0
Вопрос

Как утеплить отсек для стоек, в котором находится подпанель?

Я устанавливаю дополнительную панель на внешней стене пристроенного гаража, который я также утепляю, чтобы можно было работать там зимой. Мне интересно, какие меры стоит предпринять для герметизации и утепления дополнительной панели. Стена сделана из каркаса 2x4, поэтому за коробкой практически нет места для утеплителя.





  • Будет ли полезно попробовать установить изоляцию в остальной части отсека (над/под панелью) или мне стоит сосредоточиться только на герметизации?

  • Можно/нужно ли использовать герметик для герметизации кабельных вводов?

  • Нужно ли что-то сделать, чтобы перекрыть доступ воздуха через кабелепровод, который будет соединять дополнительную панель с основной?





Ваш ответ

2 ответа 3
0
M

Да, изолируйте сверху и снизу настолько хорошо, насколько это возможно. Не засовывайте ничего в кабелепровод, иначе в следующий раз, когда вам понадобится что-то сделать, вы вызовете гнев электрика. Отверстие размером 14 дюймов на ~2 фута (подпанельная панель) в изоляции не имеет значения по сравнению с любым проникновением воздуха извне. Например, через гаражные ворота, из-за некачественной конструкции, отсутствия утепления дома и т. д.

0

Рассматривали ли вы возможность использования накладной коробки, которая позволит освободить больше места для изоляции в стене за электрощитом?

Вам обязательно нужно сделать всё возможное, чтобы предотвратить утечку воздуха.