Как устранить неполадки в розетках?
26.12.2025 16:58Я только что купил дом, в котором недавно сделали ремонт, и инспектор по недвижимости сказал, что все розетки в подвале работают.
Ну... Я подключил к розеткам несколько устройств, но они не включаются. С помощью тестера напряжения я вижу, что розетки действительно «горячие», но они не подают питание.
Все неисправные розетки подключены к одному и тому же выключателю, как и светильники в подвале. Светильники включаются без проблем.
Какие шаги я могу предпринять, чтобы понять, в чём проблема?
Обновить:
Я открыл одну из розеток, чтобы посмотреть, нет ли там каких-то видимых повреждений. Все контакты были подключены правильно. Я заменил розетку на новую, которую купил, и подключил её. Я попытался подключить небольшую контрольную лампу к новой розетке, не закрутив её до конца, и болт на горячей стороне, который был не до конца затянут, задел металлическую коробку и вызвал искру! Чёрт! Я предполагаю, что это означает, что питание и заземление работают. Я выключил автоматический выключатель, правильно вкрутил розетку и снова включил лампу, но ничего не произошло.
Обновление 2:
Я купил тестер для розеток, и все розетки показывают blank, yellow, yellow, что, по-видимому, указывает на правильность их подключения. Следующим шагом будет подключение вольтметра.
Обновление 3:
Хорошо, я подключил мультиметр, и он показывает только 30... Чтобы убедиться, что мультиметр исправен, я подключил его к рабочим розеткам, и стрелка показала 120 В. Итак, по какой-то причине у меня только четверть от необходимого напряжения, странно.
Обновление 4:
Решение: я сдался и нанял электрика.
Оказалось, что проводка для розеток проходит через светильник. Внутри светильника все нейтральные провода для розеток были соединены друг с другом, но не были подключены к главной нейтрали!
Электрик закрутил гайки на двух пучках проводов, и, о чудо, розетки заработали везде. Спасибо всем за помощь!
Biff MaGriff
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Как я уже сказал в комментариях к вопросу и ответу Аарона, существует несколько неисправностей в проводке, из-за которых может загореться индикатор бесконтактного тестера напряжения (обычно это устройство, похожее на ручку, которое издаёт звуковой сигнал, когда вы направляете его на провод под напряжением), а также некоторые неисправности, которые может пропустить даже тестер розеток, но которые не позволят подключить «настоящую» нагрузку. Первое, что нужно сделать, — это приобрести тестер розеток с тремя лампочками (желательно с функцией проверки УЗО) в дополнение к бесконтактному тестеру напряжения. Тестер правильно определит большинство из этих параметров:
- Обрыв фазы: чёрный провод находится в коробке, но не подключён к вилке (или подключён, но контакт плохой). Индикатор напряжения может светиться, если провод находится близко к лицевой панели. Однако проблему можно диагностировать с помощью тестера вилок. Чтобы устранить неисправность, нужно выключить автоматический выключатель этой розетки, открыть панель и убедиться, что все провода надёжно подключены к соответствующим клеммам на розетке.
- Обрыв нейтрали: белый провод есть, но он неправильно подключён к розетке. Опять же, индикатор напряжения загорится, если фаза подключена правильно (а может, и нет), но тестер для розеток правильно определит проблему. Решение такое же, как и при разомкнутой фазе.
- Поврежденные/изношенные/погнутые контакты розетки: провода подключены правильно, но контакты розетки плохо соприкасаются с контактами вилки или не соприкасаются вовсе. При подключении тестера или электроприбора вы можете услышать искрение (резкий треск). Тестер МОЖЕТ с первого взгляда показать правильность подключения, но если пошевелить тестером, лампочки погаснут. В данном случае решением будет замена розетки.
- Перестановка нейтрали и заземления и заземление с высоким сопротивлением: это может повлиять на проводку всего дома, но проблему можно решить и локально. Дело в том, что белый и оголённый провода были перепутаны, а кроме того, заземление (которое обычно подключается к шине в распределительном щите и имеет полную непрерывность с нейтралью) частично потеряло непрерывность с распределительным щитом. Это может произойти в нескольких ситуациях, большинство из которых связаны с подключением заземления к водопроводным трубам в доме, а затем с заменой этих труб. Тестер розеток может не выявить эту проблему; ожидаемое показание — «обрыв заземления» или «обрыв нейтрали» (помните, что это может быть проблемой, только если нейтраль и заземление поменяны местами), но если есть какая-то целостность цепи, то тестер может не показать проблему.
