0
Как установить новую наружную розетку GFI?
24.12.2025 13:06У меня есть внутренняя розетка. Я хотел бы установить наружную (GFI) розетку примерно в том же месте на внешней стене. Как мне это сделать?
approx. loc. of desired outlet-|
|
-------------------------------------------------------- [Exterior of wall]
------------------------------[ ]----------------------- [Interior of wall]
^
|
current outlet
В частности,
- Как лучше всего найти и вырезать отверстие для наружного монтажа?
- Как лучше всего встроить в существующую проводку?
- Есть ли какие-то особенности для наружного монтажа?
morganpdx
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
У вас довольно простой проект. Если вы собираетесь подключить внутреннюю розетку к электросети, вот что вам понадобится и как это сделать:
- Сначала убедитесь, что во внутренней распределительной коробке достаточно места для установки одного нового отрезка кабеля 14/2 или 12/2 NM, в зависимости от того, какой размер у кабеля в коробке сейчас. Я предполагаю, что вы знаете, как сделать параллельное электрическое соединение во внутренней коробке.
- Затем проденьте этот короткий отрезок провода
через зажим в коробке,
через/внутрь полости в стене и
через отверстие диаметром от 1/2 до 3/4 дюйма в
внешней стене рядом. Я не знаю
какой у вас сайдинг, поэтому
не могу сказать вам точно, как сделать
отверстие, но сверло по дереву
хорошо подходит для многих типов
материалов. Потребуется немного поддеть
кабель, но это
несложно, особенно если
внутреннюю коробку можно частично снять
для улучшения
видимости. - После того как вы протянули провод из внутренней коробки наружу, выполнили внутренние электрические соединения и закрепили кабель внутри, заделайте наружное отверстие вокруг провода силиконом.
- Пропустите провод через наружную коробку для поверхностного монтажа, используя подходящий фитинг с уплотнителем. Заделайте задние края наружной коробки силиконом (чтобы обеспечить водонепроницаемость задней части) и закрепите ее на стене.
- Теперь вы можете подключить новую розетку GFIC и установить защитный кожух.
Конечно, соблюдайте правила техники безопасности: отключите питание на распределительном щите перед тем, как работать с внутренней коробкой и подключать провода. Кстати, если у вас виниловый сайдинг, есть специальные наружные коробки, которые отлично подойдут. Их можно найти где угодно. Я знаю, что это длинный ответ и он может показаться немного запутанным, но на самом деле это простая задача. Удачи
Комментарии:
0
Только что сделал это. Несколько советов:
- Для подключения во внутренней коробке может потребоваться больше места, возможно, потребуется коробка большего размера.
- Если вы сверлите кирпичную стену, используйте перфоратор.
- Если вы не хотите вырезать большой кусок кирпича или другого материала, из которого сделана внешняя стена, отлично подойдет наружная коробка из ПВХ для поверхностного монтажа.
- Полезно заранее знать, в каком направлении проходит цепь. Если вы не знаете, проверьте после того, как разорвете цепь, какая сторона ближе к распределительной коробке.
- Я провел 2 провода через стену к своему GFCI, один для линии, другой для нагрузки. Таким образом, розетка подключена последовательно с другими розетками в цепи и обеспечивает защиту от GFCI для тех розеток, которые находятся ниже по потоку.
- Смотрите примечание выше о наличии достаточной мощности на вашем выключателе. Я подключил напряжение 15А, которое использует все остальное в цепи. К счастью, у меня почти ничего не подключено к электросети, так что одна дополнительная розетка не представляла проблемы.
- Я где-то читал, что нужно использовать тот же провод, что и сейчас (того же сечения). Наверное, это очень хорошая идея.
- Я проложил провод UF-B снаружи дома. Не знаю, чем он отличается от внутренней проводки, но думаю, что UF предназначен для прокладки под землёй. Не уверен, что внутренняя проводка подойдёт для подключения от внутренней розетки к наружной. Может, у кого-то есть мнение на этот счёт?
0
Ещё один момент, о котором следует помнить: на вашем выключателе должно быть достаточно мощности. То есть, если ваша внутренняя розетка подключена к выключателю, на котором также подключены несколько других розеток, и в эти розетки подключено много устройств, то в зависимости от силы тока в выключателе для этой комнаты может быть лучше провести отдельную линию. Это особенно актуально, если вы планируете использовать оборудование, потребляющее большой ток, подключив его к внешнему устройству защитного отключения.
Комментарии:
-
m
morganpdx
24.12.2025 13:06Да, я принимаю это во внимание. Я считаю, что эта схема используется недостаточно, но сначала я хочу это подтвердить.
Похожие вопросы
Как починить электрические розетки, которые не «держат» вста...
5 ответов
24.12.2025Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Какие требования к электричеству предъявляет измельчитель пи...
3 ответа
24.12.2025
John Doe
24.12.2025 13:06У меня такой же проект, но там ничего не сказано о защите от атмосферных воздействий. Нужно ли как-то особенно защищать его от атмосферных воздействий или достаточно защитить только стык коробки и сайдинга? А как правильно сделать это при новом строительстве?
morganpdx
24.12.2025 13:06Фланец. Понял. Спасибо! Кстати, сайдинг сделан из кедровой дранки. И спасибо за правку, @doresoom ;)
shirlock homes
24.12.2025 13:06Doresoom, спасибо за правку. Так намного лучше. Спасибо.
shirlock homes
24.12.2025 13:06Это вариант, но вы должны быть абсолютно уверены, что он водонепроницаемый. Стандартный настенный короб не подойдёт. Водонепроницаемая крышка не будет плотно прилегать к нему. Попадание воды в стену может вызвать множество проблем. Короб, о котором вы думаете, имеет фланец, который можно загерметизировать с помощью сайдинга, или прокладку, которая плотно прилегает к крышке.
morganpdx
24.12.2025 13:06Звучит не так уж сложно. Но есть один вопрос: не лучше ли проложить провод до внутреннего корпуса с защитой от непогоды, а не до полностью внешнего корпуса?