0
Как убедиться, что защитное заземление/зануление отделено от нейтрального провода в электрической сети переменного тока?
Определить, какой провод является фазным, можно и без учёта цвета проводов. Но я не уверен, что смогу определить, какой провод является заземляющим, а какой — нейтральным.
Я слышал, что при использовании мультиметра напряжение между фазой и нейтралью будет выше, чем между фазой и землёй.
Правилен ли этот метод? Есть ли другой способ определить, правильно ли подобраны цвета проводов и верно ли выполнена установка?
Jader Dias
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Вы задали три связанных, но не идентичных вопроса, из-за чего сложно понять, что вас на самом деле беспокоит и как это решить.
- Защитное заземление отделено от нейтрали.
- Как определить и отличить защитное заземление от нейтрали.
- При нагрузке напряжение между фазой и нейтралью больше, чем между фазой и защитным заземлением.
Первые два вопроса связаны с тем, подключено ли защитное заземление к нейтрали и где именно.
Я отвечу, исходя из того, что установка происходит в США.
Что касается вашего первого вопроса:
Защитное заземление и нейтраль должны быть соединены в одном и только в одном месте — на главном распределительном щите.
Иногда можно встретить розетки, в которых нейтраль и защитное заземление подключены к нейтрали цепи, потому что в доме не было защитного заземления. Если вы пытаетесь это выяснить, то самый надёжный способ — визуальный осмотр проводки розетки.
Иногда можно увидеть дома с неправильно подключёнными распределительными щитами. В распределительном щите защитное заземление и нейтраль должны быть разделены. Лучший способ убедиться в этом — визуальный осмотр.
Что касается вашего второго вопроса:
Ответ maple_shaft хорош, за одним исключением. Проблема в том, что он использует модель идеального провода, в которой отсутствует сопротивление провода. На самом деле сопротивление провода 14-го калибра составляет около 0,25 Ом на 100 футов. Если предположить, что цепь подключена правильно, а защитное заземление подключено к нейтрали только на главном щите, то при подключении такой мощной нагрузки, как фен, на нейтрали от нагрузки до главного щита будет возникать достаточно сильное падение напряжения, которое можно легко измерить. Я лично убедился в этом десять минут назад.
Например, при силе тока 15 ампер на нейтральном проводе длиной 30 метров падение напряжения составит 3,75 вольта. Если вы подключите вольтметр между защитным заземлением и нейтралью в той же розетке, что и нагрузка, вы увидите это падение напряжения в 3,75 вольта.
Ответ на ваш третий вопрос:
При большой нагрузке напряжение между фазой и нейтралью будет МЕНЬШЕ, чем напряжение между фазой и защитным заземлением. В приведенном выше примере оно будет на 3,75 В меньше.
0
При правильной установке нейтральный и заземляющий провода должны иметь одинаковый потенциал напряжения относительно фазы. Кроме того, при правильной установке нейтральный и заземляющий провода должны показывать целостность цепи на мультиметре, поскольку нейтральный и заземляющий блоки должны быть соединены проводом в распределительном щите.
При стандартной установке заземление должно быть либо зелёным, либо неизолированным. Нейтраль — это провод в оболочке, который соединён с заземляющим проводом (ПРИМЕЧАНИЕ: при проверке целостности цепи на всякий случай отключите питание в этой цепи!)
Если вы всё ещё сомневаетесь, найдите автоматический выключатель для этой цепи и провод, который к нему ведёт. Вы должны увидеть, что провод в изоляции идёт к нейтральному блоку, а оголённый провод — к заземляющему блоку. Затем проверьте все розетки и проводные устройства в этой цепи, чтобы убедиться, что нейтральные провода подключены к нейтральным проводам, а оголённые провода — к оголённым проводам.
Таким образом вы можете убедиться, что все в этой цепи подключено правильно и что они не сделали какую-нибудь глупость, например не подключили заземление к нейтрали розетки или не соединили нейтраль и заземление в распределительной коробке.
Комментарии:
-
R
Rich Farmbrough
Вы не можете просто посмотреть на «оба конца провода», потому что не знаете, сколько соединений, распределительных коробок и других препятствий находится между точками подключения. В идеале это должен быть один и тот же кабель без разрывов, но если вы сомневаетесь в цветах, то, думаю, на это полагаться не стоит.
-
b
bcworkz
Давайте не будем забывать, что в большинстве стран мира заземляющие проводники имеют зелёно-жёлтую окраску ;)
0
На самом деле невозможно определить разницу по нагрузке, потому что заземление и нейтраль соединены на служебном входе.
Единственный надёжный способ убедиться в этом — временно отключить нейтраль в рассматриваемой цепи на распределительном щите и проверить, что между линией и нейтралью на нагрузке нет напряжения, в то время как между линией и землёй напряжение сохраняется.
Комментарии:
-
D
Dave Tweed
@JaderDias: Если нейтраль не заземлена где-то в системе, то вы не обнаружите напряжение между линией и землёй.
-
T
The Photon
Кроме того, в США на панели переключается только фаза. Чтобы провести этот тест, нужно с помощью отвёртки физически отсоединить нейтральный провод.
-
J
Jader Dias
В моей системе на распределительном щите можно переключать только фазу, а нейтраль и заземление не соединены между собой.
0
Обычно система центрального отопления и водопровод заземлены в соответствии с нормами.
Заземляющий провод не должен иметь разности потенциалов с этими установками (так как через него не должен проходить ток), в то время как на нейтральном проводе может быть несколько вольт (из-за тока в других частях системы, создающего потенциал).
Если ваша установка находится за устройством защиты от остаточного тока и у вас идентифицирован провод под напряжением, другой способ определить нейтраль и заземление - подключить лампочку мощностью 25 Вт. Если загорается лампочка, вы используете нейтраль, если срабатывает устройство защиты от остаточного тока, значит, вы использовали заземление.
Конечно, если вы не доверяете проводке или её цветовой маркировке, единственный выход — вытащить существующие провода из труб и выполнить правильную замену проводки в соответствии с национальными нормами.
Похожие вопросы
Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Niall C.
Пожалуйста, не публикуйте один и тот же вопрос на нескольких сайтах. Если он больше подходит для другого сайта, его перенесут.
Jader Dias
@jippie На самом деле это не имеет значения, я просто хочу проверить, правильные ли цвета, а не полагаться на них.
Jader Dias
@BrianDrummond Цвет не имеет значения для вопроса. Вопрос касается электрических различий между нейтралью и заземлением.
jippie
В Нидерландах для обозначения фазы используется чёрный цвет. Таким образом, коричневый (фаза) — переключатель — фаза (чёрный) — нагрузка — нейтраль (синий) и зелёный/жёлтый для заземления. Так что да, географическая информация и цвета приветствуются.
Brian Drummond
В подобных вопросах стоит указывать географическое местоположение. Практика различается. Здесь нейтраль в старых установках обозначена чёрным цветом (сейчас — синим), но я думаю, что в США для обозначения фазы используется чёрный цвет! Точки подключения заземления/нейтрали тоже различаются.
Bobbi Bennett
Проверка напряжения покажет только то, какой провод вы используете в качестве нейтрального, но не то, правильный ли он. Из-за падения напряжения при любой нагрузке на него напряжение будет ниже, а не выше.