0
Вопрос

Как установить проводной датчик дыма, не нарушив огнестойкость гипсокартона?

26.12.2025 18:39

У нас есть гараж, соединённый со спальней наверху. В нём есть огнеупорный гипсокартон и противопожарная дверь. Мы используем его для хранения вещей (в том числе краски и других обычных химикатов).


По этой причине я хотел бы установить проводной датчик дыма одновременно с тремя другими датчиками в соседних комнатах. Но я бы предпочёл не делать отверстие в огнестойком гипсокартоне.


Какие у меня есть варианты, кроме беспроводного детектора с питанием от аккумулятора?


Я знаю, что обычно в гаражах устанавливают датчики тепла, а не дыма... но помните, что мы используем его для хранения.

B
Bryce
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 18:39

Насколько я понимаю, датчик установлен на потолке, а встраиваемые 3-O или 4-O (пластиковые) коробки имеют класс огнестойкости 2 часа. Если этого недостаточно, можно использовать металлическую восьмиугольную потолочную коробку (класс огнестойкости 2 часа) и что-то вроде огнестойких формовочных прокладок 3M. Такие прокладки выпускает большинство компаний, которые занимаются огнестойкими герметиками и шпатлёвками. Во многих штатах они требуются для противопожарных стен и потолков, особенно в многоквартирных домах.

Формованные огнеупорные прокладки

Эти прокладки являются вспучивающимися, то есть они набухают под воздействием тепла, увеличиваясь в объёме и уменьшаясь в плотности. Википедия.

На вашем месте я бы пошёл дальше и установил комбинированный датчик дыма и угарного газа на 120 В с резервным питанием от аккумулятора. Вы также можете заплатить больше за датчик и выбрать оптический или ионизационный тип. Ионизационные датчики более чувствительны к возгоранию, чем оптические, а оптические датчики более чувствительны к тлению. Снова обратимся к Википедии. Всё это можно купить в магазинах электротоваров или на Amazon. Я предложил 3M только потому, что привык к этой компании.

Кроме того, поскольку электрические коробки имеют класс огнестойкости, вы можете просто заделать стыки вокруг коробки огнестойким герметиком. Герметики также обладают эффектом самовспыхивания.

Комментарии:
  • B
    Bryce
    26.12.2025 18:39

    Я нашёл коробки из армированного стекловолокном пластика с рейтингом 2 часа... но у стандартных синих пластиковых коробок такого рейтинга нет.

  • l
    lqlarry
    26.12.2025 18:39

    Всё, что я знаю, — это то, что UL устанавливает класс огнестойкости, и было бы очень глупо присвоить ему класс огнестойкости, а затем аннулировать сертификат UL, если через него проходит провод. Если коробка используется по назначению, то класс огнестойкости безопасен. Если в вашем гараже есть светильник на потолке, то он сделан таким же образом. Если вы хотите использовать огнестойкий герметик или замазку снаружи коробки, чтобы чувствовать себя спокойнее и увереннее, то можете это сделать. Используйте обрезанную коробку и нанесите огнеупорную замазку или шпаклёвку после того, как провод будет помещён в коробку, и до того, как вы закрепите её на потолке. Примерно так, как на картинке, которую я использовал.

  • B
    Bryce
    26.12.2025 18:39

    И снова я не совсем уверен: я предпочитаю герметичную коробку, которая не пропускает пар, звук, тёплый воздух... или огонь. Если коробка огнестойкая, но я проделал в ней отверстия для неэкранированного кабеля, как она может оставаться огнестойкой?

  • l
    lqlarry
    26.12.2025 18:39

    На пластиковых коробках обычно есть маркировка внутри. На металлических коробках, насколько мне известно, маркировка указана в спецификации. Я посмотрю, смогу ли я добавить изображение сегодня вечером, когда вернусь домой.

  • B
    Bryce
    26.12.2025 18:39

    Где я могу найти информацию о классе огнестойкости пластиковых или металлических коробок? Мне с трудом в это верится, ведь в коробках есть отверстия для проводов... именно через эти отверстия может распространяться огонь.

  • D
    DA01
    26.12.2025 18:39

    intumescent = Сегодня я узнал новое слово! Хороший ответ.

0
26.12.2025 18:39

Установите датчик на поверхности и проложите кабель в кабельном канале.

Комментарии:
  • l
    lqlarry
    26.12.2025 18:39

    @Bryce — вы всегда можете сделать так: загерметизируйте силиконом место выхода кабеля из потолка, используйте герметик для воздуховодов, чтобы загерметизировать кабелепровод после того, как провод будет проложен, и сразу переходите к установке на поверхность, например к установке в коробку Wiremold. Затем при желании можно загерметизировать силиконом коробку и даже датчик. Примечание. Герметик для воздуховодов не является огнестойким.

  • T
    Tester101
    26.12.2025 18:39

    @Bryce Это зависит от детектора. Большинство из них предназначены для установки на распределительную коробку или оснащены собственной распределительной коробкой. Соединение должно быть выполнено в корпусе соответствующего класса защиты. Нельзя просто подключить провода и оставить их болтаться. Поэтому вы просто используете соединитель кабелепровода на входе в распределительную коробку.

  • B
    Bryce
    26.12.2025 18:39

    Как подключить кабель к (полностью пластиковому) детектору. У детекторов есть лёгкие многожильные силовые кабели?