Вопрос

Как устранить шум в воздуховодах?

У меня есть система принудительной вентиляции с воздуховодом, проходящим через один класс, а затем через второй. Класс, воздуховод которого расположен ближе к вентилятору, получает гораздо больший поток воздуха через свои вентиляционные отверстия.


схема воздуховода


Чтобы решить эту проблему, мы должны использовать регуляторы воздушного потока — по сути, металлические заслонки — для ограничения потока воздуха в вентиляционных отверстиях 1 и 2, чтобы воздух поступал в отверстия 3 и 4. Поскольку это учебные классы, для обновления воздуха примерно 15 раз в час используется довольно мощный двигатель, который работает довольно шумно и издаёт ужасный свистящий звук.


На этой фотографии вы можете увидеть вентиляционные отверстия 3 и 4, а за этой стеной — 1 и 2.


фотография вентиляционного отверстия


Я поговорил с подрядчиком по вентиляции, который сказал, что установка более крупных вентиляционных отверстий решит проблему, но я думаю, что мне всё равно придётся закрывать большие вентиляционные отверстия в комнатах 1 и 2 так же, как и маленькие, и шум никуда не денется. Честно говоря, у меня был неудачный опыт работы с подрядчиками по вентиляции, поэтому я не хочу тратить ещё больше денег.


Я был бы признателен за совет и полагаю, что это довольно типичный сценарий. По крайней мере, я на это надеюсь. :)


Комментарии:
m

Возможно, я имел в виду другой дизайн, возможно, большего размера. На самом деле вы не видите регистр, он находится над металлической решёткой на фотографии и регулируется с помощью отвёртки, закрывающей 6 «зазоров» по ширине.

T

В качестве недорогого решения я бы попробовал использовать разные регистры. Возможно, вы обнаружите, что другой стиль/дизайн обеспечивает меньший уровень шума. Поскольку в текущем стиле планки расположены вдоль, я бы попробовал использовать планки, расположенные в другом направлении.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
m

Один из вариантов — перенастроить воздуховоды так, чтобы у каждого класса был свой независимый канал, который соединяется с магистральным каналом непосредственно перед вентилятором. Таким образом, вы сможете использовать заслонки в каждом канале для регулирования воздушного потока между помещениями. Если расположить заслонки подальше от решёток, можно свести к минимуму влияние турбулентности (и связанного с ней шума) от заслонок.

Комментарии:
  • m

    Я добавил схему конструкции. Я думаю о том, чтобы сделать ответвление от воздуховода размером 500x150 и проложить короткий второй воздуховод под углом 90 градусов в первом классе.

  • m

    Это может быть очень хорошей идеей, так как это снизит скорость ветра в более длинном воздуховоде в два раза. В конце моей схемы — там, где находится вентилятор, — воздуховод поворачивает на 90 градусов влево. Я мог бы рассмотреть возможность ответвления от этого воздуховода для более короткого пути в первом классе. Не знаю насчёт заслонок, у нас фибровые воздуховоды, так что мне придётся разобраться в этом. Спасибо.