0
Вопрос

Как устранить низкое давление воды в спринклерной системе?

26.12.2025 20:32

У меня новый дом, на который ещё действует гарантия. По сравнению как минимум с двумя моими соседями, чьи дома были построены тем же застройщиком и имеют очень похожие спринклерные системы, мои спринклеры выдают очень низкое давление воды. Давление воды настолько низкое, что некоторые спринклеры даже не раскрываются (то есть не выходят полностью из земли).


Я продемонстрировал проблему строителю, и он последовательно вызвал двух разных подрядчиков (сначала специалиста по спринклерам, затем сантехника), которые сказали, что это не их область знаний. Сантехник подтвердил, что снижение давления воды было локальным и касалось только спринклерной системы (давление воды на внешних кранах, насколько я помню, составляло 55 фунтов на квадратный дюйм), о чём я уже знал по опыту, и сказал, что нужно вызвать специалиста по ирригации.


Учитывая, как обернулись дела в двух предыдущих случаях, я не решаюсь посоветовать строителю обратиться к третьему подрядчику, пока не пойму, какие шаги нужно предпринять, чтобы решить эту проблему. На данный момент мне приходится верить на слово тому, что говорят подрядчики.


Итак, вот некоторые подробности, которые я хотел бы узнать:





  1. Есть ли вероятность того, что сантехник прав и для решения проблемы потребуется специалист по ирригации (методом исключения я бы предположил, что это так, но я понятия не имел о существовании такого специалиста, пока сантехник не упомянул о нём)?

  2. Могу ли я предпринять какие-то шаги, чтобы лучше подготовиться к встрече со следующим подрядчиком?

  3. Может быть, мне не хватает какой-то информации, которую я должен попытаться собрать? По сути, я предоставил всю эту информацию застройщику и подрядчикам, но мы так и не пришли к решению.

  4. Ни один из двух подрядчиков не потратил больше пары минут на то, чтобы диагностировать проблему. Если я буду уверен, что выбрал подходящего подрядчика, могу ли я что-то сделать, чтобы он или она действительно попытались выявить точную проблему, прежде чем передавать меня кому-то другому?




Примечания:





  • Я не заметил, чтобы во дворе скапливалась вода, поэтому, если в системе полива и есть протечка, я не могу сказать, где именно она находится. Но мой двор имеет довольно крутой уклон для дренажа, поэтому я не думаю, что протечки нет.

  • Напор воды в доме довольно хороший

  • На каждом этапе мне приходилось настаивать, чтобы все признали, что проблема не только в том, что город не обеспечивает мой дом достаточным напором воды, что, учитывая все вышесказанное, указывает на то, что это проблема, с которой никто не хочет иметь дело, вероятно, потому что это сложно и требует много времени.

  • Спринклерная система разделена на зоны, в одной из которых всего два спринклера, поэтому я думаю, что маловероятно, что в системе слишком много постоянно работающих спринклеров для поддержания достаточного давления воды.



S
Shawn Furyan
Автор вопроса

Комментарии:
S
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32

@Джейсон — это хорошая идея. Парень из строительной компании — хороший человек, но он довольно рассеянный. Кажется, он часто забывает детали возникающих проблем.

J
Jason
26.12.2025 20:32

Похоже, это дело рук довольно плохого (или ленивого) сантехника. Вы можете попробовать позвонить в компанию, занимающуюся спринклерными системами, и узнать стоимость ремонта, а затем сообщить её своему застройщику. Не похоже, что люди, которых он присылает, обладают достаточной квалификацией.

S
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32

@Tester101 Ну, с этого все и начали, когда я поднял эту проблему, но, как я уже сказал в примечаниях к своему вопросу, похоже, что проблема затронула только спринклерную систему, так что, к сожалению, решение вряд ли будет таким простым. Спасибо за ссылку.

S
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32

@Jason Сантехник заявил, что не может проверить давление в системе полива, показал мне, где находится клапан, но сказал, что не может с ним возиться или что-то в этом роде. Однако он проверил, что линия полива полностью открыта, так что, похоже, проблема не в этом.

S
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32

@Jason Для разбрызгивателей есть главный клапан. Проблема не в этом.

J
Jason
26.12.2025 20:32

Кроме того, есть ли у вас главный клапан для разбрызгивателей? Вы убедились, что он полностью открыт?

T
Tester101
26.12.2025 20:32

на этот вопрос стоит обратить внимание (хотя я бы предположил, что если бы вы уже вызвали сантехника, он бы вам это посоветовал).

J
Jason
26.12.2025 20:32

Проверяли ли они, в порядке ли давление в системе орошения? Если да, то, скорее всего, где-то есть утечка или в трубах застрял мусор. Это влияет на все зоны одинаково или только на некоторые? Вероятно, им нужно выкопать трубы и проверить их или просто заменить.