- Плохая целостность цепи между фазой и нейтралью в розетке: один или несколько проводов плохо контактируют с клеммой розетки. Тестер может этого не заметить; цепь достаточно проводима для тестера (который потребляет всего несколько миллиампер для работы своих светодиодов), но даже у радиочасов могут возникнуть проблемы из-за нагрузки, вызванной плохой проводимостью. Решение состоит в том, чтобы надёжно закрепить розетку, а если с проводкой на вилке всё в порядке, то проверить другие провода в коробке (разумеется, при выключенном выключателе). Следующей наиболее вероятной причиной является «пучок» нейтральных проводов, который обычно находится в распределительной коробке «выше по течению». Убедитесь, что все провода плотно намотаны и надёжно закреплены с помощью клеммной колодки и изоленты.
Комментарии:
-
B
Biff MaGriff
26.12.2025 16:58Отлично, я попробую и сообщу вам о результатах.
-
S
Steve Jackson
26.12.2025 16:58Не хотели бы вы опубликовать этот ответ в блоге?
-
T
Tester101
26.12.2025 16:58Вигги и Кнопп
-
l
lqlarry
26.12.2025 16:58Я не думаю, что есть что-то лучше, чем Wiggy или Knopp! Старые соленоидные тестеры.
0
Я только что заплатил 120 долларов электрику за замену двух розеток в моём доме. В двух комнатах периодически отключалось электричество. Автоматический выключатель не срабатывал, но иногда помогало его перезагрузить, но не всегда. Вечером электричество отключалось, а когда я на следующее утро решил вызвать электрика, оно таинственным образом включалось! Однажды я вставил щуп тестера напряжения в розетку и услышал, как выключился телевизор, после чего электричество отключилось во всей цепи. Я заменил розетку, но в течение года у меня периодически пропадало электричество в той же цепи. Заменить розетку было непросто. Провод розетки был вставлен в отверстия на задней панели розетки, а не прикручен сбоку, и обычный домовладелец не знает, что такое быстроразъёмные соединения для проводов. Я тоже не знал. Было непросто найти острый маленький предмет, чтобы отсоединить быстроразъёмные соединения на той же розетке.
Когда пришёл электрик, он сразу же проверил шесть розеток в цепи (включая новую, которую я заменил) с помощью трёхконтактного тестера. На тестере загорались лампочки, и он сказал, что одна или, возможно, две розетки плохо подключены. Он объяснил, что контакты в задней части розеток могут ослабнуть и подключаться не полностью, что может привести к перебоям в работе — таким, как у меня, которые, казалось, не имели разумной причины. Действительно, в одной из подозрительных розеток провод можно было легко вытащить из быстроразъёмных соединений на задней панели розетки, что, по словам электрика, не является правильным решением. Я думал, что у меня есть электричество, когда проверял его с помощью некоторых электроприборов, но из-за вибрации и перепадов температуры соединения, по-видимому, размыкались и замыкались! Электрик не стал менять розетки, а переподключил их, затянув винты на боковой стороне каждой розетки вместо быстроразъёмных соединений на задней панели. На ремонт у электрика ушло всего 20 минут. Вот и всё, больше никаких загадочных проблем с питанием! Затем электрик объяснил, что в домах, построенных в то же время, что и мой, проводка была проложена с использованием более быстрого метода. Со временем соединения могут прийти в негодность. Он посоветовал заменить все розетки и выключатели на более надёжные «винтовые соединения», а не на быстроразъёмные, и сказал, что в ближайшие годы у меня будут происходить загадочные отключения электроэнергии. Электрик сказал, что я могу сделать это сам или что он может прийти в другой раз и заменить проводку во всём доме. Даже за 120 долларов я был благодарен электрику за его совет. Он мог бы ничего не говорить и попытаться добиться большего в будущем. Я обязательно обращусь в эту же компанию, если мне понадобится ремонт или модернизация.
