0
Как вы планируете нагрузку на электрические цепи?
25.12.2025 19:14Я заканчиваю ремонт в подвале, где пока есть только одна лампочка для общего освещения. Как при планировании электропроводки рассчитать нагрузку на светильники или электрические розетки, чтобы понять, нужен ли мне провод большего сечения или дополнительные цепи?
Да, я могу прочитать маркировку светильников и бытовой техники, которую планирую установить/использовать. Но это не позволяет учесть возможную замену светильников или повторное использование помещения в будущем. Я думаю, что должно существовать эмпирическое правило, согласно которому «светильники потребляют столько-то ватт, а розетки — столько-то ватт». Я просто не знаю, сколько именно.
РЕДАКТИРОВАТЬ - Последующий вопрос
Я вижу много комментариев, в которых, похоже, подразумевается, что цепи на 15 ампер являются нормой (включая другие вопросы на diy.se). Я знаю, что в моём доме есть несколько цепей на 15 ампер, но большинство из них рассчитаны на 20 ампер. Почему вы предпочитаете цепи одного размера цепям другого? Когда вы используете цепь на 20 ампер?
Scivitri
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Статья 210.52(A)-(H) Национального электротехнического кодекса гласит, что максимальное расстояние (измеряемое по горизонтали вдоль стены) до розетки должно составлять не более 6 футов. Из этого правила есть два важных исключения. Двери, камины и другие проёмы не считаются частью стены. Также не считается частью стены любая стена шириной менее 2 футов. Идея заключается в том, что если у вас есть лампа с проводом длиной 6 футов, то, куда бы вы её ни поставили (вдоль стены), вы всегда сможете её подключить.
Возьмём, к примеру, комнату размером 20 на 20 метров.

Чтобы соответствовать требованиям, в этой комнате нам понадобится как минимум 6 розеток. Вы заметили, что на стене с дверью и шкафом всего одна розетка. Это потому, что двери и стена толщиной 1 фут 11 дюймов между ними не считаются частью стены.
Однако имейте в виду, что это минимальный код. При желании вы всегда можете установить больше розеток.
Расчет нагрузокПосле того как вы определитесь с тем, где будут расположены светильники и розетки, вам нужно будет подсчитать, сколько цепей и какого размера вам понадобится. Для этого можно обратиться к статье 220 Национального электротехнического кодекса.
Осветительные устройства
Для жилых помещений мы будем использовать 3 вольт-ампера на квадратный фут, чтобы рассчитать необходимую мощность освещения. При измерении площади мы должны проводить измерения от внешней стены до внешней стены, поэтому в расчётах нужно учитывать толщину стен.
Таким образом, если у нас есть комната размером 20 на 20 футов с толщиной стен 2 на 4 фута и гипсокартоном толщиной 5/8 дюйма с каждой стороны, мы получим.
3 1/2 дюйма + 5/8 дюйма + 5/8 дюйма = 4 3/4 дюйма
20 дюймов + 4 3/4 дюйма = 244 3/4 дюйма = 20,4 дюйма
20,4 дюйма * 20,4 дюйма = 416,16 фута²
416,16 фута² * 3 ВА = 1248,48 ВА
Мы знаем, что цепь на 15 А будет потреблять 1800 ВА (15 А * 120 В = 1800 ВА), поэтому нам понадобится только одна цепь на 15 А для освещения.
Сосуды
При расчёте нагрузки на розетки мы будем использовать значение 180 ВА на одну розетку. Исходя из этого значения, мы можем определить, что на цепи 15 А можно разместить 10 розеток.
15 А * 120 В = 1800 ВА
1800 ВА / 180 ВА = 10
На каждую цепь на 20 А можно подключить 13 розеток.
20 А * 120 = 2400 ВА
2400 ВА / 180 ВА = 13,3333333333
При подключении новой комнаты к электросети рекомендуется разделить освещение и розетки на разные цепи. Это не обязательно, но имеет смысл, если у вас есть такая возможность. Например, предположим, что у вас освещение и розетки подключены к одной цепи. Каждый раз, когда вы включаете пылесос, свет тускнеет, а затем срабатывает автоматический выключатель. Теперь вы стоите в тёмной комнате и пытаетесь добраться до двери, не ударившись пальцем ноги. Если бы лампочки были подключены к отдельной цепи, вы бы не ударились пальцем ноги.
∴ светильники + розетки в одной цепи = короткое замыкание.
Я не говорю, что у вас должно быть несколько цепей с одним источником света, но розетки и светильники лучше располагать на разных цепях. Вы всегда можете использовать одну цепь для освещения нескольких комнат, чтобы уменьшить количество необходимых цепей.
Лучший способ определить, сколько и какого размера розеток вам нужно для комнаты. Сначала нужно спланировать, сколько потребителей у вас будет. Решите, сколько светильников и розеток вам нужно, а затем определите, какой размер/тип проводки вам потребуется.
