0
Вопрос

Как устранить течь в трубопроводе спринклера, идущем от этого клапана?

После восстановления подачи воды в мою спринклерную систему я заметил, что она протекает между двумя частями клапана. Можно ли это легко исправить или мне нужно вызвать сантехника, чтобы он разрезал трубу, заменил клапан и заново спаял все детали? Течь возникает в месте соединения нижней части с внутренней резьбой, которую вы затягиваете с помощью ключа, и секции с цифрой «1» на фото ниже.


фото протекающей трубы


Нажмите для получения полного размера


Комментарии:
H

К вашему сведению, гайки «унионного» клапана откручиваются в противоположных направлениях: если смотреть сверху, то верхняя гайка откручивается по часовой стрелке, а нижняя — против часовой.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
B

Судя по коррозии, протечка была уже давно. Если дело в плохом резьбовом соединении, то вам нужно просто открутить фитинги, начиная с ближайшего соединения, очистить резьбу, нанести немного герметика на наружную резьбу и закрутить их обратно в обратном порядке. Это довольно простой ремонт, для которого нужны пара больших гаечных ключей, металлическая щётка и герметик. Если у вас есть внутренний запорный клапан только для этой линии, то всё можно сделать своими руками.

Если клапан протекает из-за штока, а это запорный клапан на 1/4 оборота, то его нужно просто заменить. Как правило, это очень надёжные клапаны, но в случае поломки их сложно отремонтировать.

Если спаянное соединение протекает, то трубу следует разрезать и заново спаять с новыми отрезками трубы.

Если только он не протекал с момента установки, я бы предположил, что он вышел из строя из-за замерзания. Зимой убедитесь, что эти трубы полностью опорожнены, или оберните их термолентой и утеплителем, чтобы предотвратить замерзание и повреждение в будущем. А если у вас нет внутреннего запорного клапана для этой трубы, вам действительно стоит его установить, а также проложить дренажную трубу.

Комментарии:
  • B

    Спасибо за ответы, ребята! Я как раз сейчас работаю над этим, и мне кажется, что проблема в плохо закрученном соединении. Мне чертовски сложно ослабить его в профсоюзе — я уверен, что это из-за плохой резьбы. Поэтому я взял проволочную щётку и попытался счистить старую тефлоновую ленту, которая всё ещё была на резьбе. Я даже обработал резьбу WD-40. Эти вещи немного помогли, но всё равно тяжело, и мне приходится бороться с желанием остановиться и не форсировать события. :)

  • B

    @HerrBag, я почти уверен, что у OP действительно шаровой кран, просто я не очень хорошо объяснил (комментарий про задвижку был о том, что у других типов кранов эта проблема возникает чаще). Спасибо за разъяснение и за исправление.

  • H

    На самом деле, на мой взгляд, это похоже на шаровой кран. Недавно я установил новый кран, и у него была утечка в районе штока. Я снял гайку с рукоятки и подтянул (на 7–15 футов-фунтов) следующую нижнюю гайку (гайку сальника). Утечка прекратилась

  • B

    К вашему сведению, «муфта» — это отрезок трубы с резьбой, в середине которого есть скользящее соединение, позволяющее откручивать одну сторону, не поворачивая весь дом вокруг другой стороны. Она может выглядеть как две гайки, расположенные близко друг к другу. Они очень удобны для тех из нас, чьи дома не так просто перевернуть. :)

  • B

    @BurritoHomeboy Шток — это часть клапана, к которой крепится запорная рукоятка (на левой стороне вашего изображения). В старых задвижках вокруг штока находится уплотнительный материал, который предотвращает протечки. Этот материал часто выходит из строя через несколько лет.

  • B

    Спасибо за ответ! Думаю, проблема в штоке (извините за глупый вопрос, но вы ведь имеете в виду деталь между двумя наружными резьбами, верно?). Значит, я могу просто открутить его с обоих концов с резьбой и заменить эту деталь? Ещё раз спасибо!