0
Вопрос

Как в этой ситуации применяется раздел 300.4 (D) Национального электротехнического кодекса?

Я увидел изображение примера из стандарта NEC 300.4 (D), где использовалась защитная планка, а провод был проложен параллельно ей. Согласно стандарту, провод должен находиться на расстоянии 1 1/4 дюйма от ближайшего края защитной планки.


введите описание изображения здесь


Это не имеет смысла, поскольку вероятность того, что гвоздь заденет провод, такая же, как если бы провод находился на расстоянии 1/2 дюйма от обрешётки. Я понимаю, что это связано с тем, что отверстие в стойке должно находиться на расстоянии 1 1/4 дюйма от верхнего края стойки, чтобы шурупы для гипсокартона не задели провод.


Но согласно этому коду провод может проходить прямо под гипсокартоном, если он находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от монтажной планки. Я не понимаю логики. Не могли бы вы прояснить для меня этот момент?



Национальный электротехнический кодекс 2011
Статья 300. Способы подключения

300.4 Защита от физических повреждений. Проводники, кабельные каналы и кабели должны быть защищены от физических повреждений.


(D) Кабели и кабельные каналы, проложенные параллельно элементам каркаса и ворсовым полоскам. Как на открытых, так и на скрытых участках, где кабельная проводка или кабелепровод устанавливаются параллельно элементам каркаса, таким как балки, стропила или стойки, или параллельно плинтусам, кабель или кабелепровод должны быть установлены и закреплены таким образом, чтобы ближайшая внешняя поверхность кабеля или кабелепровода находилась на расстоянии не менее 32 мм (11⁄4 дюйма) от ближайшего края элемента каркаса или плинтуса, в который могут попасть гвозди или шурупы. Если такое расстояние невозможно соблюсти, кабель или кабелепровод должны быть защищены от проникновения гвоздей или шурупов стальной пластиной, втулкой или другим аналогичным элементом толщиной не менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма).



Комментарии:
N

Пожалуйста, не вносите радикальных изменений в свои вопросы, особенно после того, как кто-то потрудился ответить на исходную версию. Вместо этого задайте новый вопрос.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Я не юрист NEC и не останавливался в том мотеле прошлой ночью, но одна из «целей» «правил» — сократить количество материальных потерь во время строительства. Мастер по гипсокартону не будет использовать гвозди длиной 16 мм для крепления гипсокартона и вряд ли промахнётся мимо стоек или обрешётки, используя стандартный гвоздь или шуруп для гипсокартона, отсюда и правило 1 1/4 дюйма (и металлические пластины). Мистер Домовладелец, устанавливая стеллаж для безделушек, может использовать гвозди длиной 16 мм, но я уверен, что электропроводка в доме с использованием электромагнитных помех быстро обойдётся дорого.

Комментарии:
  • J

    Ваш проект звучит интересно. Если у вас будет возможность и если это не запрещено, опубликуйте фотографии этапов разработки. :)

  • B

    Спасибо за проверку! Пришлось подумать над этим. :-) Я не буду подвергать EMT риску. Даже если я случайно промахнусь мимо каждой планки, в которую целился, и несколько раз попаду в EMT, это не повредит EMT, потому что я использую микроштифты 23-го калибра. Когда люди устанавливают обычную коронку, они могут использовать штифты 18-го, 15-го калибра или больше. Я собираю коронку из более тонких деревянных деталей. Одну из любимых коронок моей жены я сделал из обрезков меха и деревянных планок, которые купил на eBay. Я покажу местному инспектору чертёж или макет. Если он не одобрит, мне придётся разрезать гипсокартон.

  • J

    Я позвонил своему другу-инспектору с 30-летним стажем и спросил его. Он сказал, что использование MC или EMT для защиты проводки не означает, что механические способы крепления короны могут пройти проверку, если крепление подвергает риску проводку (защищённую или нет). Я знаю, что это пустые слова. (ухмыляется) Другими словами, инспектор может пропустить проводку, но не одобрить столярные работы.

  • B

    Если используется алюминиевый кабель MC, учитывают ли инспекторы защиту провода от электромагнитных помех? Он будет проложен за «наличником ручной работы» во время полной замены электропроводки в доме (в некоторых труднодоступных помещениях). Не думайте о традиционном наличнике; представьте себе доску размером 1 x 4 дюйма, прибитую к двум полосам для обшивки, и наличник. Я занимаюсь работами по дереву. Технически я мог бы закрепить коронку на двух планках и проложить кабель romex между планками (на расстоянии 1 1/4 дюйма от каждой планки), и тогда я бы уложился в этот код. Но мне нужна дополнительная защита.

  • J

    Алюминиевый кабель MC (с проводом) тоже очень удобен, особенно в тех случаях, когда вы знаете, что не будете прокладывать в трубе новые/другие кабели! :)

  • B

    Я тоже занимаюсь неотложной помощью

  • J

    Если вы сдаёте экзамен, вся необходимая информация содержится в тексте и иллюстрациях. Для квартиры, где риск невелик, можно следовать требованиям NEC, и, скорее всего, всё будет в порядке. Однако, если вы строите стену для мастерской в личном гараже, я бы рекомендовал использовать EMT для гарантированной (дополнительной) защиты. :)

  • B

    Похоже, решение состоит в том, чтобы указать, что если проводка проходит там, где используются плинтусы, то плинтус должен быть достаточно толстым, чтобы проводку можно было проложить под ним (прикрепить к стене) на расстоянии 1 1/4 дюйма от верхнего края доски. Если проводка проходит параллельно плинтусу, то плинтус должен быть достаточно толстым, чтобы проводку можно было прикрепить на расстоянии 1 1/4 дюйма от верхнего края доски. По сути, полоски меха толщиной 3/4 дюйма нужно было бы сложить вдвое. На вопрос о том, как иллюстратор пришёл к такому решению, ответа (который я смог бы найти) не последовало.

  • B

    Прости, Найл. Спасибо, что откатил изменения. @JoeFromOzarks Спасибо за ответ. Я использовал провод 14 AWG; это применимо и к другим распространённым проводам.

  • N

    @JoeFromOzarks Подобное изменение вопроса считается нарушением правил на этом сайте. Я отменил его и попросил автора открыть новый вопрос.

  • J

    Ой. Из-за того, что вы изменили свой вопрос, мой ответ выглядит так, будто я бил по бутылке. (ухмыляется) Где вы видели это правило для 14-го калибра и чем 14-й калибр отличается от 12-го? Цель состоит в том, чтобы предотвратить стандартные крепёжные элементы (гвозди и шурупы) от повреждения изоляции. Расстояние в 1 1/4 дюйма считается безопасным при «нормальной» или «типичной» установке.