0
Как утеплить эту крышу?
26.12.2025 18:58У нас на Аляске есть каркасный дом.
Потолок состоит из стропил 2x8, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, с гипсокартоном внутри и фанерой толщиной 5/8 дюйма снаружи.
Мы установили утеплитель R-44 в пространстве без пароизоляции и воздушного зазора. Мы не хотим снимать фанеру, так как крыша очень крутая (уклон 19:12).
Можно ли установить обрешётку 2x2 вдоль стропил поверх пластика и обшить фанерой толщиной 1/2 дюйма, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить скопление влаги на нижней стороне кровельного настила?
erik
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Хорошо, вы описали три отдельные проблемы, связанные с конструкцией. Любая из них сама по себе является серьёзной проблемой. Ни одну из них нельзя легко устранить этой зимой, но ущерб не должен быть слишком большим, если вы отложите ремонт до следующего тёплого сезона.
Первая проблема, которую вы создали, — это отсутствие влагозащитного барьера. Это очень важно в вашем регионе, где наблюдается большой перепад температур внутри и снаружи здания. Влага из дома (где относительная влажность обычно составляет ~50 % для комфортного самочувствия человека и повышается во время приготовления пищи или принятия ванны) будет проникать через гипсокартон и любую изоляцию с открытыми порами (стекловолокно,
Вторая проблема заключается в том, что вы создали условия для отсутствия циркуляции воздуха в потолке. В целом это нормально и является общепринятой конструкцией, называемой «холодным потолком» (подробнее об этом чуть позже), но в сочетании с отсутствием влагозащитного барьера внутри это критическая ошибка. Решение состоит в том, чтобы либо обеспечить циркуляцию воздуха непосредственно вдоль кровельного настила от карниза до конька (в снежном климате это сложно сделать), либо установить влагозащитный барьер и предотвратить образование мостиков холода. Это называется «монтаж холодного потолка», потому что вы переходите непосредственно из «холодного пространства снаружи» в «тёплое пространство внутри» без обычных незначительных изоляционных свойств воздушного пространства чердака. Вторая проблема, связанная с холодным потолком, заключается в том, что у вас много тепловых мостиков. Изоляция, как вы и отметили, безусловно, поможет в этом, но ещё больше поможет, если вместо изоляции вы уложите слой пенополистирола или полиуретана толщиной в несколько дюймов, а затем прикрепите гипсокартон. (Возможно, вам захочется прикрепить полоски изоляции перед установкой гипсокартона. Это нормально.) На самом деле вы можете убить сразу нескольких зайцев, так как пенополистирол может служить влагозащитным барьером, если вы распылите пену (из баллончика) и проклейте скотчем ВСЕ швы и отверстия для шурупов.
Третья проблема — это утеплитель, который вы запихнули в эту крошечную 8-дюймовую полость. R-44 — это слишком много утеплителя для такой полости, если вы использовали обычные стекловолокнистые маты... Насколько я помню, для R-44 нужно пространство в 12 дюймов. Максимум, что можно поместить в 8-дюймовую полость, — это, кажется, R-26. Стекловолоконный утеплитель должен быть «взбитым» и иметь воздушные полости, чтобы обеспечивать теплоизоляцию. Так что вы, скорее всего, не получите даже R-26 из R-44, который вы запихнули в эту маленькую полость. Если я правильно помню, для получения полного объёма R-44 вам понадобится пространство толщиной 17,5 дюймов. Кроме того, в вашем регионе страны минимальная норма составляет R-49, а вам действительно нужно R-60+.
Если возможно, используя имеющиеся у вас материалы, я бы, вероятно, попытался найти способ добавить ещё 10 см к вашим существующим стропилам, чтобы получить пространство в 30 см, а затем прикрутить к ним 5 см пенополиуретана. (Обратите внимание, что для этого нужно использовать шурупы с большими шайбами.) Пройдитесь монтажной пеной по швам, проклейте швы и шурупы, и вы получите на 100 % герметичную конструкцию с хорошей пароизоляцией. Прикрутите гипсокартон прямо к нему. Учитывая ваш климат и риск возгорания, а также риск задымления из-за горящего полистирола, я бы доплатил за огнестойкий гипсокартон толщиной 5/8 дюйма. По моим расчётам, из-за сжатия у вас получится R-32 из минеральной ваты, а затем 2-дюймовые панели из пенополиуретана дадут вам R-46, к которому вы стремились. Добавьте ещё 2 дюйма пенополиуретановых панелей, чтобы увеличить показатель.
