Как установить светильник в потолке уже отделанного помещения?

В своей столовой я хотел бы установить потолочный светильник в центре комнаты. Эта комната находится на первом этаже двухэтажного дома в колониальном стиле, поэтому доступ к потолку с чердака невозможен; моё рабочее пространство ограничено «самой комнатой».


У меня есть выключатель на стене, который включает розетку в углу комнаты. Я бы хотел, чтобы этот выключатель также управлял новым потолочным светильником.





  1. Что лучше: проложить электрический провод к потолку от настенной розетки или от выключателя? Почему один вариант лучше другого?

  2. Как проложить электрический провод к центру потолка из угла комнаты, если нет доступа на чердак? Нужно ли вырезать в потолке длинную тонкую полосу и сделать выемку в каждой поперечной балке на пути? Или есть способ получше?




Комментарии:
T

Вам нужно проложить кабель от выключателя (при условии, что сначала туда подаётся питание) и установить отдельный выключатель для освещения (увеличив размер коробки или используя двойной выключатель). Вам придётся проделать несколько отверстий в стене, это неизбежно.

E

... лучшей стратегией было бы проложить провод в стене до тех пор, пока вы не доберётесь до балки, которая находится на нужном вам уровне на потолке. Тогда вам не придётся сверлить отверстия в потолочных балках.


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ

Самый простой вариант — проложить новый кабель напрямую от выключателя к потолочному светильнику. Вам нужно будет либо установить коробку большего размера и новый выключатель, либо двойной выключатель, чтобы можно было управлять освещением независимо.

Двойной Переключатель

Если вы работаете в доме с деревянным каркасом, то сможете довольно легко проложить новый кабель. Поскольку вы не упомянули, где находится выключатель или в каком направлении проходят балки, я рассмотрю несколько сценариев.

Стена, примыкающая к балкам

Если выключатель находится посередине стены, а балки примыкают к стене. Возможно, вам повезет, и, просто поднявшись по стене, вы попадете в нужный отсек для балок.

введите описание изображения здесь

В этой ситуации вам нужно будет просто просверлить отверстие в верхней панели и протянуть кабель.

введите описание изображения здесь

Если вам не так повезло и распределительная коробка не совпадает с проёмом в балке.

введите описание изображения здесь

Чтобы добраться до потолочного короба, вам придётся просверлить несколько отверстий в балках.

введите описание изображения здесь

В этом случае вам следует обратиться к местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать, где и как сверлить отверстия.

Стена, параллельная балкам

Если стена проходит параллельно балкам, обойти их не получится, придётся сверлить балки.

В данном случае не имеет значения, находитесь ли вы в центре стены или ближе к одному из её краёв. Процедура будет одинаковой.

введите описание изображения здесь
введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь
введите описание изображения здесь

Сверление отверстий

Чтобы добраться от распределительной коробки до потолочной коробки, вам придётся просверлить как минимум одну несущую конструкцию. Однако, если у вас есть подходящие инструменты, ущерб можно свести к минимуму. Чтобы сделать это с наименьшим ущербом, вам понадобится гибкое сверло, удлинители и инструмент для выравнивания.

Набор Гибких Долот

Через верхнюю пластину

Чтобы просверлить верхнюю панель, вам нужно будет сделать отверстие в готовой стене. Вырежьте отверстие в стене над распределительной коробкой, ближе к потолку. Вырежьте отверстие на достаточном расстоянии от потолка, чтобы можно было установить гибкое сверло.

С помощью направляющего инструмента установите сверло и просверлите верхнюю пластину. В зависимости от конструкции это может быть двойная верхняя пластина.

Через балки

Чтобы пройти через балки, можно воспользоваться отверстием, которое вы проделали для потолочной коробки. Снова используйте инструмент для выравнивания, чтобы установить гибкое сверло, и начинайте сверлить по прямой (относительно) линии в направлении стены с распределительной коробкой. По мере продвижения добавляйте удлинители, чтобы увеличить радиус действия.

Вытягивание кабеля

Теперь, когда у вас есть свободный путь от распределительной коробки к потолочному светильнику, вам нужно будет протянуть кабель через стену/потолок. В зависимости от ситуации вам, возможно, придётся проделать несколько отверстий в готовой стене/потолке, чтобы проложить кабель. Вам может пригодиться изолента.

Перспективы и другие соображения

Потолочные вентиляторы — это распространённая опция, поэтому, возможно, стоит немного потратиться сейчас. Установка потолочного короба с распорками позволит вам в будущем установить потолочный вентилятор.

