0
Как узнать, подходит ли к моему распределительному щиту автоматический выключатель на 240 В
Мы хотим установить гидромассажную ванну и пытаемся выяснить, подходит ли для нашего распределительного щита автоматический выключатель на 240 В.
Вот что написано на нашем щите, но я не знаю, что всё это значит:
НОМЕР КАТАЛОГА
SC1624M100C
КОРПУС С ДОЖДЕЗАЩИТОЙ ТИПА 3R
МАКС. ТОК 125 А
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМИНАЛА СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ОБСЛУЖИВАНИЕ
120 В/240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 1 ФАЗА. 3 Вт
ГНЕЗДО ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ С НЕПРЕРЫВНЫМ ТОКОМ 200 А
МАКС. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — 100 А
Потребуется ли нам замена оборудования (около 2500 долларов) или мы сможем просто добавить в панель автоматический выключатель на 240 В (это будет гораздо дешевле)?
Kelly
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Панель действительно может поддерживать автоматический выключатель на 240 В. Вопрос в том, есть ли в панели место для установки дополнительных автоматических выключателей?
Судя по номеру модели, ваша панель должна выглядеть примерно так.

Обратите внимание, что на этом примере изображения много пустых мест. В такой панели нет никаких проблем с установкой нового автоматического выключателя (или двухполюсного автоматического выключателя в вашем случае). Однако маловероятно, что ваша панель выглядит именно так. Скорее всего, все или почти все слоты в вашей панели заняты.
Если в панели нет двух свободных мест, вы не сможете установить в ней новый автоматический выключатель. В этом случае у вас есть несколько вариантов.
- По возможности установите тандемные выключатели, чтобы освободить слоты.
- Установите вспомогательную панель.
Другая проблема, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что ваша текущая система электроснабжения не справится с дополнительной нагрузкой. Эта панель может выдерживать ток в 100 ампер, но это не значит, что у вас система электроснабжения на 100 ампер. Вам нужно будет уточнить в местной энергетической компании, какой у вас ток. Если
Наконец, возможно, что электросеть уже близка к перегрузке. Если у вас есть все электроприборы (плита, сушильная машина, обогреватель, водонагреватель и т. д.), то установка гидромассажной ванны может привести к тому, что главный автоматический выключатель будет время от времени отключаться. Это будет полностью зависеть от вашего текущего энергопотребления, которое невозможно определить на основании предоставленной вами информации.
tl;drОбратитесь к местному лицензированному электрику, чтобы узнать, что требуется для установки гидромассажной ванны.
Комментарии:
-
T
@ChrisCudmore в этом-то и суть. Мне кажется забавным, что пользователю приходится читать всё до конца, чтобы добраться до раздела «слишком длинно; не читалчитал".
-
S
Я видел только краткие изложения в конце постов. Потом я нашёл вот это: meta.stackexchange.com/questions/137120/… Ещё одна странная особенность этого сайта (сайтов).
-
C
Тогда это сводит на нет весь смысл.
-
T
@ChrisCudmore краткое содержание находится внизу, так что вам придётся прочитать весь пост, чтобы добраться до него.
-
C
Вкратце: начнём с главного.
0
Вкратце: Да, в вашей панели должно быть место для автоматического выключателя.
Краткий урок по электротехнике в Северной Америке. Напряжение в вашем доме составляет 240 В, оно разделено на фазы. Это значит, что к дому подведены 3 провода. Один на 120 В, один заземлён, а третий на 120 В, но сдвинут по фазе относительно первого.
Если мы переключимся на постоянный ток, то можем (ошибочно) представить его как +120 В, 0 В и -120 В.
Таким образом, обычная бытовая цепь состоит из одного из двух фазных проводов, заземляющего проводника (нейтрали) и обеспечивает напряжение 120 В.
Если замкнуть цепь не между фазой 1 и нейтралью, а между фазой 1 и фазой 2, то получится 240 вольт.
Теперь перейдём к конструкции панели. Панель сконструирована таким образом, что соседние разъёмы для автоматических выключателей находятся на разных фазах. Этим преимуществом пользуется автоматический выключатель на 240 В. Он в два раза шире выключателя на 120 В и занимает два соседних разъёма.
Посмотрите, какие красивые картинки. (Слайд-шоу на 9 страницах.) http://homerepair.about.com/od/electricalrepair/ss/anat_elec_pnl.htm
Более подробное описание см. по ссылке: http://en.wikipedia.org/wiki/Split-phase_electricity.
Комментарии:
-
C
Кроме того, имейте в виду, что, хотя устройство может физически поместиться в вашей панели, оно всё равно может быть перегружено.
-
K
Да, я звонил в один из них, но хотел заранее узнать, придётся ли мне менять сервис.
-
C
Позовите электрика, чтобы он сделал это.
-
K
Отлично! Спасибо вам за помощь. На панели есть 3 смежных слота в верхней части без переключателей.
Похожие вопросы
Насколько сложно будет заменить эти предохранители автоматич...
1 ответ
30.12.2025Можно ли подключить дополнительный автоматический выключател...
1 ответ
27.12.2025Почему у меня перегорела проводка на клеммной колодке электр...
1 ответ
02.01.2026Какой предохранитель нужно установить взамен перегоревшего в...
2 ответа
04.01.2026В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
Было бы полезно получить фотографию панели с открытой дверцей.
Tester101
Есть ли на панели свободные места (вам понадобятся два рядом друг с другом)?