0
Как устранить бульканье на выходе из дренажного насоса?
Я установил дренажный насос. Примерно через год после запуска насоса стал слышен громкий булькающий звук, сопровождающийся вибрацией труб. В сезон паводков это приводит к постоянному раздражающему булькающему звуку.
Шланг дренажного насоса идёт (относительно) прямо вверх примерно на 8 дюймов. Обратный клапан расположен примерно на 4 дюйма выше насоса. Когда шланг достигает потолка, он идёт горизонтально примерно 15 дюймов, затем поворачивает направо на 90 градусов, опускается на 6 дюймов, чтобы пройти под балками, идёт горизонтально ещё 6 дюймов, а затем опускается под углом примерно 45 градусов ещё на 2 дюйма, где поворачивает налево и выходит через фундамент.
Судя по звуку и ощущениям, бульканье происходит при спуске к точке выхода через фундамент (судя по звуку и ощущениям, бульканье происходит в трубе). Не похоже, что это связано с неисправностью обратного клапана, учитывая его молодой возраст и то, что шум, похоже, исходит не рядом с клапаном (если только он не теряет необходимый вакуум).
Как я могу уменьшить этот шум?
Stephen
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Если у вас есть разрешение, вы можете установить воздушный клапан в верхней точке слива. Я не уверен, что это разрешено, но, поскольку слив не ведёт в канализационную трубу, это может быть допустимо. Однако я бы не стал устанавливать его в труднодоступном месте.
Комментарии:
-
S
Stephen
Спасибо за совет. Я купил AAV и сообщу вам, как всё пройдёт.
-
T
Tim B
Ключевой момент — это то, на что указывает Tester101. Бульканье — это звук стекающей воды, в то время как воздух поднимается вверх. Вероятно, это происходит в том месте, где сливная труба начинает спускаться, поэтому я бы попробовал установить AAV там.
-
T
Tim B
Да, именно из-за этих опасений их разрешают устанавливать не всегда. Теоретически они открываются только тогда, когда давление снаружи клапана выше, чем внутри трубы, и в этот момент они пропускают воздух. Если речь идёт о дренажном колодце, особенно если подвал не отделан, я бы не стал беспокоиться по поводу его установки. Но я бы обязательно установил его там, где в случае его поломки на полу будет вода. Вот ссылка, где они описаны и даны ответы на некоторые вопросы: plumbingsupply.com/autovent.html
-
S
Steven
Может ли тот факт, что отстойник откачивает воду, стать причиной проблемы с AAV? Что может помешать воде подняться выше уровня AAV? (Вода не должна вытекать, но это также предотвратит попадание воздуха)
Похожие вопросы
Отстойник без насоса!...
1 ответ
24.12.2025Вода выливается на улицу из подвала?...
1 ответ
24.12.2025Стоит ли использовать поплавковый переключатель для дренажно...
3 ответа
24.12.2025В моём подвале вода, а наружный дренажный насос вышел из стр...
4 ответа
23.12.2025Для чего нужен дренажный насос?...
1 ответ
23.12.2025
Tester101
Проверьте документацию производителя, возможно, там указано ограничение по длине сливной трубы. Также могут быть ограничения по нормам, но я не знаком с нормами в области сантехники.
Tester101
Это долгий слив! У вас сливная труба длиной 25 дюймов без вентиляционного отверстия. Я удивлён, что у вас до сих пор не было проблем.