Кронштейн потолочного вентилятора

Потолочные вентиляторы часто поставляются с комплектами светильников, и люди часто хотят управлять вентилятором и светильниками независимо. Вместо установки № / 2 с кабелем заземления, вы можете установить № / 3 с заземлением. Это позволит вам установить один выключатель для вентилятора и один для комплекта освещения.

Скука против зубцов

Возможно, вам удастся сделать выемки в балках для прокладки кабеля, а возможно, и нет. Сверление отверстий может нанести меньше повреждений готовому материалу и не вызовет недовольства у инженеров-строителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Проконсультируйтесь с местными властями по поводу необходимых разрешений. Всегда следуйте инструкциям по установке от производителя и всем местным строительным нормам.

Если вы работаете в доме, где нет несущих деревянных конструкций, проконсультируйтесь с местными строительными нормами, чтобы понять, что нужно делать.

Если вы попытаетесь надрезать балку, то можете в итоге получить второй этаж на первом.

Комментарии:
  • S

    Не могли бы вы дать ссылку на Amazon (или указать артикулы) этих инструментов? («Вам понадобятся гибкое сверло, насадки и инструмент для выравнивания»).

  • B

    Все ответы хороши, но есть ряд причин, по которым стоит выбрать этот. Мы высоко ценим предложенные методы и инструменты для сверления, а также изображения.

0

Просто чтобы указать на другое решение: любой новый светильник в виде торшера, устанавливаемый на поверхность с декоративной отделкой, с проводом питания, идущим по потолку к розетке. Так сейчас освещается моя гостиная.

Или сделайте фальш-кессонный/балочный потолок, пропустив провод через «балки».

0

В зависимости от состояния пола над вашим потолком может оказаться проще и дешевле добраться до потолочного пространства через пол. Например, если пол наверху тоже будет ремонтироваться, или если напольное покрытие — это ковёр, который можно легко поднять и положить обратно, или, что ещё лучше, если это просто оригинальные половицы, вы можете легко поднять одну или две половицы. Они расположены под прямым углом к лагам, поэтому у вас будет доступ ко всем лагам, которые нужно просверлить. Во всех домах, где я это делал, потолки были из гипсокартона, поэтому проход через пол был очевидным решением.

Ознакомьтесь с правилами электромонтажа для жилых помещений в вашей стране/штате/и т. д. В Великобритании незащищённые кабели в потолочных пустотах должны проходить на расстоянии не менее 50 мм от половиц. О некоторых электромонтажных работах необходимо сообщать в местный совет, чтобы они могли обеспечить необходимый контроль (и получить ваши деньги). Поэтому, если вы не уверены, ознакомьтесь с техническими и юридическими нормами.

0

Во-первых, никогда не делайте выемки в нижней части балок. Все электрические коммуникации должны проходить в центральной трети любой деревянной конструкции. Это необходимо как для поддержки конструкции, так и для защиты электропроводки.

Если вы хотите, чтобы розетка оставалась на прежнем месте, подумайте о том, чтобы демонтировать существующую одноместную розетку и заменить её на старую двухместную. Проложите новую линию вдоль стены, через верхнюю панель к потолочным балкам. Вам нужно будет проделать в потолке как минимум одно отверстие для прокладки кабелей, а затем просверлить отверстия в балках. Я бы также установил коробку с достаточной опорой для потолочного вентилятора. Поскольку вы устанавливаете коробку, можно предусмотреть и будущие возможности (например, коробка для потолочного вентилятора будет поддерживать светильники Heaver). Если у вас есть балка, расположенная прямо посередине прохода, на которой вы хотите закрепить светильник, просто используйте монтажную коробку и закрепите её на нижней части балки.

Комментарии:
  • T

    @benrudgers Я согласен с тем, что не каждый должен заниматься строительством самостоятельно. Поэтому, отвечая на вопросы, я стараюсь давать дополнительные пояснения, приводить чертежи, примеры и предостережения, а не просто отвечать на вопрос. Я также не боюсь предложить кому-то обратиться за профессиональной помощью, если чувствую, что он не справится.

  • u

    @Tester101 Вопрос указывает на осведомлённость о том, что несущие элементы можно обрезать. Однако не было указано, что нужно знать требования к коду, а также иметь опыт и подготовку, необходимые для правильного толкования и применения этих требований во время строительства. Этот комментарий подошёл бы для аудитории MikeHolt's, потому что эти люди обычно владеют соответствующими кодами, часто читают их и применяют... по опыту они знают, какие ошибки совершают. На мой взгляд, ошибочно полагать, что люди, не связанные с этой отраслью, также осведомлены на основе опыта.

