0
Вопрос

Как установить этот программируемый выключатель?

Я только что переделал электропроводку в нашем доме (с помощью профессионала, а не своими силами). Я подумываю о том, чтобы заменить выключатель на продвинутую программируемую версию (Honeywell Econoswitch RPLS740B).


В распределительной коробке рядом друг с другом расположены два выключателя. К ним подключены два чёрных провода и один оголённый медный провод заземления. За выключателями находится пучок из двух белых проводов, соединённых между собой и ни к чему не подключённых.


Если посмотреть на инструкцию к программируемому выключателю, то можно увидеть, что у него три контакта: чёрный, синий (нагрузка) и белый (нейтраль).


Итак, мои вопросы:





  1. Как определить, какой из чёрных проводов, подключённых к выключателю, под напряжением, а какой идёт к светильнику (нагрузке)? Имеет ли это значение?


  2. Чтобы подключить белый провод, нужно просто открутить один из проводов за выключателями и подсоединить его?


  3. Почему для программируемого выключателя нужен белый провод?






Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
A
  1. Выключите автоматический выключатель, отсоедините оба провода от выключателя, затем включите автоматический выключатель. Возьмите бесконтактный тестер напряжения (NCVT) и определите, какой из проводов под напряжением. Это будет провод, идущий к распределительному щиту, а другой провод будет нагрузочным.

  2. Да, просто соедините белый провод с другими нейтральными проводами в коробке, чтобы все они были скреплены вместе.

  3. Программируемому выключателю нужен нейтральный провод, потому что ему постоянно требуется ток. Если бы у вас были только два чёрных провода, то при выключенном выключателе ток через него не проходил бы, а значит, не было бы возможности питать электронику.


Комментарии:
  • H

    Больше нет. Для этой идеи нужны лампы накаливания. При использовании любого другого источника света электронный балласт/драйвер не будет потреблять малый ток.

  • B

    На самом деле, когда он выключен, он может использовать сторону нагрузки в качестве нейтрали с низким током. Когда он включен, для его работы требуется внутренний повышающий трансформатор, чтобы получить достаточное напряжение.