0
Как улучшить электропроводку под раковиной для установки измельчителя пищевых отходов?
25.12.2025 08:27Вчера у меня сломалась трубка для опрыскивания растений, и она оказалась под раковиной. Только когда я встала на колени в большой луже воды, а трубка начала стекать на меня и на пол, я поняла, насколько плохо была устроена проводка для измельчителя отходов:

Очевидно, что с этим нужно что-то делать. Мой вопрос: какой из следующих подходов решит мою проблему и не навредит следующему арендатору?
- Закройте распределительную коробку пластиной с отверстием, чтобы кабель romex мог пройти через него
- Подключите розетку (с половинным нагревом) и переделайте кабель romex в трёхконтактную вилку
- Подключите розетку с устройством защитного отключения (с половинным нагревом) и переделайте кабель romex в трёхконтактную вилку
- Что-то ещё?
Завершенный проект:

user7116
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Ответ на ваш вопрос полностью зависит от того, защищен ли этот узел в схеме от GFCI. Защита от GFCI абсолютно необходима для вашего утилизатора; это электродвигатель с высокой силой тока, подключенный к кухонной канализации.
Поскольку в этой распределительной коробке нет стандартной трёхконтактной розетки, вам нужно будет найти другую розетку в той же цепи. Поищите розетку на столешнице поблизости. Подключите тестер розеток (например, такой, как на фото ниже, который можно купить за 5–10 долларов в крупном магазине товаров для дома), включите измельчитель и нажмите чёрную кнопку на тестере, чтобы замкнуть фазу на землю и вызвать «замыкание на землю».

