0
Вопрос

Как устранить неполную изоляцию в шахте светового люка?

Я недавно купил дом и собираюсь заняться его благоустройством и ремонтом, но, к сожалению, у меня нет большого опыта или знаний в таких вопросах. Мы пригласили специалиста по осмотру домов, и он отметил отсутствие изоляции с одной стороны шахты светового люка и предоставил фотографии, которые вы видите здесь:


Световой люк с напыляемой изоляцией


сторона шахты светового люка без изоляции


Прежде чем двигаться дальше, я хотел бы обсудить свой текущий план с некоторыми людьми...


Я планировал прикрепить вату к голой стене (которая, судя по всему, уже имеет пароизоляцию со стороны гипсокартона), а затем использовать пароизоляционные листы, чтобы закрепить вату, прибив их скобами к стойкам, которые видны на фотографиях. Затем я бы склеил листы пароизоляции. Так мне посоветовали в строительном магазине, где я купил материалы. Это глупо, хорошо, приемлемо или как-то ещё?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Вам не нужна пароизоляция на холодной стороне утеплителя. Вместо этого используйте воздушный барьер (или открытую сетку, так как в этом пространстве должно быть мало движения воздуха), и это будет более разумным решением. С другой стороны, если вы уже купили пластик, просто проделайте в нём много отверстий (но не доходите до пароизоляции на тёплой стороне).

Но в результате у вас останутся практически неизолированные участки у каждой стойки, а также сжатая изоляция рядом с ними — это особенно неприятно, поскольку стойки «плоские» (толщиной 1,5 дюйма). Лучше прикрепить к стойкам (выступающим из стены) доски шириной около 6 дюймов, чтобы у вас получилась полость глубиной почти 6 дюймов, которую можно заполнить изоляцией, и чтобы не было сжатия в местах крепления пластика или сетки.

Отредактируйте комментарии к посту: вы также можете заполнить пространство между плоскими стойками жёсткой пеной толщиной 1,5 дюйма (и/или нанести пену по краям), а затем покрыть всю конструкцию пеной толщиной от 1,5 до 2 дюймов, закрывающей стойки (и нанести ещё немного пены для герметизации стыков или зазоров), но ваш вопрос указывает на то, что вы уже приобрели материалы, поэтому я не хочу отправлять вас тратить ещё больше денег, если в этом нет необходимости. Но если вы предпочитаете сделать так, а не добавлять доски, то всё должно получиться — особенно если вы сможете вернуть купленные материалы.

Комментарии:
  • E

    Может сработать, но со временем может прийти в негодность (интуитивная реакция, основанная на некотором опыте, но я никогда не пробовал именно это)

  • T

    Может, это и безумие, но как насчёт такого варианта: использовать длинные гвозди, чтобы проткнуть изоляцию, не сжимая её, и закрепить её на месте. Пластик не даст изоляции соскользнуть с гвоздя. Затем изоляцию можно будет закрепить на стойках. Можно сделать в изоляции выемки глубиной 2 дюйма, чтобы она плотнее прилегала к гипсокартону. (У меня изоляция толщиной 6 дюймов)

  • E

    Не нужно использовать пластик или сетку — пенопласт можно просто прибить (или приклеить) на место. И, как вы и сказали, заделать все щели (с точки зрения изоляции заделка лучше, чем проклейка).

  • T

    Если я установлю пенопласт, понадобится ли мне сверху пластик/сетка? Мне показалось, что мне нужно будет только заделать щели между плитами с помощью скотча, монтажной пены или чего-то подобного.

  • E

    Если использовать типичное для древесины значение 1,1 на дюйм, то для ширины 1/2–3/4 получится примерно R6,6, а не R1,6 для ширины 3–1/2 дюйма (на картинке они выглядят как «2x4»). При значении R19 между ними будет «изоляция» по большинству стандартов. Если вы хотите добиться большего, вам нужно использовать материал, который не оставляет (или почти не оставляет) открытой древесины (например, кроваво-красная пена с другой стороны, хотя выглядит она не очень привлекательно). После установки пластика/сетки можно нанести слой аэрозольной пены (дешёвой, из баллончика) по краю доски.

  • T

    будет ли он по-прежнему считаться «неизолированным» в конце этих 6-дюймовых досок? (хотя площадь гораздо меньше, чем у 4–6-дюймовой плоской стороны досок)

0
J

Попробуйте заполнить зазоры между имеющимися у вас досками пенопластом, чтобы выровнять поверхность, а затем покрыть её утеплителем одинаковой толщины. Проклейте стыки между листами утеплителя, и всё будет в порядке.