0
Вопрос

Как утеплить внутренние стены подвала, которые не примыкают к наружным стенам?

Я занимаюсь обустройством кабинета и гостиной в подвале своего дома, и мне нужна помощь с возведением стен и изоляцией.


В плите вокруг наружных стен есть дренажная система, которая собирает небольшое количество воды, просачивающейся через стены в сезон дождей. Из-за этой дренажной системы мне придётся установить стойки на расстоянии около 10 см от стены.


В этом случае, когда между внутренней и внешней стеной есть воздушная прослойка, следует ли использовать жёсткую пенопластовую изоляцию, прикреплённую к блочной стене, или традиционную изоляцию из стекловолокна, установленную между стойками? Кроме того, если используется стекловолокно, нужно ли устанавливать пароизоляцию и с какой стороны стены её следует размещать?


Комментарии:
u

Климатический регион — север штата Нью-Йорк. Мы наблюдаем годовые экстремумы от -20 до 90 градусов по Фаренгейту. Кроме того, верхние 1,5 слоя блока находятся выше уровня земли.

D

Я не думаю, что кто-то сможет дать правильный ответ, не зная климата. Если он в Техасе, то подвал утеплять не нужно (я знаю, что в Техасе мало подвалов). Кроме того, металлический каркас плохо сочетается с водой. Если вода представляет собой серьёзную проблему, я бы использовал пиломатериалы из полиформальдегида для каркаса.

u

Единственное место, где стены влажные, — это самый низ, где отверстия сливаются в канал. Остальные стены сухие на ощупь и покрыты очень старым составом типа «сухой штукатурки», который в некоторых местах отслаивается. Как вы считаете, можно ли продолжать в том же духе или мне следует предпринять дополнительные шаги?

S

Даже при наличии внутренней дренажной системы на внутренней стороне стены не должно быть воды. Влага в стенах = плесень.

u

Вероятно, мне следовало предоставить более подробную информацию. Проблема влажности решается в соответствии с подходом № 4, описанным здесь: extension.umn.edu/distribution/housingandclothing/components‌​/…

S

Прежде чем что-либо строить, нужно решить проблему с влажностью.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
S

Думаю, судя по комментариям, теперь я лучше понимаю ваш сценарий.

Строительная наука располагает большим количеством полезной информации об утеплении подвалов, и предлагаемый метод заключается в использовании пенопласта XPS для утепления стен, при необходимости прокладок между стойками и без пароизоляции (поскольку пенопласт XPS является пароизоляцией).

Я бы посоветовал вам использовать пенопласт XPS толщиной 1 1/2–2 дюйма для изоляции стен, а затем отодвинуть стойки ещё на дюйм или около того от стены (чтобы вода могла стекать). Если вам нужны более высокие значения сопротивления теплопередаче, чем у XPS, вы можете использовать маты между стойками. Я бы посоветовал что-то вроде Roxul — это каменная вата, а не стекловолокно, поскольку она не подвержена воздействию влаги, в отличие от стекловолокна.

Также рекомендуется использовать стальные шпильки, чтобы они не гнили при контакте с влагой. Можно также положить нижнюю пластину на кусок пенополистирола XPS, чтобы снизить вероятность появления ржавчины на металлических шпильках.

Комментарии:
  • u

    Судя по информации, лучше всего использовать XPS без облицовки. Я думал о том, чтобы покрыть открытые блоки, подоконник и планки монтажной пеной, но теперь мне интересно, можно ли использовать для этого XPS?

  • u

    Это отличная информация, и я благодарен всем за вклад. Я ссылался на старый PDF-файл Building Science, но ссылка, которую вы прислали, более актуальная и подробная — спасибо.

  • S

    Под него можно подложить XPS. Зависит от того, что вы используете: если PTE, то нужна только прокладка.

  • u

    Понятно. Последний вопрос: можно ли установить основание стены поверх XPS (с креплением к плите) или оно должно располагаться непосредственно на плите?

  • S

    Для крепления XPS необходим специальный клей — «PL 300». Также можно использовать планки для обшивки, если в XPS уже есть встроенные каналы для них. При желании можно использовать PTE с уплотнителем для подоконника — можно даже использовать кусок композитного настила. Но плита должна быть закреплена на всей этой конструкции

  • u

    Отлично, звучит как хорошая идея. Можно ли прикрепить XPS с помощью строительного клея или нужно использовать планки для обшивки? Что касается основания каркасной стены, я рассматриваю несколько вариантов: — обработанное основание с уплотнителем для подоконника и обычной древесиной для остальной части, — или 2,5 см XPS на полу с 1/2 дюйма фанеры, а затем обычная древесина для стены. Вопрос в том, можно ли установить стену поверх XPS и фанеры или её нужно закрепить на плите? Сверху будет уложен ламинат, если это имеет значение. Спасибо за всю информацию!

  • S

    Вы можете разрезать XPS-плиту и использовать её для изоляции балок и других элементов. Обычно швы заделывают герметиком или другим подходящим материалом. Все швы XPS-плиты должны быть проклеены лентой

0
T

Жесткий пенопласт гораздо лучше справляется с проблемой влажности, чем стекловолокно. Стекловолокно просто впитывает влагу из окружающей среды, и со временем оно провисает. На вашем месте я бы взял рулонную пластиковую обшивку и прикрепил ее к внутренней части стены. Затем я бы либо напылил пену, либо утеплил стены минеральной ватой, либо вообще ничего не стал бы делать. Необходимость в утеплении подвала зависит от вашего климата. В более теплом климате утепление подвала может привести к отрицательному возврату энергии.