0
Как устранить неполадки в недавно установленной неработающей розетке?
Недавно я потратил несколько утомительных часов, пытаясь понять, почему розетка в новой ветке не питает нагрузку, хотя полярность в розетке соблюдена, бесконтактный тестер напряжения показывает наличие цепи под напряжением, а мультиметр показывает 110 вольт как в разъёмах розетки, так и на винтах боковых проводов. Я проверил все проводники на целостность, заново подсоединил все провода, попробовал четыре другие дуплексные розетки и три других выключателя и даже заменил часть проводки. Ничего не помогло. Наконец я подключил фазный провод к другому автоматическому выключателю в другом «слоте» в распределительном щите. Это обеспечило питание нагрузки в розетке, поэтому я подключил фазный провод цепи к исходному автоматическому выключателю и поместил его в тот же слот, и всё заработало. Я пришёл к выводу, что с шиной в том месте, где был установлен автоматический выключатель, который я использовал, что-то не так. Закончив работу и вернув крышку на место, я пометил этот слот как неработающий и указал, что с самим выключателем всё может быть в порядке. Коробка и выключатели — от Cutler Hammer.
Я не обнаружил никаких визуальных признаков проблемы с шиной. Часто ли возникает такая проблема? Почему мой измерительный прибор показывал 110 вольт в розетке, хотя розетка не могла питать нагрузку? Сначала я подумал, что в розетке завелись призраки, но был рад узнать, что проблема была «настоящей».
Есть ли у кого-нибудь пошаговый список действий, которые можно попробовать при устранении неполадок с неработающей розеткой (или любой другой проблемой, если на то пошло)? Я представляю себе что-то вроде списка, который начинается с наиболее вероятных причин и решений и доходит до более экзотических. Такой список наверняка сэкономил бы мне время.
user13781
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
В некоторых распределительных щитах есть пустые пазы на конце, в которые можно механически установить автоматический выключатель, но их контакты не находятся под напряжением, если они вообще есть. Это делается для снижения производственных затрат и повторного использования одного корпуса с разными шинами.
Это также может быть кусок изоленты, прозрачная изоляция или сильное коррозийное повреждение в этом месте на шине. В зависимости от сопротивления через него может проходить достаточно большой заряд для измерения, но при подключении реальной нагрузки сопротивление становится слишком высоким для прохождения тока.
Похожие вопросы
Можно ли установить розетку с автоматическим выключателем на...
2 ответа
30.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025
Big Jim
Здравствуйте. У вас есть напряжение 240 В на обеих шинах? да/нет. Отсутствует одна фаза 240 В? Или используется цепь 120 В для питания панели, и перемычка на другую фазу не установлена. Да благословит Бог Большого Джима
user13781
Брэд, возможно, мне стоило провести такой тест. Но что бы это дало? Я обсуждал эту проблему со своим пасынком, который заканчивает инженерный факультет в Политехническом институте Вирджинии и имеет четырёхлетний опыт работы с самолётами ВВС США. Он сказал, что в цепях истребителей нередко бывает так, что напряжение в норме, а сила тока — в разы меньше нормы. Он подозревает, что в этом и была моя проблема. Конечно, как я уже, кажется, отмечал, мой мультиметр не измеряет силу тока. Даже если бы я знал, что проблема в низком усилении, как бы это помогло выявить неисправный слот на шине?
user13781
Майк, ты прав. Я перенёс выключатель из исправной цепи, где электрический вентилятор был подключён к работающей розетке, в проблемную цепь, и вентилятор перестал работать.
Brad Gilbert
Вам также следовало измерить напряжение при наличии нагрузки.
user13781
Я использовал 100-ваттную индикаторную лампу и напольный вентилятор. Как я уже отмечал, ни один из них не работал, когда был подключен к розетке, хотя мультиметр показывал 110 вольт в розетке. Как только я переставил автоматический выключатель в другой слот на распределительном щите, приборы стали включаться при подключении к розетке.