Я бы не рекомендовал использовать монтажную пену, если только вы не собираетесь использовать её по всей поверхности. В данном случае нанесение методом «вспышка и слой», с подрезкой или без, всё равно означает, что ваш влагозащитный барьер будет находиться снаружи изолированного контура, а это не лучшее место для него, или же создаст «сэндвич» из влаги, если вы поместите обычный пластиковый пароизоляционный материал толщиной 6 мил на внутреннюю сторону гипсокартона. Единственный подходящий для вашего климата вариант — это напыляемая пена с открытыми порами на кровельном настиле, утеплитель, влагозащитный слой и гипсокартон. В противном случае вам нужно использовать напыляемую пену с закрытыми порами, которая позволит получить коэффициент сопротивления теплопередаче R-60 при толщине пены 11 дюймов и создаст пароизоляцию. Если вы установите металлический противопожарный канал шириной 1,5 дюйма на существующий деревянный каркас, а затем нанесёте аэрозольную пену с закрытыми порами до поверхности крепления металлического канала, это решит проблему мостиков холода, проблему с пароизоляцией и позволит достичь коэффициента сопротивления теплопередаче R-49.5 или около того. Обратите внимание, что для устранения мостиков холода нужно использовать либо полый металлический профиль, либо полосы пенопласта, а не деревянную планку. Металлическая планка также позволяет крепить к ней гипсокартон, вместо того чтобы вкручивать в пенопласт сверхдлинные саморезы для гипсокартона.
Можно сделать это изнутри. Это значит, что придётся снести весь гипсокартон, но у вас серьёзная проблема с теплоизоляцией, и из-за этого пострадает ваше здание (и ваше здоровье).
0
Я не совсем понимаю, что вы предлагаете. Если вы хотите снять гипсокартон, вытащить изоляцию, а затем установить вентиляцию рядом с кровельной фанерой, то это сработает. Но на мой взгляд, если бы я собирался это сделать, я бы перешёл на кровлю без вентиляции и попросил бы кого-нибудь нанести несколько сантиметров монтажной пены рядом с потолком, а затем снова установить стекловолоконную плиту. Так вы получите более высокие эксплуатационные характеристики и избежите проблем с влажностью.
BuildingScience.com — отличный ресурс для подобных вопросов.
Комментарии:
-
K
Karl Katzke
26.12.2025 18:58Я редко соглашаюсь с использованием монтажной пены ... но в данном случае это отличная идея.
-
D
DA01
26.12.2025 18:58Я согласен... если гипсокартон будет подвергаться воздействию, лучше всего использовать напыляемую изоляцию.
0
Будьте осторожны: вам может понадобиться воздушное пространство, но вам НЕ нужна циркуляция воздуха между вашим домом и чем-либо по другую сторону пароизоляции. Сначала я бы посоветовал нанести пароизоляционное покрытие, например герметик на основе шеллака, на существующий потолок. Если существующий потолок нуждается в замене, сначала установите пароизоляцию, а затем гипсокартон.
Похожие вопросы
Почему в одной из спален всегда холоднее, чем в остальных ко...
4 ответа
24.12.2025Утепляем потолок на чердаке и ищем потолочные панели из синт...
1 ответ
24.12.2025Установка вытяжного вентилятора в ванной: что делать с парои...
3 ответа
24.12.2025Какой совет можно дать новичку, укладывающему изоляцию?...
1 ответ
24.12.2025Нужно ли устанавливать влагозащитный барьер за гипсокартоном...
2 ответа
24.12.2025
bcworkz
26.12.2025 18:58Вы не указали, какой утеплитель использовали, но если это стекловолокно, то R-44 — это слишком много для пространства шириной 7,25 дюйма, хотя, конечно, это возможно. Вы получаете менее эффективную теплоизоляцию, чем если бы просто использовали утеплитель соответствующей толщины для каркаса 2x8. Если вы снимаете обшивку с потолка, вам следует пересмотреть стратегию утепления с учетом особенностей вашего климата, а не только проблемы с пароизоляцией.