0
Вопрос

Как установить этот потолочный светильник

Я купил этот потолочный светильник на Amazon и пытаюсь его установить. Обычно провода, идущие от потолка, подключаются к цоколю лампочки через какой-нибудь соединительный блок, где каждый провод зажимается маленьким винтом, чтобы он не выскочил.


Но, что невероятно, в этой лампе нет ничего подобного, только отверстия и ничего, что могло бы перекрыть провода!


Кто-нибудь знает, как правильно подключить к этой штуке электрические провода?


Изображения доступны ниже. Полноэкранное изображение соответствующей части: изображение


введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь



Ваш ответ

1 ответ 3
0

введите описание изображения здесь

Процедура


  • Отключите питание цепи освещения
  • Убедитесь, что питание отключено, с помощью бесконтактного детектора напряжения (NCV) и/или мультиметра Cat-II.
  • При необходимости, чтобы предотвратить истирание кабеля, установите кабельный ввод в отверстие для кабеля на задней панели. (поскольку задняя панель может нагреваться от лампы, вам может понадобиться ввод, который можно использовать в условиях высокой температуры)
  • Снимите изоляцию с концов фазного и нейтрального проводов.
  • К винту прикрепите заземляющий провод (голый или зелено-желтый в Великобритании)
  • В отверстие над рельефной буквой "L" вставьте провод под напряжением (коричневый в Великобритании).
  • В отверстие над рельефной буквой "N" вставьте нейтральный провод (синий в Великобритании).

Примечания


  • Нажимные соединения необычны для британских светильников и предназначены для одножильных проводов (не многожильных)
  • Отверстия, соединенные с металлической пластиной, не предназначены для питания светильника
  • По всей видимости, светильник предназначен для использования с отдельной распределительной коробкой, установленной в потолке
  • Провода под напряжением, идущие от выключателя, иногда имеют изоляцию неправильного цвета, но помечены красной лентой (указывающей на то, что они находятся под напряжением при включенном свете)

  • Типичная схема подключения потолочного светильника в Великобритании показана ниже


введите описание изображения здесь

Обратите внимание, что на этом изображении не показан компенсатор натяжения, который должен быть на подвесном тросе. Для фитингов с открытыми металлическими частями потребуется защитное заземление. Похоже, что вашему фитингу оно особенно необходимо!

Комментарии:
  • E

    Квадратные отверстия рядом с круглыми — это фиксаторы. В США максимальный размер провода для таких светильников — 14 AWG. Если у вас несколько таких светильников, я бы соединил их шлейфом, чтобы в случае обрыва провода погас только один светильник, а не все.

  • d

    Я на это надеюсь, хотя мне говорили, что обычно это невозможно, если только для этого не предусмотрен специальный механизм. В данном случае на третьем изображении видны квадратные отверстия по бокам. Он сказал, что, возможно, если что-то туда вставить, это поможет освободить провода. Не уверен, что это правильно.

  • R

    @drake035: При необходимости вы можете отсоединить провода, скрутив их и потянув.

  • d

    Спасибо за информацию. Ответ был таким: я вставил два провода в два верхних отверстия, и через несколько миллиметров внутри они были защемлены и надёжно заблокированы каким-то механизмом внутри. Теперь я не могу их вытащить, это похоже на соединительный блок, спрятанный внутри без винтов.

  • R

    @gregmac: Спасибо, учтено. Я подозреваю, что в данном конкретном случае это может быть не нужно, но в целом это хорошая идея.

  • g

    Я бы также с осторожностью отнёсся к этому металлическому отверстию для провода. По фотографии сложно сказать, но если края не обработаны, не стоит прокладывать провода прямо через него. Для светильника очень необычно использовать соединительную коробку (которая зажимает провода), но точно не стоит допускать, чтобы провод тёрся о острый край.

  • R

    @Michael: Спасибо, я учту ваш совет при написании ответа.

  • M

    Возможно, стоит порекомендовать также подключить провод защитного заземления к винту на металлической части изображения рядом с символом заземления. Кроме того, этот тип вставного провода, скорее всего, предназначен для цельного проводника определённого сечения.