0
Вопрос

Как установить распределительную коробку в изолированной стене?

Типичная конструкция для холодного климата: гипсокартон, пароизоляционная плёнка толщиной 6 мил, изоляция из стекловолокна. Как модернизировать распределительную коробку и сохранить пароизоляцию? Для ясности: под «модернизацией» я подразумеваю, что гипсокартон уже установлен и я хочу установить коробку без необходимости ремонтировать гипсокартон.


Обычно при строительстве новых зданий используется изолированная и герметичная коробка.


введите описание изображения здесь


Пароизоляция герметизируется с помощью уплотнителя при установке гипсокартона.


Очевидно, что невозможно встроить эту коробку в стену, не вырезав большой кусок гипсокартона.


Существует ли такой продукт? Как установить коробку в стене и обеспечить герметичность с помощью пароизоляции, не имея доступа к внутренней части стены за пределами отверстия, которое заполнит коробка?


(на самом деле подключение провода к этой коробке выходит за рамки данного вопроса)



Редактировать:


Это сработало блестяще.


введите описание изображения здесь


Я вырезал квадратное отверстие в существующем пароизоляционном материале, затем вставил за ним пароизоляционную коробку и расправил её. Затем я прикрепил пароизоляционную коробку к задней части существующего пароизоляционного материала с помощью клейкой ленты (используя несколько небольших кусочков внахлёст), и у меня осталось достаточно места, чтобы поместить туда обычную старую коробку.


введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь


Комментарии:
S

Вы спрашиваете о том, как сохранить герметичность, чтобы предотвратить проникновение воздуха в жилое помещение?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Я думаю, вам нужно будет приобрести одну из этих пароизоляционных коробок и установить её перед монтажом электрощита.

введите описание изображения здесь

Загерметизируйте место ввода кабеля, а затем установите электрощиток.

Другой вариант — вырезать отверстие большего размера и заделать его гипсокартоном или загерметизировать с обратной стороны (но для этого потребуется доступ к другой стороне стены/потолка).

Комментарии:
  • M

    @Tester101 Каковы последствия установки электрощита в наружной стене без незаделки пароизоляции или использования пароизоляционной коробки? Это просто снижает эффективность изоляции или это нарушение правил/проблема с безопасностью?

  • g

    Вчера вечером я купил пару штук в большом магазине в оранжевой коробке, на полке рядом с распределительными коробками. Реальная история: девушка на кассе взяла его и сказала: «Ого, на нём есть штрихкод? Я уже собиралась его выбросить, думала, это какой-то кусок упаковки или что-то в этом роде»

  • D

    Где ты их покупаешь?

  • g

    О, это гениально, я совсем забыл о существовании таких устройств. После этого я могу просто использовать обычный старый блок питания (или даже низковольтный блок питания, если это применимо), и всё будет в порядке.