  • T

    @benrudgers Именно поэтому я дал ссылку на строительные нормы и предоставил информацию в виде комментария, а не ответа. Я просто хочу указать на то, что в некоторых ситуациях можно делать выемки в балках. Я не призываю делать выемки в балках, я просто хочу указать на то, что это может быть допустимым вариантом.

  • u

    @Tester101 Это не краска. Это вопрос безопасности. В строительных нормах и правилах есть большая проблема с вырезанием и сверлением Wood framed structural members shall not be drilled, notched, or altered in any manner except as provided in this code. [IRC 2006.E3302] Начнём с того, что вырезание запрещено. Человек, у которого есть циркулярная пила, должен продемонстрировать, что все критерии для исключения соблюдены, прежде чем нажать на курок. Язык имеет значение. Ферма перекрытия — это не балка. Двутавровая балка — это не пиломатериал. С клеёной балкой нужно обращаться иначе.

  • T

    @benrudgers Во-первых, я никогда не упоминал о том, что для вырезания пазов в балках можно использовать сабельную пилу (садовую пилу). Во-вторых, я сказал: "Я никогда не видел строительных норм и правил, в которых были бы прописаны проблемы, связанные с вырезанием пазов в балках, при условии, что это в пределах допустимого.". Затем я объяснил некоторые ограничения и дал ссылку на более подробное объяснение. «Никогда не делайте выемки в нижней части балок» и «Все электрические коммуникации должны проходить в центральной трети любой деревянной конструкции.» — это просто неправда, и я пытаюсь объяснить почему в своём комментарии.

  • u

    @Tester101 Я не принимал никаких решений. Я также не намекал человеку, не имеющему опыта в строительстве, что попытка сделать это с помощью циркулярной пилы была разумным решением. Дело в том, что мой профессиональный опыт научил меня, что, столкнувшись с чем-то неизвестным, не стоит доверять своим представлениям, а нужно попытаться систематически рассмотреть возможные варианты и действовать в соответствии с пониманием того, что у меня нет всех необходимых деталей. Несмотря на то, что у меня есть циркулярная пила.

  • T

    Знаем ли мы, что этот дом не является каркасным или переходным? Какова толщина балок?

  • T

    @TDHofstetter "на концах элементов" означает часть балки, которая находится над опорным элементом. Например, вы можете сделать выемку в балке, чтобы опорный элемент входил в эту выемку (взгляните на схему с надписью "Балка перекрытия — торцевые выемки", обратите внимание, что слева в балке сделана выемка для опорного элемента).

  • T

    @benrudgers Как вы определили, что это не так?

  • u

    @Tester101 Как вы определили, что пол опирается на пиломатериалы, а не на инженерную систему из балок и перекрытий?

  • T

    Знаете ли вы, как определяется понятие «на концах элементов»? Это понятие отличается от спецификации 1/3-1/3-1/3. Я спрашиваю об этом, потому что «натяжная сторона элементов номинальной толщиной 4 дюйма (102 мм) или более не должна иметь надрезов, кроме как на концах элементов». С инженерной точки зрения выемки на нижнем (натяжном) крае балки — это кошмар, потому что они значительно снижают жёсткость и предельную прочность балки.

  • T

    Однако, если вы всё же проложите электрический кабель через отверстие, вы должны защитить его от физических повреждений с помощью стальной пластины или чего-то подобного.

  • T

    Я ни разу не сталкивался со строительными нормами, в которых были бы прописаны ограничения на запилы в балках. Согласно IRC, в средней трети пролёта не должно быть выемок, максимальная глубина выемки должна составлять 1/6 «глубины» элемента, а длина выемки — 1/3 «глубины» элемента («глубина» — это высота балки). Например, балка 2x10x18 может иметь выемки в пределах 6 дюймов от концов, максимальная длина выемки — 3 дюйма, а глубина — 1,5 дюйма. Дополнительную информацию см. в этом ответе.

  • T

    Если вы планируете дальнейшее расширение, проложите кабель #/3 с заземлением от выключателя к светильнику. Тогда, если вы установите потолочный вентилятор с подсветкой, вы сможете управлять вентилятором и подсветкой независимо друг от друга.

  • T

    У меня чуть котёнка не стошнило при мысли о том, чтобы сделать выемки в этих бревнах... ОСОБЕННО в нижней части, где сосредоточена вся прочность на растяжение.