0
Вопрос

Как учитываются заземляющие проводники оборудования при определении заполнения кабелепровода или распределительной коробки?

Предположим, что вы выполняете расчёт заполнения распределительной коробки для типичной установки NM-B, как показано ниже, для распределительной коробки с одним обычным и одним трёхпозиционным выключателем. Какие из проводов учитываются при расчёте заполнения проводниками?


пример установки


Раздел 314.16(B) NEC 2011 гласит (частично):



314.16(B)(1) Заполнение проводника

Каждый проводник, который начинается за пределами коробки и заканчивается или сращивается внутри коробки, учитывается один раз. Каждый проводник, который проходит через коробку без сращивания или заделки, учитывается один раз. Каждая петля или виток неразрезанного проводника, длина которого не менее чем в два раза превышает минимальную длину, требуемую для проводников в соответствии с пунктом 300.14, учитывается дважды. Заполнение проводников рассчитывается с использованием таблицы 314.16(B). Проводник, который не выходит за пределы коробки, не учитывается.



и



314.16(B)(5) Заполнение заземляющего проводника оборудования

Если в распределительную коробку входит один или несколько заземляющих проводников оборудования или перемычек для заземления оборудования, то в соответствии с таблицей 314.16(B) следует учитывать объем одного самого большого заземляющего проводника оборудования или перемычки для заземления оборудования, находящихся в коробке. Если в коробке находится дополнительный набор заземляющих проводников оборудования, как это разрешено в пункте 250.146(D), то следует учитывать дополнительный объем, исходя из самого большого заземляющего проводника оборудования в дополнительном наборе.



Итак, сколько проводников и заземляющих проводников для оборудования находится в показанной здесь коробке?


Комментарии:
H

@Эдвин, боже, ты заставляешь меня вспомнить эпизод из «Звёздного пути: Следующее поколение», когда у Пикарда возникли разногласия с кардассианцами по поводу соблюдения Кодекса...

b

У меня получается 7 + запас на одно заземление, то есть 8. Но не глупите. Не набивайте его косичками и длинными проводами так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и между ними почти не оставалось свободного пространства. Если всё запихнуть внутрь, можно что-нибудь сдвинуть или повредить.

E

У вас восемь проводников.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим ответом для получения более подробной информации. По сути, если в коробку входят заземляющие проводники оборудования, вы добавляете 1 единицу заполнения.

Пример Разбивки

В приведённом вами примере у вас будет 12, если это коробка без внутренних зажимов, и 13, если с внутренними зажимами.


Токоведущие проводники
Без заземления (фаза) 4
С заземлением (нейтраль) 3
----------------------------------
7
Заземляющий проводник оборудования 1
Зажимы (возможно) 1
Устройства 2
x2
----------------------------------
4
----------------------------------
Всего 13

введите описание изображения здесь

0
Заземляющие проводники оборудования не являются проводниками

На безумном языке NEC это звучит так: «Проводники» (как правило) не относятся к заземлению: то есть


  • Незаземлённые проводники (фазы, которые не являются нейтральными, но обычно проводят ток)
  • Нейтральный провод, который в NEC называется «заземлённым проводником» и проводит ток

Эти два элемента называются «проводниками», потому что при нормальной работе они проводят ток.

Юридическое название нейтрали свело меня с ума от летучих мышей, потому что все кричат: "О! Вы имеете в виду землю!" Нет, нет, "заземленный проводник" - это проводник. Заземление - нет, вот почему они называют оборудование заземлением, ухххх, проводником. Здесь нельзя сражаться. Это Боевая комната!

0

Для этого нужен ещё один фрагмент кода, но я думаю, что на самом деле вам не хватает.

EGC предельно ясен: 1, самый большой размер, и готово.

Токоведущие провода (фазные, нейтральные и дополнительные) учитываются по одному на каждый провод.

Но я думаю, что есть ещё один абзац (или предложение), в котором говорится, что «устройство» в коробке тоже засчитывается (по 2 штуки каждого).

Из ответа Tester101 на другой вопрос (но я думаю, что он просто цитирует здесь код)

Заполнение зажима
  • Если есть внутренние кабельные зажимы, добавьте 1 (не по 1 на каждый, а просто 1).

Заполнение Опорных Фитингов
  • Если есть какие-либо следы от креплений или задиры, добавьте 1 (не по 1 за каждый, а просто 1).

Заполнение устройства или оборудования
  • За каждую скобу или ремень, на которых закреплено одно или несколько устройств, прибавьте 2.

Таким образом, у вас 8 проводов, но 12 (как минимум) «заполняющих элементов» — 13, если у вас есть зажимы.