0
Как спроектировать схему для плинтусных обогревателей?
Я разрабатываю схему(ы) обогрева плинтусами для своей квартиры в цокольном этаже (около 75 кв. м). Я планирую купить нагреватели серии Berko HBB и распределить их, как показано в таблице ниже. Все они рассчитаны на напряжение 240/208.
Location Model Length(in.) Watts Amps
-----------------------------------------------------------
Living Room HBB1504 70 1500/1125 6.3/5.8
Bath HBB504 28 500/375 2.1/1.8
Bedroom HBB1254 58 1250/938 5.2/4.5
Hallway HBB754 34 750/563 3.1/2.7
Мои вопросы таковы:
- Стоит ли разделить их на две цепи (гостиная и ванная в одной цепи, спальня и прихожая — в другой) или можно оставить их все в одной цепи?
- Влияет ли напряжение на выбор сечения провода? Я знаю, что влияет сила тока. Например, если я разделю их на две цепи, чтобы сила тока в каждой цепи была меньше 10 А, можно ли использовать провод AWG 14/3, даже если напряжение в два раза выше обычного? Или, проще говоря, какой калибр AWG мне следует использовать в обоих случаях из вопроса 1?
У меня большой опыт в электромонтаже своими руками. Я практически полностью переделал электропроводку в своём доме и установил одну цепь на 240/120 В для сушильной машины (использовал кабель AWG 10/3). Но сила тока здесь значительно ниже, поэтому я не уверен, какой кабель AWG нужно использовать.
amphibient
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Почти все провода, которые можно купить, рассчитаны на напряжение 600 вольт, поэтому вам не нужно беспокоиться о напряжении при выборе сечения проводов. Что действительно важно, так это сила тока. Сечение ваших проводов должно быть таким, чтобы они выдерживали достаточную для нагрузки силу тока, а номинал автоматического выключателя должен соответствовать используемому проводу.
При установке электроприборов всегда рекомендуется сверяться с инструкциями по установке от производителя (PDF). В данном случае в них говорится следующее...
Как видно из таблицы, к одной цепи можно подключить обогреватели мощностью до 24 ампер. Однако в этом случае вам придётся использовать проводники сечением 10 AWG и автоматический выключатель на 30 ампер. Если вы хотите использовать проводники сечением 14 AWG, то к цепи можно подключить обогреватели мощностью не более 12 ампер.
Количество проводниковПоскольку эти обогреватели рассчитаны на напряжение 240 В, вам понадобятся только два проводника (плюс заземляющий проводник). Если вы собираетесь использовать кабель с неметаллической оболочкой (тип NM), вам понадобится кабель AWG/2 с заземлением, а не AWG/3 с заземляющим кабелем.
0
Для постоянных резистивных нагрузок, таких как обогреватели, нельзя нагружать цепь более чем на 80 % от её номинальной мощности. Если у вас напряжение 240 В, то для одной цепи на 20 А нагрузка будет слишком большой, поэтому необходимо разделить нагрузку. При разделении нагрузки вы можете использовать две цепи на 14 000 ВА, но только если автоматические выключатели рассчитаны на 15 А. Если ваши автоматические выключатели рассчитаны на 20 А, вы должны использовать кабель сечением 12 мм² независимо от подключённой нагрузки.
Когда вы говорите, что надеетесь использовать кабель 14-3, имейте в виду, что все плинтусные обогреватели на 240 В, которые я видел в Северной Америке, не имеют нейтрального контакта, поэтому для каждой цепи вам понадобится только двухжильный кабель. Прежде чем прокладывать трёхжильный кабель, проверьте требования к подключению обогревателя, возможно, вам не нужен дополнительный проводник. Вы ведь не планировали использовать общую нейтраль? Это возможно только при напряжении 120 В.
Похожие вопросы
Безопасно ли подключать трёхжильный кабель к четырёхжильной ...
4 ответа
27.12.2025Почему мой электрический настенный обогреватель медленно вкл...