Если устройство для удаления отходов имеет защиту GFCI, оно отключится, и вы будете уверены в безопасности цепи. Если нет, вам определенно нужно подключить этот J-box к розетке GFCI.
Даже если утилизатор защищен GFCI, у вас возникают другие проблемы. Розетка находится в "мокром" месте; вы надеетесь, что под раковиной никогда не произойдет протечка, но в какой-то момент всегда возникает аварийная ситуация с сантехникой в кухонной раковине. Чтобы избежать постоянного замыкания на землю из-за контакта со стоячей водой в J-образном блоке (что помешало бы вам переустановить GFCI до тех пор, пока не высохнет вся область), вам следует как можно лучше заделать эту область. Немного монтажной пены, чтобы заполнить зазор между стеной и задней стенкой шкафа, затем слой силиконового герметика для гидроизоляции монтажной пены (люди думают, что монтажная пена водонепроницаема, но на самом деле это не так), а также розетка с защитой от детей и пластина с резиновой или неопреновой прокладкой (и/или ещё один слой силикона) должны защитить от воды в любой ситуации, кроме полного затопления.
Комментарии:
-
u
user7116
25.12.2025 08:27После завершения проекта я добавил устройство защитного отключения, так как оно не было установлено. Также установил прокладку. Большое спасибо.
-
B
BMitch
25.12.2025 08:27На первый взгляд мне показалось, что на изображённом тестере розеток есть надпись «sparky» Возможно, мне стоит какое-то время не заниматься электропроводкой.
-
T
Tester101
25.12.2025 08:27Я вовсе не спорю с вами, я просто добавляю дополнительную информацию для тех, кто может найти эту страницу.
-
u
user7116
25.12.2025 08:27Дому около 110 лет, а последние работы на моей кухне были выполнены профессионалами в 1970-х годах. Судя по состоянию коробки, последние работы, выполненные непрофессионалами, были проведены в середине 90-х. Я предполагаю, что они не знали о таких вещах, как «электрические нормы».
-
K
KeithS
25.12.2025 08:27Нашел историю изменений NEC. Указанное вами правило не добавлялось в кодекс до 1996 года вместе с требованиями GFCI, поэтому, если операционный блок был построен до 1/1/1996, вполне законно включать утилизатор в схему отвода электроприборов. Смотрите здесь: mikeholt.com/technical.php?id=nec/unformatted /...
-
K
KeithS
25.12.2025 08:27Да, это текущий код. Так было не всегда, точно так же, как не всегда были нужны AFCIs и даже GFCIs. Вопрос автора связан с ремонтом существующей конструкции, который не требует демонтажа существующей схемы, поэтому он относится к категории «дедушкиных».
-
T
Tester101
25.12.2025 08:27NEC 210.52(B)(2). В этом разделе рассматриваются ответвления цепей для «бытовых приборов». Вы можете подключить микроволновые печи, тостеры и т. д. («портативные» приборы). Но не измельчители пищевых отходов, посудомоечные машины и т. д. («стационарные» приборы).
-
K
KeithS
25.12.2025 08:27Зависит от возраста дома; в течение долгого времени это было вполне приемлемо. В моём доме, построенном в 1980 году, розетка на столешнице, измельчитель пищевых отходов и розетка на барной стойке подключены к одной цепи, а холодильник, микроволновая печь и вторая розетка на столешнице — к другой. Никаких проблем с электричеством (хотя мне пришлось убедиться, что розетки холодильника и микроволновой печи не были защищены GFCI вместе со столешницей), пока вы не начнете подключать автоматические выключатели с дуговым замыканием, после чего большому электродвигателю может потребоваться выключатель без AFCI, когда для обычных розеток требуется AFCI по текущему коду.
-
T
Tester101
25.12.2025 08:27Измельчитель не должен быть подключен к розеткам на столешнице. Скорее всего, он подключен к отдельной ветке.
-
u
user7116
25.12.2025 08:27Это дом моего арендодателя, но он идёт мне навстречу в вопросах арендной платы, если я устраняю проблемы (я уже заменил немало розеток/выключателей, которые представляли опасность возгорания). План действий: розетка, выключатель на шнуре, защитная пластина.
-
K
KeithS
25.12.2025 08:27На мой взгляд, да. Любой лицензированный электрик посмотрит на то, как была выполнена эта установка, и потребует, чтобы она была правильно подключена к розетке и заземлена. В зависимости от местных норм и правил он также может потребовать установить какое-либо гидроизоляционное уплотнение, чтобы капли и брызги не попадали в распределительную коробку. Поскольку это, судя по всему, ваш собственный дом, вы можете просто заизолировать соединение с помощью гайки, и оно будет работать, не представляя опасности поражения электрическим током. Но как гордый домовладелец, если бы это был мой дом, я бы сделал всё правильно.
-
u
user7116
25.12.2025 08:27Отлично, у меня есть тестер розеток, но он не предназначен для проверки УЗО. Если розетка защищена УЗО, стоит ли подключать её к обычной розетке с половинным напряжением (верхний контакт разомкнут, нижний — под напряжением) и подключать измельчитель к шнуру?
0
Пока что это довольно хороший совет.
Если бы это была новая установка, то кабель не был бы спрятан под раковиной, а шёл бы напрямую к выключателю и был бы защищён устройством защитного отключения.
Но в сложившейся ситуации, если только вы не хотите прокладывать провода по стене до выключателя, давайте обеспечим безопасность.
Установите в коробку розетку GFI с защитой от несанкционированного доступа, как показано на рисунке, и закрепите крышку с прокладкой.
Установите трёхконтактную вилку на шнур измельчителя. Если он был изготовлен или установлен в течение последних 20 лет, то это должен быть трёхжильный шнур. Вы также можете найти вилки с резиновой втулкой, которая плотно прилегает к существующему шнуру. Если шнур не трёхжильный, откройте люк измельчителя и установите новый трёхжильный шнур SO или SJTO с уже прикреплённой литой вилкой.
Даже если цепь уже защищена GFI, второй GFI в точке подачи питания не повредит и обеспечит вам дополнительную защиту при будущем взрыве гейзера!
Всё это при условии, что кабель питания на самом деле представляет собой трёхпроводную цепь: фаза, нейтраль, заземление.
Комментарии:
-
s
shirlock homes
25.12.2025 08:27@ sixletters : Готовое изделие выглядит хорошо. Отличная работа, наслаждайтесь.
-
u
user7116
25.12.2025 08:27Обновлено с учетом завершенного проекта, поскольку это был не GFCI, я пошел дальше и добавил еще один. Также вставил прокладку. Подключил romex с 3 зубцами. Большое спасибо.
-
s
shirlock homes
25.12.2025 08:27@BMitch: Если только это не представляет серьёзной угрозы безопасности, старые работы и ремонт должны выполняться в соответствии со стандартом «здравого смысла». Никто не будет проверять или обращать внимание на действующие нормы NEC, если они безопасны и соответствуют нормам прошлого. Как бы мне ни хотелось привести всё в соответствие с действующими нормами, это не всегда возможно.
-
T
Tester101
25.12.2025 08:27Не забудьте про капельную петлю. Вы же не хотите, чтобы вода стекала по шнуру в розетку. В этой статье есть хорошее объяснение (там речь идёт о капельной системе для аквариума, но принцип тот же).
-
B
BMitch
25.12.2025 08:27+1 за «попытку» :) Мне нравится обращаться к профессионалам, но из-за недостатка знаний о NEC я рискую дать плохой совет.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 08:27@sixlettervariables: может быть сложно убедиться в том, что три провода подключены правильно, как указывает shirlockhomes. В частности, если нейтраль и заземление не являются отдельными проводниками вплоть до главного распределительного щита, тестер розеток вам об этом не сообщит.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 08:27Я исправил форматирование поста. Надеюсь, вам понравится.
0
Если у вас нет тестера УЗО, о котором упомянул KeithS, то он стоит недорого и будет вам полезен. А пока просто нажмите кнопку тестирования на розетке УЗО на кухне и посмотрите, что отключится.
Что касается проводов, выходящих прямо из коробки, то, я подозреваю, это противоречит правилам. Каждый провод должен быть надёжно закреплён в задней части розетки с помощью пластиковых выступов или надёжно завинченного зажима:

