0
Вопрос

Как установить розетку в подвесном потолке?

Я бы хотел установить розетку (для рождественских украшений и т. д.) на потолке в своём доме. Я бы предпочёл, чтобы она была утоплена в потолок, чтобы её было как можно меньше видно. Она будет подключена к выключателю (таймеру) внутри дома. Возможно, я подключу к ней 14/3, чтобы было постоянное питание.


Какой тип коробки мне следует использовать? Какой тип крышки? Есть ли другие требования, которым должна соответствовать коробка?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Вы будете работать в «влажном» помещении, поэтому вам нужно будет предотвратить попадание влаги в коробку или её скопление внутри. Поскольку над коробкой вряд ли будет скапливаться влага, вам, скорее всего, не придётся беспокоиться о защите задней стенки коробки. Поэтому вам, вероятно, подойдёт любой тип коробки. Когда я делал это, я использовал герметичную коробку и кабелепровод.

Защищенная от атмосферных воздействий коробка

Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы в местах с повышенной влажностью, где не используется розетка, устанавливалась защита от атмосферных воздействий. Однако при наружной установке я всегда использую «рабочую» защиту. Я использовал эту защиту от атмосферных воздействий с возможностью расширения, которая раскладывается до 3 1/2 дюймов, когда используется, и остаётся относительно компактной, когда не используется.

Неиспользуемая крышкаИспользуемая крышка

Очевидно, что вам понадобится защита от замыкания на землю. Она может быть реализована с помощью автоматического выключателя GFCI или розетки GFCI.

0
J

Предполагая, что розетка обращена либо наружу, либо вниз, вы должны позаботиться о том, чтобы коробка и покрытие были устойчивы к атмосферным воздействиям. Вам также необходимо подключить эту розетку к цепи, которая уже защищена GFI или сама является розеткой GFI. Из-за этого вы не можете на самом деле запустить 14/3 с переключенной температурой и постоянной температурой - она должна быть либо полностью переключенной, либо полностью постоянной. Если вы устанавливаете коробку с двумя разъемами, у вас может быть включена одна двухпозиционная розетка, а вторая двухпозиционная розетка постоянно включена, но обе должны быть защищены GFI. Также убедитесь, что вы правильно заменили изоляцию и правильно выполнили все необходимые противопожарные работы. NEC говорит, что корпус должен быть указан (у меня нет точной формулировки перед глазами), что означает, что вы должны получить сборку, на которой есть штамп Лаборатории андеррайтера, и ту, которая указана для влажных помещений. Стандартные пластиковые или даже металлические коробки не подойдут.