Как узнать, подходит ли предохранитель для данного электроприбора?
Как по информации об электрическом устройстве определить, достаточно ли в нём предохранителя и проводки?
Например, мы подумываем о покупке септика. На сайте производителя я вижу информацию о различных типах септиков мощностью 1,5 кВт и 0,8 кВт (оба на 230 В). Можно ли подключить такое устройство к обычной розетке? Или лучше купить устройство меньшей мощности, просто на всякий случай?
P.S. Извините за мой английский. Надеюсь, пост понятен. (Раньше я не говорил на английском о подобных вещах. Буду благодарен за исправления в терминологии.)
Martin
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
1500 Вт/230 В = 6,5 А
800 Вт / 230 В = 3,5 А
Обычно цепь с предохранителем должна быть нагружена на 80 %. Таким образом, для выделенной цепи вам понадобится предохранитель на 8 А или 4,5 А.
Но обычно в цепи подключено больше одной розетки. Поэтому вам нужно выяснить, что ещё подключено к этому же предохранителю. На большинстве устройств есть наклейка с указанием потребляемой мощности. Сложите значения в амперах, добавьте мощность насоса и не превышайте допустимую нагрузку в 80 %. Если вы превысили допустимую нагрузку, добавьте ещё один автоматический выключатель/предохранитель и сделайте эту цепь выделенной. Если значение в амперах не указано, разделите мощность на 230, чтобы получить силу тока.
0
для чего нужен предохранитель? Он используется для защиты кабелей! Поэтому его выбор зависит от (самого тонкого) используемого кабеля. Например, для защиты кабеля с сечением меди не менее 1,5 мм^2 можно использовать предохранитель на 16 А. зависит от температуры окружающей среды и длины кабеля. Максимальная потребляемая мощность может составлять 16 А * 230 В = 3680 Вт или 3,6 кВт
Похожие вопросы
Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025