При текущей конфигурации существует риск того, что провода будут натянуты и соединение ослабнет. Даже установка пустой пластины с проходящим через неё проводом не обеспечивает надёжную фиксацию кабеля и соединений. Но, как отмечают другие мастера, вы можете приобрести крышку для коробки с отверстием и использовать её для фиксации провода (а также для защиты от воды или физического контакта):

Комментарии:
-
s
shirlock homes
25.12.2025 08:27Спасибо за доверие, Митч. Я попробую! лол
-
B
BMitch
25.12.2025 08:27@Tester101, отличный вопрос. Сам я ничего такого не знаю, но, возможно, Шерлок что-нибудь подскажет.
-
B
BMitch
25.12.2025 08:27На самом деле я искал обложку с нокаутом, но с немного другими словами, и не нашёл. Спасибо, ребята!
-
u
user7116
25.12.2025 08:27Что-то вроде [этой пластиковой крышки с отверстиями для винтов](google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=CARLON +4-дюймовая +прямоугольная +пластиковая +крышка +для +электрической +коробки)?
-
T
Tester101
25.12.2025 08:27Возникают ли какие-либо проблемы с кодом при «подключённом» удалении?
-
T
Tester101
25.12.2025 08:27А как насчёт обложки коробки с нокаутом?
Похожие вопросы
Правильная установка УЗО в цепи с выключателем...
1 ответ
25.12.2025Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Каковы строительные нормы и правила Великобритании в отношен...
1 ответ
23.12.2025Нужно ли домовладельцу получать разрешение на электромонтажн...
8 ответов
24.12.2025
Niall C.
25.12.2025 08:27Вы не знаете, есть ли в этой цепи устройство защитного отключения?
user7116
25.12.2025 08:27Насколько я могу судить, в этой цепи нет розеток с устройством защитного отключения.
KeithS
25.12.2025 08:27Это странно: там есть автоматические выключатели с защитой от замыкания на землю, но на самом деле защита лучше (и дешевле) на самой розетке. Проверьте, есть ли на той же цепи розетка с тремя контактами, и подключите к ней тестер розеток с кнопкой проверки GFCI, чтобы убедиться, что устройство отключится при замыкании на землю.
user7116
25.12.2025 08:27На панели с маркировкой на распределительном щите есть наклейка «Защищено GFCI»... но я пока не нашёл такую розетку.