0
Как узнать «мощность» электрической розетки?
Я купил электрическую духовку, и в инструкции по технике безопасности сказано, что её нужно подключать к электрической розетке «мощностью не менее 10 ампер».
Как определить мощность электрических розеток?
Я посмотрел на предохранители в электрощитке снаружи дома. Рядом с пятью предохранителями написано «6 кА», а на главном предохранителе — «10 кА». Но в инструкциях по технике безопасности говорится о мощности розетки, а не предохранителя.
Erel Segal-Halevi
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Вам нужно проследить путь от розетки до автоматического выключателя/предохранителя на главном щите, а затем посмотреть, какой ток проходит по цепи. Затем вам нужно выяснить, какие ещё розетки подключены к той же цепи и какие приборы подключены или могут быть подключены к ним. Если вы перегрузите цепь (например, включите духовку одновременно с циркулярной пилой, подключённой к другой розетке в той же цепи), скорее всего, сработает автоматический выключатель. Это менее неприятно, чем перегоревший предохранитель, который нужно заменить. Я почти уверен, что в вашей стране используются предохранители, а не автоматические выключатели, но могу ошибаться.
Комментарии:
-
s
@ErelSegalHalevi: Если бы что-то напрямую соединило фазный и нейтральный провода, то до того, как перегорит предохранитель, могли бы пройти сотни или даже тысячи ампер. Маркировка на предохранителе указывает на то, что при условии, что что-то ограничивает ток до 6000 ампер или меньше (в большинстве мест оборудование электроэнергетической компании не способно обеспечить такой ток в одном жилом доме), предохранитель отключит питание, не взорвавшись и не разбросав повсюду горящие куски металла.
-
E
Скорее всего, они смогут прервать именно этот ток, если только у вас на кухне не установлена индукционная плита.
-
E
На каждом из 5 предохранителей в электрощитке написано «6 кА». Что это значит? 6000 ампер, по-видимому, означает, что мне вообще не нужно беспокоиться об устройствах на 10 ампер.
0
Если у вас есть устройство, потребляющее 10 ампер, то вся цепь должна выдерживать такую нагрузку. Это касается автоматического выключателя, сечения провода, его длины и номинала розетки.
В США, где напряжение в бытовой сети составляет 120 В, типичная цепь освещения или розетка рассчитаны на 15 ампер, но предполагается, что вы будете использовать только 80 %, то есть останется 12 ампер. Все остальные устройства в цепи учитываются при расчёте этого лимита.
Таким образом, если вашему устройству требуется 10 ампер, это значит, что в цепи может быть только 2 дополнительных устройства.
Watts = Volts * Amps
240 Watts = 120V * 2amps
Таким образом, если суммарная мощность других устройств в цепи не превышает 240 Вт, вам будет достаточно мощности.
Похожие вопросы
Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Что такое прерыватель цепи при дуговом разряде?...
2 ответа
23.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Как установить светильник на 230 В с фоторезистором?...
3 ответа
24.12.2025Что делать, если в квартире только двухконтактные розетки...
3 ответа
24.12.2025
Jack
В профиле написано Израиль
Ecnerwal
В какой точке мира вы находитесь вместе с этой духовкой? В разных странах действуют разные стандарты. Поэтому, скорее всего, вы получите более релевантный ответ, если упомянете об этом.