Как установить трансформатор на 12 В для светодиодного освещения внутри стены?

На лестнице, ведущей в мой подвал, внизу есть один светильник, который отбрасывает тень на остальную часть лестницы. Я хочу провести светодиодную ленту вдоль плинтуса или над дверью на верхний этаж, чтобы лучше осветить всё пространство. План состоит в том, чтобы направить свет на ярко окрашенные стены для рассеивания.


Но я не хочу, чтобы трансформатор был на виду. Я знаю, что в Массачусетсе разрешено прокладывать низковольтные провода внутри стен без разрешения или проверки. И я уверен в своих способностях безопасно проложить эти провода.


Меня беспокоит подключение светильника у подножия лестницы. Законно ли зачищать провода переменного тока, идущие к трансформатору, и просто подключать их с помощью клеммной колодки параллельно к существующим проводам? Или мне нужно будет подключить розетку и вставить вилку в розетку? Законно ли устанавливать розетку в стене? Существуют ли трансформаторы на 12 В для установки в стену?


Комментарии:
H

@gregmac, у вас есть ответ...

r

Трансформаторы часто выходят из строя. Если вы устанавливаете его в стене без доступа к нему, обслуживание может превратиться в кошмар, особенно если вы забудете, куда его установили, или продадите дом кому-то, кто понятия не имеет, где он находится.

g

Есть ли у вас поблизости незавершенные участки, например под лестницей? Я бы установил там трансформатор, чтобы его можно было обслуживать/заменять и чтобы он немного охлаждался, а затем просто проложил бы там провода. Возможно, для подключения к сети 120 В потребуется распределительная коробка или розетка для поверхностного монтажа. Трансформаторы часто устанавливают на расстоянии — например, для низковольтного освещения под шкафами на кухнях трансформаторы обычно размещают в подвале рядом с электрощитом или в другом незавершенном (подлежащем ремонту) помещении.

k

@Крейг, я планировал подключить провода внутри существующей распределительной коробки светильника

C

По крайней мере, любой электрический узел должен быть доступен, поэтому, если вы устанавливаете его внутри стены, у вас должна быть панель доступа.

N

Сработает ли что-то вроде этого? Трансформатор будет виден, но не будет выступать на лестничную клетку.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Что касается вашего вопроса о коде: нет, вы не можете подключить трансформатор напрямую.

Я полагаю, что это подпадает под действие NEC 400.7:

400.7 Разрешённые виды использования.

(A) Назначение. Гибкие шнуры и кабели следует использовать только для следующих целей:


  1. Подвески
  2. Подключение светильников
  3. Подключение переносных светильников, переносных и передвижных вывесок или приборов
  4. Лифтовые тросы
  5. Подключение кранов и лебедок
  6. Подключение утилизационного оборудования для облегчения частой замены
  7. Предотвращение передачи шума или вибрации
  8. Приборы, средства крепления и механические соединения которых специально разработаны для обеспечения возможности их быстрого извлечения для технического обслуживания и ремонта, и прибор предназначен или идентифицирован для подключения гибкого шнура
  9. Подключение движущихся частей
  10. Там, где это специально разрешено в других разделах настоящего Кодекса

В крайнем случае, если вы можете закрепить трансформатор на постоянной основе, можно считать, что это соответствует требованиям 400.7(A)(8), но тогда вам всё равно придётся использовать съёмную вилку:

(B) Вилки для подключения. При использовании в соответствии с требованиями
400.7(A)(3), (A)(6) и (A)(8) каждый гибкий шнур должен
быть оснащен вилкой для подключения и получать питание от розетки или корпуса соединителя шнура.

Кроме того, я думаю, что это можно расценивать как нарушение пункта 400.8:

400.8. Использование не допускается. За исключением случаев, специально оговоренных в пункте 400.7, гибкие шнуры и кабели не должны использоваться для следующих целей:


  1. В качестве замены стационарной проводки в конструкции
  2. Где она проходит через отверстия в стенах, конструкционных потолках,
    подвесных потолках, подвесных потолках или полах
  3. Где проходят через дверные проемы, окна или аналогичные
    отверстия
  4. При креплении к поверхностям зданий Исключение из пункта (4): Гибкий шнур и кабель разрешается крепить к поверхностям зданий в соответствии с положениями пункта 368.56 (B)
  5. Скрыты за стенами, полом или потолком или расположены над подвесными или подвесными потолками
  6. Установлены в дорожках качения, если иное не разрешено настоящим Кодексом
  7. Подвержены физическим повреждениям

Поэтому я бы сказал, что нет, вы не можете просто подключить трансформатор напрямую.


Кроме того, необходимо обеспечить доступ к трансформатору (и всем соединениям) для проведения технического обслуживания. Трансформаторы также нагреваются и нуждаются в охлаждении. Недостаточное охлаждение может привести к преждевременному выходу трансформатора из строя и/или к другим проблемам, связанным с нагретыми предметами, контактирующими с легковоспламеняющимися материалами, такими как стены.


Я бы нашёл какое-нибудь доступное и незавершённое пространство (например, под лестницей) и установил там новую розетку. Затем можно подключить трансформатор, провести низковольтные провода обратно к светодиодным лентам, и всё готово.

Трансформаторы часто устанавливают на расстоянии — например, для низковольтного освещения под шкафами на кухнях трансформаторы обычно размещают в подвале рядом с электрощитом или в другом незавершенном (подлежащем ремонту) помещении.

Комментарии:
  • H

    @Peter, это незаконно, потому что у него нет сертификата UL или какой-либо другой авторитетной испытательной лаборатории (NRTL). CE и RoHS — это вообще не испытательные лаборатории, а добровольные знаки «системы чести». Они не имеют юридической силы, если только производитель или импортер не находится на территории ЕС.

  • P

    Меня заинтересовал этот трансформатор. solidapollo.com/in-wall-power-supply-12v-0.2a-9w.html. Он специально разработан для установки в распределительную коробку. Это законно?

  • g

    Я предполагаю, что у вас есть стандартная восьмиугольная (круглая) коробка. Если это так, то да, вы можете приобрести для неё пустые вкладыши в любом магазине канцелярских товаров (а также вкладыши для большинства распределительных коробок).

  • k

    Спасибо вам за очень подробный и информативный ответ. Действительно качественный материал. Думаю, я планирую использовать существующее место для светильника просто как распределительную коробку, проложить провод оттуда под лестницей и вывести его к розетке, куда я подключу трансформатор. Для таких коробок существуют крышки, верно? Если нет, я заменю коробку на другую в том же месте. Конечно, теперь это будет проверяться местными контролирующими органами, поскольку я также занимаюсь ремонтом в ванной...

0

К трансформаторам нельзя применять правила для низковольтных устройств. Потому что половина трансформатора работает не от низкого напряжения, а от сетевого.

В любом случае, вы говорите о драйверах светодиодов или источниках питания, а не о трансформаторах. (Трансформатор — это реальная вещь, это другое.)

Кроме того, помните, что простые правила класса II для низковольтных цепей не применяются, если мощность цепи превышает 55 Вт.