0
Как установить 4-проводной термостат для кондиционера и вентилятора, используя только 3 провода
В моём доме установлен центральный кондиционер, который управляется с помощью старого трёхпроводного ртутного термостата. Я хочу заменить его на более новый термостат Honeywell, для которого требуется 4 провода.
К существующему термостату подключены зелёный, белый и красный провода. Для нового термостата требуется дополнительный жёлтый провод.
Я перепробовал множество комбинаций, но ничего не работало должным образом. Однако со старым термостатом я могу включить кондиционер или просто вентилятор.
Есть какие-нибудь предложения?
Jamie
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Замените старый жгут проводов термостата на новый с 4 и более проводами или
Верните имеющийся у вас новый термостат и приобретите беспроводную версию. (Примеры: Honeywell YTH 6320, Venstar T1100 — или Honeywell RTH 7600, для которого нужно всего два провода.)
Первое предложение может оказаться очень сложным. Возможно, вам придётся оторвать гипсокартонную панель или проделать много сложных манипуляций с просверливанием отверстий и прокладкой проводов. Или, если расстояние между термостатом и тепловым пунктом небольшое, всё может оказаться проще простого, если провод не закреплён внутри стены.
Комментарии:
-
J
Итак, я полагаю, что главный вопрос заключается в том... какой из трёх проводов игнорируется? Ещё раз спасибо.
-
w
@JamieNYC: Не обращайте внимания на ненужный провод. Он будет отлично смотреться рядом с используемыми проводами. Если в будущем для чего-то понадобится третий провод, он будет готов к использованию.
-
J
Ого, Honeywell RTH 7600 определённо заслуживает внимания, но ему нужны только два провода. Что делать с третьим?
-
w
@JamieNYC: я добавил несколько примеров, которые могут вам подойти.
-
J
Спасибо, я очень ценю ваш ответ. Что касается первого предложения, я определённо могу добраться до источника (я нашёл его на чердаке), но я не уверен, как заменить жгут проводов. Что касается второго предложения, не могли бы вы порекомендовать конкретное устройство, которое будет работать с существующей трёхпроводной системой?
-
w
@JamieNYC: Выберите любой провод по своему усмотрению. На вашем месте я бы использовал два провода, которые лучше всего подходят для этой цели. Например, чёрный и красный, если это источник питания постоянного тока, или зелёный и жёлтый, если это последовательное соединение.
Похожие вопросы
Можно ли регулировать скорость вращения вентилятора в центра...
2 ответа
30.12.2025Существует ли настенный кондиционер, который работает с внеш...
5 ответов
26.12.2025Почему кондиционер работает, когда включен обогреватель?...
2 ответа
27.12.2025Батарейки в термостате заменены, кондиционер не включается...
2 ответа
04.01.2026Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
HoneyDo
Я голосую за закрытие этого вопроса, потому что он, по всей видимости, неактивен.
ThreePhaseEel
Какую модель термостата вы пытаетесь установить и куда ведут провода от старого кондиционера?