Я попытался найти информацию в интернете, но не нашёл ни обучающих видео, ни других обсуждений проблем, связанных с проводкой. Сейчас я ищу тестер с тремя индикаторами, который использовал электрик.
0
Мне кажется, что ваши розетки могут быть подключены к одному из выключателей, то есть при включении выключателя будут работать и подключенные к сети приборы. Некоторые люди так делают, если в определенной зоне нет нормального источника света. Они подключают лампу и используют выключатель для ее включения/выключения, а также для включения радио или чего-то подобного. Проверьте выключатель с помощью подключенного к сети прибора. Это может помочь решить некоторые из ваших проблем.
Комментарии:
-
B
BMitch
26.12.2025 16:58Если вы прочитаете четвёртое обновление от OP, то увидите, что проблема заключалась в плохом нейтральном соединении.
0
Если ваш тестер напряжения (бесконтактный звуковой индикатор?) показывает наличие напряжения, это может означать, что нейтральный провод разомкнут — он не возвращается на панель.
Выключите автоматический выключатель, откройте розетку, отсоедините от неё провода под напряжением и нейтральный провод, оставьте их оголёнными, включите автоматический выключатель, возьмите мультиметр и проверьте напряжение между проводом под напряжением и нейтральным проводом. Если оно не равно 120 (при условии, что вы находитесь в зоне с напряжением 120 В), но бесконтактный тестер показывает наличие напряжения, то, скорее всего, обрыв происходит на нейтральном проводе.
Комментарии:
-
K
KeithS
26.12.2025 16:58Вероятная причина — хорошая, так что +1, но я бы сначала взял тестер розеток за 5 долларов, подключил его и посмотрел, загорятся ли два желтых индикатора. Тестер розеток поможет диагностировать обрыв фазы, обрыв нейтрали и т. д., что может быть причиной проблемы. Если тестер розеток не выявит проблему, можно разобрать розетку и провести дополнительную проверку с помощью мультиметра.
-
d
dbracey
26.12.2025 16:58Убедитесь, что мультиметр настроен на переменный ток и напряжение выше 120 В, затем вставьте щупы в розетку. (Я всегда забываю настроить мультиметр на переменный ток и получаю нулевое напряжение.)
-
A
Aaron
26.12.2025 16:58Это правда — думаю, я просто предпочитаю навести порядок и начать с самого простого, чтобы понять, что работает. Но вы, конечно, можете провести некоторые из вышеперечисленных проверок, не разбирая розетку. Просто если провода в розетке разбросаны как попало, вы можете зайти в тупик.
-
g
gregmac
26.12.2025 16:58Зачем вам отсоединять провода, чтобы проверить это? Я бы начал с мультиметра и просто проверил бы напряжение между фазой и нейтралью, фазой и заземлением, а также нейтралью и заземлением, даже не снимая лицевую панель. Если это сработает, то, скорее всего, проблема в том, что вы подключаете. Если нет, проверьте, нет ли явных повреждений или плохого соединения, а затем отсоедините розетку для проверки.
Похожие вопросы
Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025USB-розетка U-Socket...
1 ответ
24.12.2025На какой высоте от пола должен стоять унитаз?...
4 ответа
25.12.2025
KeithS
26.12.2025 16:58Вилка может иметь плохой контакт с домашней электропроводкой, поэтому, по данным бесконтактного тестера напряжения или вилки, она находится под напряжением, но не выдерживает реальной нагрузки. Контакты вилки также могут быть повреждены или нейтраль может быть отсоединена, поэтому, по данным бесконтактного тестера напряжения, вилка находится под напряжением, но не соприкасается с контактами вилки (вилочный тестер правильно диагностирует такую проблему).
Jay Bazuzi
26.12.2025 16:58Как вилка может быть «горячей», если она «не даёт ток»?
Tester101
26.12.2025 16:58Какой тип тестера напряжения вы используете? Где вы проводите измерения?
Tester101
26.12.2025 16:58Работают ли розетки, когда горит свет? Розетки могут быть подключены после выключателя, поэтому для подачи питания выключатель должен быть включен. Если это не так, возьмите тестер розеток и проверьте правильность подключения розеток.