0
Как устранить низкое давление воды в спринклерной системе?
26.12.2025 20:32У меня новый дом, на который ещё действует гарантия. По сравнению как минимум с двумя моими соседями, чьи дома были построены тем же застройщиком и имеют очень похожие спринклерные системы, мои спринклеры выдают очень низкое давление воды. Давление воды настолько низкое, что некоторые спринклеры даже не раскрываются (то есть не выходят полностью из земли).
Я продемонстрировал проблему строителю, и он последовательно вызвал двух разных подрядчиков (сначала специалиста по спринклерам, затем сантехника), которые сказали, что это не их область знаний. Сантехник подтвердил, что снижение давления воды было локальным и касалось только спринклерной системы (давление воды на внешних кранах, насколько я помню, составляло 55 фунтов на квадратный дюйм), о чём я уже знал по опыту, и сказал, что нужно вызвать специалиста по ирригации.
Учитывая, как обернулись дела в двух предыдущих случаях, я не решаюсь посоветовать строителю обратиться к третьему подрядчику, пока не пойму, какие шаги нужно предпринять, чтобы решить эту проблему. На данный момент мне приходится верить на слово тому, что говорят подрядчики.
Итак, вот некоторые подробности, которые я хотел бы узнать:
- Есть ли вероятность того, что сантехник прав и для решения проблемы потребуется специалист по ирригации (методом исключения я бы предположил, что это так, но я понятия не имел о существовании такого специалиста, пока сантехник не упомянул о нём)?
- Могу ли я предпринять какие-то шаги, чтобы лучше подготовиться к встрече со следующим подрядчиком?
- Может быть, мне не хватает какой-то информации, которую я должен попытаться собрать? По сути, я предоставил всю эту информацию застройщику и подрядчикам, но мы так и не пришли к решению.
- Ни один из двух подрядчиков не потратил больше пары минут на то, чтобы диагностировать проблему. Если я буду уверен, что выбрал подходящего подрядчика, могу ли я что-то сделать, чтобы он или она действительно попытались выявить точную проблему, прежде чем передавать меня кому-то другому?
Примечания:
- Я не заметил, чтобы во дворе скапливалась вода, поэтому, если в системе полива и есть протечка, я не могу сказать, где именно она находится. Но мой двор имеет довольно крутой уклон для дренажа, поэтому я не думаю, что протечки нет.
- Напор воды в доме довольно хороший
- На каждом этапе мне приходилось настаивать, чтобы все признали, что проблема не только в том, что город не обеспечивает мой дом достаточным напором воды, что, учитывая все вышесказанное, указывает на то, что это проблема, с которой никто не хочет иметь дело, вероятно, потому что это сложно и требует много времени.
- Спринклерная система разделена на зоны, в одной из которых всего два спринклера, поэтому я думаю, что маловероятно, что в системе слишком много постоянно работающих спринклеров для поддержания достаточного давления воды.
Shawn Furyan
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Возможно, засорились трубы, по которым вода поступает к некоторым разбрызгивателям, или засорились разбрызгиватели.
- Снимите все разбрызгиватели (способ снятия зависит от типа разбрызгивателей).
- Осмотрите и очистите разбрызгиватели.
- Включите систему.
Если вы не заметили, что из системы выходит грязь или мусор, а давление на выходе при низком расходе не повышается. Закройте рабочие выходы и снова включите систему. Если вы по-прежнему не замечаете разницы, возможно, вам придётся выкопать трубы, чтобы осмотреть их.
Поврежденная линияВозможно, линия, питающая некоторые дождеватели, была повреждена или сломана.
- Закройте рабочие разбрызгиватели.
- Включите систему.
Если давление в головках с низким расходом не повышается, скорее всего, вам придётся выкопать трубы и осмотреть их.
Недостаточно давленияВозможно, в системе недостаточно давления для одновременной работы всех головок.
- Закройте один из работающих разбрызгивателей.
- Включите систему.
- Повторите.
Если при каждом перекрытии выходного отверстия вы замечаете повышение давления в головках с низким расходом, возможно, давления просто недостаточно для одновременной работы всех головок. В этом случае вам, возможно, придётся разделить систему на зоны и запускать только одну зону за раз.
Комментарии:
-
F
Fiasco Labs
26.12.2025 20:32Засорение обратного клапана (обратные клапаны всегда устанавливаются парами в новых системах) может стать проблемой при низком давлении во всей системе. Это может произойти из-за производственного дефекта или из-за того, что что-то попало в систему во время установки. Достаточно небольшого кусочка пластика, чтобы поршень застрял. Они устанавливаются в основной водопроводной магистрали перед регулирующими клапанами.
