0
Вопрос

Как устранить неправильное подключение нейтрали и заземления

Розетка в столовой, к которой была подключена микроволновая печь, перестала работать. Я обнаружил напряжение более 120 вольт между фазой и заземлением и более 96 вольт между фазой и нейтралью. Кроме того, в какой-то момент мой «тестер с тремя лампочками» показал, что фаза и заземление поменялись местами, но в другой точке всё было в порядке.


Изучив информацию в интернете, я пришёл к выводу, что проблема заключается в обрыве нейтрального провода, возможно, в розетке с заземлением или в неплотном соединении нейтрального провода с гайкой. Я начал с проверки всех соединений в этой конкретной цепи, предварительно отключив её в распределительном щите. Я заменил обе розетки, подключив их к винтам, а не к заземлению. Я также переподключил выключатели, отсоединив заземление и подключив их к винтам, хотя, оглядываясь назад, я понимаю, что в этом шаге, вероятно, не было необходимости.


В конце концов я нашёл двухпроводной (только фазный и нейтральный) потолочный светильник в соседней прачечной (с таким же автоматом в распределительном щите). В пластиковом корпусе светильника четыре нейтральных провода, а также нейтральный провод светильника и заземляющий провод, все они соединены одной гайкой. Когда я отсоединил заземление от соединения пяти нейтральных проводов (четыре для розеток и один для светильника), светильник перестал работать, и теперь у меня есть 120 В между фазой и заземлением, но только 16 В между фазой и нейтралью в розетке.


Я действительно не хочу снова подключать заземление к нейтрали и думаю, что мне стоит продолжить с проверки установочных винтов нейтрали на нейтральной шине в панели, но я немного запутался с заземлением, которое я отсоединил и снова подключил к зелёной гайке на кронштейне для крепления светильника, который проходит через пластиковую потолочную коробку.


Комментарии:
P

Я вынужден согласиться с @Tester101. Если нейтральный провод имеет высокое сопротивление (большое падение напряжения со 120 до 16 В), это может привести к возгоранию, если вы продолжите использовать цепь.

T

Возможно, пришло время обратиться к местному лицензированному электрику. Думаю, вы уже достигли того уровня, когда вам не сможет помочь никто в интернете.

P

Начиная с ближайшей к выключателю коробки, проверьте напряжение на каждой фазе и нейтрали. Когда вы дойдёте до коробки, в которой напряжение составляет 16 В, вы поймёте, что обрыв нейтрали произошёл в этой коробке или в предыдущей (или в проводе между ними).

K

Кроме того, я считаю, что правильным решением будет найти дополнительные заземляющие элементы, соединить их между собой и подключить к монтажной планке. T Возможно, мне придётся проложить новый нейтральный провод от нейтралей потолочных светильников до распределительной коробки.


Ваш ответ

5 ответов 3
0

Заземляющий провод используется в качестве нейтрального и где-то подключается к нейтральным проводникам. Когда так называемые «мастера на все руки» подключают питание к устройству или светильнику, они берут его от ближайшего источника. Это может быть полезно в безвыходных ситуациях, однако тот, кто это сделал, не обмотал зелёный провод белой изолентой, чтобы обозначить его как нейтральный. Лучше всего определить, какой автоматический выключатель управляет этой цепью, отключить его, а затем открыть все устройства в этой цепи, чтобы определить, где зеленый провод подключен к нейтрали.

0
R

Ух ты! Похоже, у кого-то из тех, кто жил в этом доме до вас, была такая же проблема, и вы нашли быстрое решение.

Кроме того, похоже, что в вашей столовой нет розетки для мелкой бытовой техники, а может быть, и на кухне тоже. Если у вас её ещё нет и вы собираетесь починить розетку, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы провести на кухню новую линию на 20 ампер для одной или двух розеток, тогда вы сможете подключить к ней микроволновую печь.

0

У меня похожая проблема, и мы с отцом попробовали сделать вот что:

Выключите автоматический выключатель для этой цепи и подключите удлинитель от розетки под напряжением к каждой розетке (по очереди), чтобы попытаться выявить проблему.

Комментарии:
  • T

    Добро пожаловать на сайт. Я разделяю опасения @Johnny по поводу того, что вы предлагаете опасный процесс. Если вы имеете в виду что-то другое, пожалуйста, отредактируйте свой ответ и уточните, что именно вы предлагаете.

  • J

    Я думаю, он предлагает отключить автоматический выключатель и подключить каждую розетку с помощью модифицированного удлинителя, чтобы проверить, заработает ли цепь, и попытаться локализовать неисправность. Звучит крайне опасно.

  • C

    Я действительно не понимаю, что вы предлагаете.

0
w

Провода редко выходят из строя где-то посередине. (Ну, за исключением алюминиевых проводов.) Почти наверняка проблема с нейтральным проводом связана с соединением.

Во всех местах отключайте заземление от нейтрали. Отключите цепь и с помощью цифрового мультиметра или другого омметра и достаточно длинного отрезка провода (любого сечения, даже телефонного) измерьте сопротивление нейтрального провода от точки до точки. При каждом измерении вычитайте сопротивление измерительного провода.

Должно быть сразу понятно, на каком участке провода возникла проблема. Возможно, во время измерения вы обнаружите, что соединение плохое: как только вы его почините, всё заработает как надо.

0
P

Заземляющие проводники, вероятно, выполняли функцию нейтрального возврата (просто не очень хорошо), пока вы не отсоединили их от светильника. Таким образом, у вас не только обрыв (или высокое сопротивление) нейтрального провода, но и слишком высокое сопротивление заземляющего провода. Если вы проверили все коробки и клеммы на предмет ослабленных соединений, возможно, где-то в конструкции повреждён провод. Высокое сопротивление приведёт к нагреву (и риску возгорания), если вы продолжите использовать цепь. Я бы, наверное, связался с кем-то, у кого есть доступ к испытательному оборудованию, способному диагностировать проводку в стене. (Например, с помощью инфракрасного термометра можно обнаружить источник тепла, с помощью детектора напряжения — отследить провода в стенах, или хотя бы с помощью омметра.)