Вопрос

Как установить две раковины в ванной за и над туалетным столиком?

Предыстория

Я занимаюсь ремонтом в ванной и мне пришлось снять часть гипсокартона, чтобы установить ванну. Потом я подумал, что могу снять весь гипсокартон с этой стороны, чтобы было проще клеить плитку. Кроме того, я хотел заменить ещё один участок полибутиленовой трубы, пока была возможность.


Цель

Затем я подумал, что сейчас самое время добавить несколько дополнительных розеток вокруг нашего (нового) туалетного столика. Мы купили туалетный столик шириной 36 дюймов и хотели бы разместить одну розетку над левой стороной столика, а другую — ниже, для зарядки устройств, лежащих на столике (у столика нет задней стенки).


Подробности

Я бы хотел отключить розетку, показанную в правом верхнем углу. Эта розетка подключена к той же сети, что и три другие в каждой из трех других ванных комнат в доме, все четыре защищены одной розеткой GFCI в соседней ванной комнате. Я бы хотел не вырезать гипсокартон вокруг самой розетки, а вместо этого вырезать часть в нижней части и подключить там, чтобы мне не пришлось так тщательно проклеивать стыки, ведь они будут скрыты раковиной (думаю, из-за яркого света от раковины проклеить стыки будет очень сложно).


Если я подключу провод к нижней части пола, мне, скорее всего, придётся установить коробку с пустой пластиной, чтобы обеспечить доступ к соединению. Поскольку тумба будет закрывать его, разве это не неприемлемо? В таком случае я мог бы установить пластину с другой стороны стены в нашей спальне.


Что-то не так с моим планом?


Стена за туалетным столиком


Комментарии:
j

@Craig Я только что проверил NEC 2011, и, похоже, вы правы. В пункте 210.11(C)(3) ничего не говорится о количестве ванных комнат, которые могут быть подключены к одной цепи на 20 А, но указано, что к этой цепи могут быть подключены только розетки в ванных комнатах. Есть исключение: если к одной цепи на 20 А подключена только одна ванная комната, то к этой цепи может быть подключено другое оборудование в этой же ванной комнате (например, освещение). Конечно, если у вас несколько девочек-подростков и несколько ванных комнат, возможно, будет разумно выделить для каждой ванной отдельную линию на 20 А. :)

C

Я думал, что можно подключить розетки в нескольких ванных комнатах к одной цепи на 20 А, но нельзя подключать розетки в других помещениях.

j

@Tester101 Это определённо не соответствует данному критерию, так как все четыре ванные комнаты (2 полноценные, 2 совмещённые) подключены к одной цепи. Я собираюсь провести новую цепь к этой ванной комнате, как предложил Пол.

T

Вам понадобится новая цепь с защитой от замыкания на землю и, возможно, розетки с защитой от несанкционированного доступа (в зависимости от принятых в вашем регионе норм). Вы не можете подключиться к существующей цепи, если только это не цепь на 20 А, которая питает только эту ванную комнату.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
P

Я вижу несколько проблем. Во-первых, в трёх ваших ванных комнатах неправильно проложена электропроводка, и вам следует воспользоваться этой возможностью, чтобы всё исправить! Не должно быть розеток в трёх разных ванных комнатах, подключённых к одной цепи. В каждой ванной комнате должна быть своя цепь на 20 ампер. Причина в том, что фены, щипцы для завивки и т. д. потребляют много энергии.

Второй проблемой для вас станет возможность отсоединить существующий кабель в какой-то точке под существующей розеткой. Если предположить, что кабель действительно проходит по стене под этой розеткой, то, скорее всего, он проложен практически по прямой, без большого провисания, верно? К сожалению, чтобы отсоединить его, вам придётся перерезать этот кабель, а затем протянуть примерно 15 сантиметров с каждой стороны от места разреза в новую коробку, где вы соедините эти два конца с новым кабелем. Маловероятно, что на вашем проводе будет запас в 30 сантиметров, который можно использовать для этой цели. Если бы у него был запас по длине, то лучше было бы просто протянуть его через отверстие для новой розетки и соединить два конца (сверху и снизу от разреза) с винтами на новой розетке — тогда не пришлось бы прокладывать новый кабель или делать дополнительное отверстие.

Тем не менее, вот как я бы поступил, чтобы сделать то, что вы хотите, не обрезая лишний гипсокартон:


  • Выключите питание и извлеките розетку, изображённую на картинке, из коробки.
  • Приложите лом или что-то подобное к внутренней стороне коробки и пару раз ударьте по ней молотком — ровно настолько, чтобы коробка начала отклоняться от стойки, к которой она прикреплена, и вы могли увидеть шляпки гвоздей.
  • Вставьте полотно сабельной пилы и срежьте гвозди.
  • Проследите за старым кабелем от розетки до розетки, от которой он питался.
  • Отсоедините кабель и по возможности вытащите его из стены. Если он закреплен внутри стены, просто отрежьте его и оставьте на месте.
  • Проложите новый кабель 12-2 от распределительной коробки к новому отверстию, которое вы проделали в гипсокартоне для розетки под раковиной. Проложите еще один кабель 12-2 от этого места к отверстию, из которого выходил старый кабель для розетки.
  • Возьмите пару одинарных распределительных коробок «под старину». Они предназначены для установки в небольшое прямоугольное отверстие в гипсокартоне и крепятся к нему с обратной стороны без необходимости вырезать гигантские отверстия, которые нужно будет заделывать и ремонтировать.
  • Протяните кабели в эти коробки и закрепите их на стене.
  • Установите новую розетку с устройством защитного отключения под раковиной, следуя инструкциям на упаковке.
  • Установите новую розетку на 15 ампер там, где над раковиной была старая.

Комментарии:
  • j

    О, и я выяснил, что не только все четыре розетки в ванной подключены к одной цепи на 15 А, но и три светильника в ванной тоже, а также как минимум две другие розетки и один светильник. Если я не проведу в эту ванную новую цепь на 20 А, то, наверное, лучше ничего не трогать.

  • j

    Эта часть звучит просто, но когда я наконец протиснулся через люк на чердак, оказалось, что прямого пути в подвал нет. Основная вентиляционная шахта проходит прямо в подвал, но по крайней мере на первом этаже отверстие в полу недостаточно большое, чтобы пропустить кабель, и даже если я проделаю отверстие, неизвестно, хватит ли места на втором этаже. Похоже, чтобы справиться с этой задачей, мне понадобится 9-футовое гибкое сверло и змеевидный переходник.

  • P

    Просто поднимите его на чердак, а затем найдите верхнюю часть стены, в которой находится розетка. С помощью сверла диаметром 5/8 дюйма просверлите отверстие в верхней части стены прямо над существующей розеткой, а затем опустите конец провода прямо в верхнюю розетку. Подключите к ней УЗО, а затем протяните другой кабель от «нагрузочной» стороны розетки УЗО к розетке под раковиной.

  • j

    Спасибо за подробный совет. Похоже, самое сложное — это проложить новый кабель к распределительному щиту в подвале. Эта ванная комната находится на втором этаже, так что, пожалуй, лучше всего будет проложить кабель на чердак, к боковой стене дома (кстати, это таунхаус), а затем, если мне повезёт, проложить его рядом с воздуховодом для возврата холодного воздуха.