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 20:32
Засоренная линия

Возможно, засорились трубы, по которым вода поступает к некоторым разбрызгивателям, или засорились разбрызгиватели.

  • Снимите все разбрызгиватели (способ снятия зависит от типа разбрызгивателей).
  • Осмотрите и очистите разбрызгиватели.
  • Включите систему.

Если вы не заметили, что из системы выходит грязь или мусор, а давление на выходе при низком расходе не повышается. Закройте рабочие выходы и снова включите систему. Если вы по-прежнему не замечаете разницы, возможно, вам придётся выкопать трубы, чтобы осмотреть их.

Поврежденная линия

Возможно, линия, питающая некоторые дождеватели, была повреждена или сломана.

  • Закройте рабочие разбрызгиватели.
  • Включите систему.

Если давление в головках с низким расходом не повышается, скорее всего, вам придётся выкопать трубы и осмотреть их.

Недостаточно давления

Возможно, в системе недостаточно давления для одновременной работы всех головок.

  • Закройте один из работающих разбрызгивателей.
  • Включите систему.
  • Повторите.

Если при каждом перекрытии выходного отверстия вы замечаете повышение давления в головках с низким расходом, возможно, давления просто недостаточно для одновременной работы всех головок. В этом случае вам, возможно, придётся разделить систему на зоны и запускать только одну зону за раз.

Комментарии:
  • F
    Fiasco Labs
    26.12.2025 20:32

    Засорение обратного клапана (обратные клапаны всегда устанавливаются парами в новых системах) может стать проблемой при низком давлении во всей системе. Это может произойти из-за производственного дефекта или из-за того, что что-то попало в систему во время установки. Достаточно небольшого кусочка пластика, чтобы поршень застрял. Они устанавливаются в основной водопроводной магистрали перед регулирующими клапанами.

  • S
    Shawn Furyan
    26.12.2025 20:32

    Спасибо за ответ. По очереди рассмотрим ваши предложения: Засор в трубопроводе: строитель снял головку одного из разбрызгивателей, так что это вряд ли единственная причина, но это может повлиять на работу других разбрызгивателей. Я буду следить за этим. Информации о засорах во внутренних трубопроводах нет. Повреждение трубопровода: эти предложения очень полезны, спасибо. Недостаточное давление: есть несколько зон, и в одной из них, которая сейчас не работает, всего два разбрызгивателя. Поэтому наиболее вероятной причиной является повреждение или засорение трубопровода внутри системы

0
26.12.2025 20:32

Первое, что сказал Шон: «Новый дом, на который ещё действует гарантия». Так что все эти подробные рекомендации по отладке на самом деле не имеют значения. Застройщик — это генеральный подрядчик. Это значит, что ОН должен решить, какого субподрядчика отправить для анализа системы, связаться с ним, чтобы получить отчёт, и решить, что делать дальше. Шону не нужно этим заниматься. Генеральный подрядчик несёт общую ответственность.

Возможно, будет полезно сообщить всем заинтересованным лицам, что давление воды во внешних кранах было проверено и составило 55 фунтов на квадратный дюйм, но даже это не входит в обязанности Шона.

Что касается эскалации, то в большинстве штатов есть лицензия на работу с подрядчиками, так что при желании вы, конечно, можете оказать на них давление.

Конечно, я должен рассказать и об отладке. Доступ к спринклерным системам ограничен, но клапаны обычно находятся над землёй или в клапанной коробке. На них могут быть предусмотрены функции обслуживания, которые помогут вам понять, какое давление воды в этой части системы.

В более совершенных клапанах также есть функция под названием «контроль потока». Если она настроена неправильно, это может легко привести к появлению симптомов, которые вы описываете.

Другая возможная причина: если в вашей системе есть фильтр, он мог засориться строительным мусором. Обычно такие фильтры легко чистятся.

Если вам нужна более подробная информация, пожалуйста, сообщите нам модель клапана, есть ли у вас фильтр и т. д. Но на самом деле ваш производитель должен соблюдать условия гарантии. Если нет, то есть множество способов привлечь его внимание.

Комментарии:
  • S
    Shawn Furyan
    26.12.2025 20:32

    На самом деле вопрос не в том, выполнит ли застройщик гарантийные обязательства, а в том, что я хотел бы узнать об этом побольше, прежде чем снова обращаться к ним, чтобы иметь возможность более эффективно контролировать ситуацию. Я считаю, что это важно, потому что до сих пор не было никаких результатов. Конечно, в идеальном мире застройщик бы разобрался с ситуацией без каких-либо усилий с моей стороны, но тогда всё было бы уже исправлено. Мне приходится поливать вручную, так что чем раньше я с этим разберусь, тем быстрее смогу потратить это время с большей пользой.