0
Как удалить воздух из системы плинтусного отопления, если краны расположены не с той стороны?
Моя (новая) система плинтусного отопления издает шум, и я пытаюсь найти способ правильно удалить из нее воздух. Если проследить за потоком воды в одной из зон моей четырехзонной системы, то он выглядит так:
Выход из печи → циркуляционный насос → расширительный бак → ручной клапан (A) → клапан с термостатическим управлением → патрубок (A) → радиаторы по всему дому → ручной клапан (B) → вход в водопроводную магистраль → патрубок (B) → вход в печь.
Я пытался придумать, как выгнать воздух из труб с помощью новой воды из магистрали. Например, если бы перед ручным клапаном (B) был кран, я мог бы закрыть ручной клапан (B), открыть кран перед ним и дать воде пройти через систему и выйти через кран, чтобы удалить воздух. Однако кран (A) находится на другой стороне трубопровода, проходящего через радиаторы.
Я читал о том, что для удаления воздуха можно использовать давление из основной магистрали, а не насоса, а также слышал об «обратной продувке» (подозреваю, что моя система может быть настроена на это, учитывая, что краны расположены сразу после клапанов управления зонами). Но я всё ещё не знаю, что делать. Есть какие-нибудь предложения?
Jack C
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
В дополнение к тому, что сказал BMitch, я бы также усомнился в расположении вашего расширительного бака.
Насос должен быть расположен после расширительного бака, так как насос всегда должен откачивать воду из расширительного бака, например так:
Выход из печи → Расширительный бак → Циркуляционный насос → Ручной клапан (A) → Клапан с термостатическим управлением → Штуцер (A) → Радиаторы по всему дому → Ручной клапан (B) → Вход в водопроводную магистраль → Штуцер (B) → Вход в печь.
Вот объяснение:
Расширительный бак — это точка, в которой не происходит изменения давления. Все, что находится между баком и входом насоса, будет иметь отрицательное динамическое давление (ниже статического давления системы, то есть давления в системе, когда ничего не работает). Все, что находится между выходом насоса и расширительным баком, будет иметь положительное динамическое давление.
Источник тепла → PDP → расширительный бак → NDP → насос → PDP → источник тепла
PDP = положительное динамическое давление | NDP = отрицательное динамическое давление
Если ваша система настроена таким образом, что большая часть контура находится под отрицательным динамическим давлением, вода в системе будет растворяться в воздухе, что затруднит удаление воздуха. Поддержание системы под положительным динамическим давлением поможет предотвратить растворение воздуха в воде, что сделает удаление воздуха более эффективным.
Вот краткое PDF-руководство, в котором всё объясняется более подробно.
0
Ручные клапаны и краны рядом с печью предназначены для изоляции и слива воды из зон, обслуживающих радиаторы. Чтобы спустить воздух из системы, нужно найти выпускной клапан в верхней точке, часто он находится на каждом радиаторе. Возможно, вам придётся снять крышку, чтобы найти его, а для работы с клапаном может потребоваться отвёртка или небольшой гаечный ключ. Подготовьте тряпки, чтобы вытирать вытекающую воду. Когда закончите, проверьте давление в системе и при необходимости долейте воду из водопровода.
Комментарии:
-
p
pdd
Я бы также усомнился в целесообразности размещения расширительного бака в системе. См. отдельный ответ с пояснениями.
Похожие вопросы
Почему после установки новой печи в наших напольных отопител...
3 ответа
24.12.2025Какие есть советы по пайке латунных фитингов с медными труба...
4 ответа
24.12.2025Почему отопление не включается, пока мы не воспользуемся гор...
1 ответ
26.12.2025Почему на трубе моего обогревателя что-то зелёное?...
1 ответ
25.12.2025Безопасный способ заделать щели вокруг медных труб?...
6 ответов
26.12.2025
BMitch
@GdD, я могу преобразовать это позже. Но если ответы на мои вопросы будут отрицательными, то кто-то другой должен вмешаться и рассказать об этой ситуации подробнее.
GdD
@BMitch, это должен быть ответ, а не комментарий. Я полностью согласен, ему не нужно ничего добавлять, чтобы «прокачать» систему.
BMitch
Обычно воздух удаляют через выпускной клапан, расположенный в самой высокой точке системы (часто он есть на каждом радиаторе). Для работы с ним может понадобиться отвёртка или небольшой гаечный ключ. Есть ли они в вашей системе? И уверены ли вы, что шум исходит от воздуха, а не от расширяющихся труб?