Вопрос

Как установить этот автоматический переключатель?

В настоящее время у меня есть дополнительная панель Gentran 3028, подключенная к генератору мощностью 12 000 Вт через розетку на 30 А, а к распределительному/основному щиту — через розетку на 60 А. Я хочу заменить Gentran на APC UTS10BI. Я бы хотел установить APC на расстоянии более одного фута от распределительного/основного щита. APC может использовать ИБП в качестве альтернативного источника питания, пока я не запущу генератор. По этой же причине мне нужно установить APC подальше от распределительного/главного щита. Рядом с главным щитом недостаточно места для установки ИБП в стойку. Мой вопрос: какой кабель мне нужно проложить, чтобы преодолеть расстояние в 18–20 футов? В руководстве по установке рекомендуется использовать кабель «Цепь: 12 AWG, два нейтральных провода: 10 AWG». Будет ли безопасно, если я уменьшу сечение провода до 10 AWG, а двух нейтральных проводов — до 8 AWG?


Комментарии:
B

Это для дома или для центра обработки данных?

T

@bcworkz Это не один провод #12, а провод #12 на каждую цепь. Это 8-позиционный переключатель, поэтому будет 16 незаземлённых (фазных) проводников #12 и 2 заземлённых (нейтральных) проводника #10.

T

Является ли расстояние в один фут рекомендацией или требованием, указанным в документации производителя?

b

Там много разных максимальных значений силы тока. Знаете ли вы фактическое максимальное значение силы тока в этой конкретной линии? Кроме того, вы уверены, что это не 2-#12 с нейтралью 1-#10? Я не понимаю, зачем нужна нейтраль большего сечения, тем более две. Итак... кто-нибудь знает, зачем нужна нейтраль большего сечения?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Согласно руководству по установке от производителя (PDF)...

Физическая установка — разместите UTS на расстоянии 30 см от панели автоматического выключателя в здании

Страница 4

Внимание: UTS должен быть установлен на расстоянии одного фута от панели автоматического выключателя здания. Если UTS должен располагаться дальше, чем в футе от панели автоматического выключателя, лицензированный электрик должен удлинить проводку, используя стандартные кабели электропроводки и распределительные коробки.

Страница 7

Согласно Национальному электротехническому кодексу (NEC)...

Национальный электротехнический кодекс 2011 СТАТЬЯ 110. Требования к электроустановкам

110.3 Проверка, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в перечне или на этикетке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с инструкциями, приведенными в перечне или на этикетке.

Я предполагаю, что устройство имеет стационарно закреплённые провода в кабельном канале ограниченной длины. Таким образом, для установки устройства на большем расстоянии от панели вам потребуется удлинить эти провода и кабельный канал, а для этого нужно знать методы подключения. Маловероятно, что вам придётся использовать провода большего сечения, но вам нужно будет разбираться в основных методах подключения (глава 1-4 NEC).