0
Вопрос

Как установить дымоход для дровяной печи в гараже?

У меня есть новый двухэтажный гараж размером 24 на 48 футов. Он частично построен из блоков (до середины второго этажа), а сверху отделан деревом (фермами и т. д.). Планировка очень открытая. Я планирую установить дровяную печь, указанную ниже:


Артикул: 1015370


Номер производителя: B2350B
Бренд: американская печь
Тип топлива: Дрова/уголь
Вместимость бункера: 50 фунтов.
Размер бревна: 23 дюйма.
БТЕ: 106 000


Я хочу установить его на первом этаже (бетонный пол). Вопрос в том, куда мне вывести дымоход?


Стоит ли мне планировать проход через потолок первого этажа на второй этаж и через этот потолок на чердак, а затем через крышу? (высота гаража до карниза составляет около 22 футов с лишним) Я мог бы установить стальную решётку вокруг трубы, чтобы никто не мог к ней прикоснуться, и т. д. на втором этаже. Я бы, конечно, использовал двухслойные трубы для прокладки между этажами и, желательно, однослойные трубы на первом и втором этажах в помещениях с «открытым воздухом», чтобы максимально эффективно использовать тепло, а затем двухслойные трубы на чердаке/крыше. Я слышал, что люди прокладывают трубы через кладовки и т. д. Это нормально?


Другой вариант — провести дымоход через блочную стену на первом этаже, но тогда придётся установить уродливую и дорогую изолированную дымоходную трубу длиной около 20 футов, чтобы обеспечить нужную высоту над крышей для нормальной тяги.


Я делаю это с максимально ограниченным бюджетом. Я рассматривал возможность установки пеллетных печей, но у меня есть неограниченный запас дров. Я понимаю, что второго этажа может быть недостаточно для обогрева, поэтому при необходимости я буду использовать там другой тип обогревателя. В гараже нет системы вентиляции и кондиционирования, и я бы не стал её устанавливать. Гараж имеет простую прямоугольную форму. Я планирую тщательно его утеплить.


Комментарии:
D

Предупреждаем, что в вашем регионе могут возникнуть проблемы с установкой дровяных печей в гаражах.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Если в вашем регионе разрешено использовать в гаражах обогреватели с открытым пламенем, внимательно изучите все требования к зазорам между печью и дымоходом. Я бы посоветовал вам установить на потолке первого этажа дымоход с тройной изоляцией и использовать изолированные трубы до самого конца. Не пытайтесь вернуться к одностенным трубам.

Возможно, вам захочется установить несколько напольных конвекторов, чтобы часть теплого воздуха с первого этажа поступала на второй. Помните, что тепло поднимается вверх, и в зависимости от того, как долго вы будете топить печь, тепло в конечном итоге распространится и на второй этаж. Также можно установить несколько простых электрических вентиляторов, чтобы перемещать теплый воздух и выравнивать температуру в здании.

0
U

Чтобы обеспечить максимальное использование тепла, я бы провёл трубу через второй этаж и вывел её на крышу, используя однослойный дымоход (если это разрешено нормами и техническими условиями производителя) и декоративную (перфорированную/с декором) крышку дымохода Перфорированный дымоход

Затем вы можете установить потолочные кольца, чтобы закрыть зазор между дымоходом и горючими поверхностями пола, который будет соответствовать выбранному вами декору.

Одно из преимуществ вывода дымохода через стену заключается в том, что его можно прочистить, если вы используете древесину, которая сильно загрязняет дымоход, так как вы можете установить тройник для доступа снаружи дома. Но при этом вы теряете много тепла.