0
Как устранить короткое замыкание на землю?
Я подключаю новый GFCI в отремонтированной ванной комнате, заменяя старый. В цепи есть две розетки. GFCI работает нормально, но как только я подключал лампочку к следующей розетке, она отключалась. В другом потоке предлагалось проверить между заземлением / общими / горячими проводами, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания, и, конечно же, я показываю непрерывность между заземлением и общими проводами. Мой вопрос: значит ли это, что мне нужно проложить новые провода, установить новую коробку или есть более простое решение?
Dana Holgate
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Лучше всего заменить неисправную проводку. Отключите нагрузку на стороне УЗО и на всех последующих участках. Затем проверьте целостность нейтрали/заземления на каждом участке проводки. Как только вы обнаружите участок с целостностью, поищите короткое замыкание внутри распределительной коробки, а если не найдёте, замените эту часть цепи.
Кроме того, в зависимости от ситуации вам может не понадобиться подключать следующие розетки к нагрузке УЗО (например, если они находятся не в ванной комнате). Вы можете подключить нагрузку к линейной стороне УЗО, чтобы последующие устройства не были защищены. Если им нужна защита, для каждого из них можно установить отдельное УЗО, опять же подключив его к линейной стороне УЗО.
Комментарии:
-
B
Нет, я говорю о замене/ремонте проводки. Но если вы собираетесь игнорировать короткое замыкание между заземлением и нейтралью, есть варианты, которые предотвратят срабатывание устройства защитного отключения. Я оставлю вопрос о том, соответствует ли это нормам, для тех, кто лучше разбирается в теме.
-
T
Погодите... Вы хотите сказать, что замыкание на землю — это проблема только в том случае, если его обнаруживает устройство защитного отключения? Чтобы устранить замыкание на землю, нужно просто не допускать его обнаружения?
Похожие вопросы
Как подключить GFCI для обеспечения постоянного питания посу...
1 ответ
30.12.2025Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с У...
3 ответа
27.12.2025Можно ли подключить две линии нагрузки к розетке с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Как подключить розетку GFCI с помощью двух черных и двух бел...
2 ответа
30.12.2025Будет ли устройство GFCI работать в цепи, где переключена не...
2 ответа
31.12.2025
shirlock homes
@BMitch, Хорошая мысль, тестеры подключаемых модулей не указывают на короткое замыкание нейтрали на заземление устройства, только на открытое заземление или нейтраль. Датчики GFI обнаруживают разницу в токе между нейтралью и разогревом, а не между нейтралью и заземлением. Предполагается, что ток идет на заземление по пути, отличному от нейтрального или заземляющего провода, поэтому он отключается. Поскольку заземление и нейтраль должны показывать 0 Ом, что означает короткое замыкание, я не уверен, что это приведет к отключению GFI. Я действительно не уверен, поскольку никогда не пробовал делать это намеренно и не видел, чтобы такое происходило в реальной жизни. Возможно, я ошибаюсь.
BMitch
@shirlockhomes Эти тестеры цепей с разъёмом не обнаружат короткое замыкание между заземлением и нейтралью (поскольку они подключены к панели), но сработает УЗО, если оно у вас есть.
shirlock homes
Вы пробовали использовать тестер для проверки целостности цепи, чтобы убедиться, что проводка подключена правильно? Вы пробовали подключить к розетке что-то другое, но результат был тот же?
Tester101
@User58220 Заземляющие и зануляющие проводники должны быть подключены к главному распределительному щиту и только к главному распределительному щиту. Если они подключены где-то ещё, это является нарушением заземления, так как создаёт альтернативный путь для прохождения тока. Однако вы правы в том, что если вы не изолировали эту часть цепи, то обнаружите подключение на щите.
DJohnM
Разве заземление и общий провод не должны быть соединены? На панели?