0
Как утеплить отсек для стоек, в котором находится подпанель?
Я устанавливаю дополнительную панель на внешней стене пристроенного гаража, который я также утепляю, чтобы можно было работать там зимой. Мне интересно, какие меры стоит предпринять для герметизации и утепления дополнительной панели. Стена сделана из каркаса 2x4, поэтому за коробкой практически нет места для утеплителя.
- Будет ли полезно попробовать установить изоляцию в остальной части отсека (над/под панелью) или мне стоит сосредоточиться только на герметизации?
- Можно/нужно ли использовать герметик для герметизации кабельных вводов?
- Нужно ли что-то сделать, чтобы перекрыть доступ воздуха через кабелепровод, который будет соединять дополнительную панель с основной?
Brad Mace
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Да, изолируйте сверху и снизу настолько хорошо, насколько это возможно. Не засовывайте ничего в кабелепровод, иначе в следующий раз, когда вам понадобится что-то сделать, вы вызовете гнев электрика. Отверстие размером 14 дюймов на ~2 фута (подпанельная панель) в изоляции не имеет значения по сравнению с любым проникновением воздуха извне. Например, через гаражные ворота, из-за некачественной конструкции, отсутствия утепления дома и т. д.
0
Рассматривали ли вы возможность использования накладной коробки, которая позволит освободить больше места для изоляции в стене за электрощитом?
Вам обязательно нужно сделать всё возможное, чтобы предотвратить утечку воздуха.
Похожие вопросы
Нужно ли утеплять открытый фундамент в моем гараже?...
2 ответа
25.12.2025Как сделать так, чтобы свет включался по очереди?...
5 ответов
24.12.2025Стоит ли мне подключить к септику две обычные цепи или допол...
2 ответа
24.12.2025Как утеплить гаражные ворота?...
5 ответов
24.12.2025Как заменить светильник?...
1 ответ
25.12.2025