-
S
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32Спасибо за ответ. По очереди рассмотрим ваши предложения: Засор в трубопроводе: строитель снял головку одного из разбрызгивателей, так что это вряд ли единственная причина, но это может повлиять на работу других разбрызгивателей. Я буду следить за этим. Информации о засорах во внутренних трубопроводах нет. Повреждение трубопровода: эти предложения очень полезны, спасибо. Недостаточное давление: есть несколько зон, и в одной из них, которая сейчас не работает, всего два разбрызгивателя. Поэтому наиболее вероятной причиной является повреждение или засорение трубопровода внутри системы
0
Первое, что сказал Шон: «Новый дом, на который ещё действует гарантия». Так что все эти подробные рекомендации по отладке на самом деле не имеют значения. Застройщик — это генеральный подрядчик. Это значит, что ОН должен решить, какого субподрядчика отправить для анализа системы, связаться с ним, чтобы получить отчёт, и решить, что делать дальше. Шону не нужно этим заниматься. Генеральный подрядчик несёт общую ответственность.
Возможно, будет полезно сообщить всем заинтересованным лицам, что давление воды во внешних кранах было проверено и составило 55 фунтов на квадратный дюйм, но даже это не входит в обязанности Шона.
Что касается эскалации, то в большинстве штатов есть лицензия на работу с подрядчиками, так что при желании вы, конечно, можете оказать на них давление.
Конечно, я должен рассказать и об отладке. Доступ к спринклерным системам ограничен, но клапаны обычно находятся над землёй или в клапанной коробке. На них могут быть предусмотрены функции обслуживания, которые помогут вам понять, какое давление воды в этой части системы.
В более совершенных клапанах также есть функция под названием «контроль потока». Если она настроена неправильно, это может легко привести к появлению симптомов, которые вы описываете.
Другая возможная причина: если в вашей системе есть фильтр, он мог засориться строительным мусором. Обычно такие фильтры легко чистятся.
Если вам нужна более подробная информация, пожалуйста, сообщите нам модель клапана, есть ли у вас фильтр и т. д. Но на самом деле ваш производитель должен соблюдать условия гарантии. Если нет, то есть множество способов привлечь его внимание.
Комментарии:
-
S
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32На самом деле вопрос не в том, выполнит ли застройщик гарантийные обязательства, а в том, что я хотел бы узнать об этом побольше, прежде чем снова обращаться к ним, чтобы иметь возможность более эффективно контролировать ситуацию. Я считаю, что это важно, потому что до сих пор не было никаких результатов. Конечно, в идеальном мире застройщик бы разобрался с ситуацией без каких-либо усилий с моей стороны, но тогда всё было бы уже исправлено. Мне приходится поливать вручную, так что чем раньше я с этим разберусь, тем быстрее смогу потратить это время с большей пользой.
Похожие вопросы
Почему после подготовки к зиме из разбрызгивателя может выте...
3 ответа
25.12.2025Слив воды из системы орошения на зиму...
1 ответ
24.12.2025Как сделать так, чтобы разбрызгиватель/система полива не ост...
3 ответа
24.12.2025Как самостоятельно зарядить систему полива?...
2 ответа
24.12.2025Каким должно быть типичное давление воды в спринклерной сист...
3 ответа
26.12.2025
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32@Джейсон — это хорошая идея. Парень из строительной компании — хороший человек, но он довольно рассеянный. Кажется, он часто забывает детали возникающих проблем.
Jason
26.12.2025 20:32Похоже, это дело рук довольно плохого (или ленивого) сантехника. Вы можете попробовать позвонить в компанию, занимающуюся спринклерными системами, и узнать стоимость ремонта, а затем сообщить её своему застройщику. Не похоже, что люди, которых он присылает, обладают достаточной квалификацией.
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32@Tester101 Ну, с этого все и начали, когда я поднял эту проблему, но, как я уже сказал в примечаниях к своему вопросу, похоже, что проблема затронула только спринклерную систему, так что, к сожалению, решение вряд ли будет таким простым. Спасибо за ссылку.
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32@Jason Сантехник заявил, что не может проверить давление в системе полива, показал мне, где находится клапан, но сказал, что не может с ним возиться или что-то в этом роде. Однако он проверил, что линия полива полностью открыта, так что, похоже, проблема не в этом.
Shawn Furyan
26.12.2025 20:32@Jason Для разбрызгивателей есть главный клапан. Проблема не в этом.
Jason
26.12.2025 20:32Кроме того, есть ли у вас главный клапан для разбрызгивателей? Вы убедились, что он полностью открыт?
Tester101
26.12.2025 20:32на этот вопрос стоит обратить внимание (хотя я бы предположил, что если бы вы уже вызвали сантехника, он бы вам это посоветовал).
Jason
26.12.2025 20:32Проверяли ли они, в порядке ли давление в системе орошения? Если да, то, скорее всего, где-то есть утечка или в трубах застрял мусор. Это влияет на все зоны одинаково или только на некоторые? Вероятно, им нужно выкопать трубы и проверить их или просто заменить.