода, на оголённые провода надеты пружинные зажимы)

  • Я проверил напряжение на отдельной вилке и получил значение 30 В — 2 В.

  • Я отсоединил отдельную вилку.

  • Я подключил первую вилку в последовательном соединении (при отключённом последовательном соединении) и получил те же показания, что и на отдельной вилке.




Я думаю, это значит, что проблема не в разъёмах.

B
Biff MaGriff
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
26.12.2025 17:35

Также помните. Если тестер розеток показывает, что всё в порядке, это не значит, что так оно и есть.

B
Biff MaGriff
26.12.2025 17:35

@Tester101 Спасибо, я посмотрю в распределительной коробке и сообщу, что найду, после того как закончу работу.

B
Biff MaGriff
26.12.2025 17:35

@Kellenjb Я уточню свою формулировку, она не очень конкретна.

K
Kellenjb
26.12.2025 17:35

«Отсоединил последовательное подключение, так что в любой момент времени у меня была подключена только одна розетка». Откуда вы знали, что в любой момент времени у вас была подключена только одна розетка? Если вы не знаете, как проложены провода, то вы не знаете, где находится каждая розетка в последовательной цепи.

T
Tester101
26.12.2025 17:35

Вы проводите измерения при включенном свете? Если да, попробуйте сделать это при выключенном свете. Если нет, попробуйте сделать это при включенном свете. Вы уже проверили выключатель, чтобы убедиться в надежности соединений? Возможно, вы обнаружите, что соединения для розеток находятся в распределительной коробке.

d
dbracey
26.12.2025 17:35

@Biff — чувак, прости, но ты просто топчешься на месте. Эту схему нужно разобрать и переделать.

T
Tester101
26.12.2025 17:35

Проверьте все устройства, чтобы убедиться в надёжности соединений (особенно нейтральных), и переведите все штыревые соединения на винтовые клеммы.

T
Tester101
26.12.2025 17:35

Какое напряжение вы измеряете на выключателе? Изображения были бы более информативными, если бы вы показали, сколько проводов было в каждой коробке и к чему они подключались.


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
K
26.12.2025 17:35

Двухжильный провод Romex по своей конструкции создаёт параллельную цепь между всеми распределительными коробками в цепи, соединёнными проводом Romex. Обычно электрик, проводящий проводку в доме, начинает с ближайшей к щиту коробки и прокладывает провод длиной 14/2 или 12/2 обратно к щиту. Затем он протянет дополнительные отрезки (существуют ограничения по количеству кабелей Romex, которые могут входить в распределительные коробки определенных типов, см. здесь) от узла, подключенного непосредственно к панели, к другим узлам, «последовательно» соединяя их друг с другом (это особенно актуально для розеток; он просто просверлит отверстия в стойках 2x4, если стена еще не обшита гипсокартоном, и протянет кабель горизонтально от распределительной коробки к распределительной коробке). Затем, соединив чёрный провод с чёрным (иногда на противоположных концах выключателя), а белый — с белым, мы подключим параллельно все устройства, получающие питание от этой цепи, за исключением выключателей, которые подключены последовательно к тому, что они контролируют.

Итак, не имея никаких сведений о проводке в вашем доме, кроме тех, что вы мне сообщили, я предполагаю, что провод идёт от распределительного щита либо к выключателю, либо к одной из розеток, а затем есть ещё одна линия, провода которой подключены к таким же или смежным клеммам на выключателе или розетке и ведут к другому выключателю или розетке. Зная, как должны быть подключены эти узлы, чтобы они работали, вы можете предположить, что на вашем изображении не хватает двух кабелей Romex (должен быть дополнительный кабель, идущий к двум из этих блоков), что в этой цепи есть дополнительный блок, который вы не включили в изображение, или что есть невидимая вам точка соединения, в которой кабели от одной или нескольких из этих конечных точек соединяются с линией, ведущей к панели.

Ещё один инструмент, который может оказаться полезным для диагностики, помимо бесконтактного тестера напряжения и пробника, — это трассоискатель. Трассоискатель во многом похож на тестер автоматических выключателей (на самом деле тестер автоматических выключателей обычно можно использовать для этой цели), но он, как правило, гораздо более чувствителен и не может использоваться на проводах под напряжением (обычно трассоискатели используются в сфере информационных технологий для идентификации конкретных кабелей для передачи данных). Он состоит из генератора тональных сигналов, который подключается к розетке, и щупа, который улавливает электромагнитный сигнал, излучаемый генератором в провод. Вы можете подключить генератор к одной из розеток, которые, как вам известно, подключены к определённой цепи, затем взять щуп и проследить путь провода от распределительной коробки до любого другого места, куда он может вести. Вам нужно найти места, где линия разветвляется: щуп может уловить провода, идущие более чем в одном направлении от определённой точки, и эта точка не находится на лицевой панели или другом установленном съёмном электрическом устройстве. Это разветвление — точка соединения, в которой сращиваются провода, соединяющие различные конечные точки. Если вы не можете получить доступ к этому соединению, сняв лицевую панель прямо перед собой или поднявшись на чердак над вами, значит, у вас незаконное соединение. Вам нужно открыть это соединение проводов и, при необходимости, поместить его в подходящую коробку, а также убедиться, что соединение полностью герметично (и что вы можете измерить напряжение 110 В хотя бы на одном проводе в соединении).

0
S
26.12.2025 17:35

В своём первом вопросе вы упомянули, что во время работы с розеткой под напряжением случайно коснулись чёрного провода, идущего к металлическому корпусу, и получили удар током. Это явно указывает на то, что вам не хватает нейтрали и что вам следует работать при отключённом питании!. Опытный электрик может работать при включенном питании, но он хорошо знает, чего делать не следует. Проверьте подключение нейтрали в главном распределительном щите, а также во всех распределительных коробках для розеток и светильников. Выключите главный автоматический выключатель и помните, что некоторые провода (от счётчика) всё ещё под напряжением!

Несколько человек дали вам очень хорошие советы по устранению этой проблемы. Без вашего ответа невозможно дать дальнейшие конструктивные рекомендации. Фотографии, пошаговое описание того, что вы пытались сделать, и т. д. Удачи! Действуйте осторожно!

«Электромонтаж — это не хобби»

Комментарии:
  • B
    Biff MaGriff
    26.12.2025 17:35

    Спасибо, Стив, можешь не сомневаться, я не буду включать рубильник, пока полностью не закручу розетку и лицевую панель!

0
26.12.2025 17:35

РЕДАКТИРОВАТЬ: краткий ответ: вам, друг мой, нужен квалифицированный электрик.


Строительные нормы и правила в США и Канаде требуют, чтобы никакие соединения/разветвления не были скрыты (посмотрите на Майка Холмса...), все они должны быть доступны, то есть находиться в коробке с крышкой, которую можно снять.

Если только вы не на Марсе, то 30 В — это плохо, и 2 В — это тоже плохо. Ваш мультиметр настроен на измерение переменного тока??? Я всегда совершаю эту ошибку и переключаю его на постоянный ток. Возможно, у вас он тоже на постоянном токе, и вы видите какое-то другое напряжение смещения (которого тоже быть не должно...).

Если вы действительно видите напряжение 30 В переменного тока и находитесь в США, Канаде или Западной Европе, значит, у вас проблемы с проводкой. Тот факт, что при включении света происходит значительное падение напряжения, может означать, что кто-то подключил вашу цепь последовательно, а не параллельно.