0
Вопрос

Как включить или выключить подачу воды в закрытую систему лучистого отопления?

У меня закрытая система лучистого отопления, то есть бойлер с насосом, радиаторами и трубами. После впускного клапана находится редуктор давления и обратный клапан (оба в форме колокола). Вчера, когда я снова подключал систему после демонтажа нескольких радиаторов для покраски, я забыл затянуть угловые муфты на одном радиаторе, поэтому при заполнении системы произошла небольшая протечка. Это навело меня на мысль, что если во время моего отсутствия произойдёт утечка, то открытый впускной клапан приведёт к постоянному затоплению, но если система заполнена, то, поскольку это закрытая система, утечка будет ограничена. Таким образом, есть преимущество в том, чтобы держать клапан закрытым. Но есть ли причины держать его открытым?



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Это зависит от того, насколько умна система управления вашим котлом. Если она отключается при низком давлении, то нет смысла оставлять клапан открытым. В противном случае, с одной стороны, будет затопление, а с другой — перегорание котла... ни то, ни другое не сулит ничего хорошего. Умная система управления котлом и закрытый клапан — лучший из доступных вариантов.