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
25.12.2025 19:14Иногда я ограничен в количестве цепей, которые могу подключить. Например, мне нужно было подключить весь офис на верхнем этаже к 3 цепям (+1 цепь с защитой от утечки тока, в 1 кабелепроводе, без многомодульных блоков распределения). Поэтому я разделил освещение: в каждой комнате уже было по 2 выключателя + 1 выключатель без подсветки, поэтому я распределил их по всем 3 цепям. Распределение нескольких источников света по нескольким цепям — вполне приемлемый обходной путь.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 19:14@Scivitri: я не предлагаю увеличить или уменьшить мощность, но хочу, чтобы в каждой комнате было больше розеток, чтобы мне не приходилось искать ближайшую розетку или использовать много удлинителей.
-
S
Scivitri
25.12.2025 19:14@Jay Нет, я бы всегда делал ставку на меньшее количество розеток на одну цепь. В комнате, которую мы планировали использовать как офис, мне нужны были две отдельные цепи с розетками для компьютеров. Хотя я поддерживаю экологичные движения и выступаю за сокращение потребления электроэнергии, я также понимаю, что мы всегда будем потреблять больше электроэнергии. Важно правильно рассчитать нагрузку. В своём первоначальном вопросе я хотел узнать, какие существуют рекомендации, но я бы никогда не пошёл на обман ради увеличения нагрузки.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 19:14Пожалуйста, пожалуйста, добавьте больше рецептов, чем кода. Пожалуйста.
-
T
Tester101
25.12.2025 19:14@Craig Вы правы. Насколько мне известно, в жилых домах нет ограничений на количество розеток в одной цепи. Однако здравый смысл подсказывает, что чем больше розеток в цепи, тем выше вероятность её перегрузки. 10 — это просто ориентир, я не говорю, что если у вас будет 11 розеток, то наступит конец света.
-
C
Craig
25.12.2025 19:14Я нашёл вот это: «Количество розеток, разрешённых на одной ветке для коммерческих помещений, рассчитывается исходя из 180 ВА на розетку [220-3(c)(6)].» Но это для коммерческих помещений, а не для жилых. Для жилых помещений нет максимального значения нагрузки на розетку, и по крайней мере на одной странице, которую я нашёл, говорится, что 3 ВА на квадратный фут включают в себя нагрузку для розеток «общего назначения» (то есть не для розеток специального назначения, таких как стиральная машина или дренажный насос).
-
S
Scivitri
25.12.2025 19:14Ладно, математики оказалось больше, чем я ожидал, но это было именно то, что мне нужно. Мне нравится привязывать площадь помещения к мощности освещения; это позволяет безопасно менять светильники. (Для тех, кому интересно: это 20 ламп по 60 Вт в комнате 20 х 20. Много света.) Мне любопытно, откуда берётся 180 ВА на розетку и может ли эта цифра увеличиться в будущем. Но, похоже, это хорошее число для работы. Спасибо!
-
J
JYelton
25.12.2025 19:14Расчёт освещённости в ВА/фут² очень интересен, ему можно было бы посвятить отдельную ветку вопросов и ответов...
-
C
Craig
25.12.2025 19:14Важно помнить, что требование о расстоянии между розетками существует для того, чтобы сократить использование удлинителей, которые представляют серьёзную опасность возгорания. В любом помещении количество розеток не влияет на нагрузку. Чем больше розеток, тем меньше удлинителей. Я почти всегда устанавливаю больше розеток, чем требуется по нормам.
0
Эмпирическое правило гласит, что в стандартную 15-амперную цепь должно быть подключено не более 12 устройств. Это 12 лампочек (в некоторых светильниках их больше) и розеток. Это очень консервативный подход, но он гарантирует, что вы не отключите электричество в обычных условиях.
Для более точной спецификации: цепь на 15 ампер при стандартном для США напряжении 120 В будет обеспечивать мощность 1800 Вт (формула очень проста: В * А = Вт, то есть 120 В переменного тока x 15 А = 1800 Вт). Обычно вы можете превышать мощность в 1800 Вт в течение «кратковременных» периодов (пиковых значений, превышающих предельное значение менее чем на 1 секунду), так как автоматический выключатель без функции GFCI/AFCI обычно срабатывает «медленно». Таким образом, чтобы определить необходимую мощность, просто сложите мощность всех устройств, которые вы будете подключать к этой цепи.
Как видите, правило «12 элементов» может быть очень консервативным для некоторых типов цепей: 12 ламп накаливания мощностью 60 Вт — это всего 720 Вт, что составляет менее половины максимальной мощности. Даже 100-ваттные лампы в сумме дают не более 1200 Вт. А если вы заботитесь об окружающей среде и заменили как можно больше ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, то эти 100-ваттные лампы на самом деле потребляют всего 26 Вт каждая, то есть целых 312 Вт.
Однако в цепи почти никогда не используются только лампочки. Рассмотрим цепь, к которой вы подключаете домашний кинотеатр. Средний плазменный телевизор потребляет около 300 Вт, а некоторые 60-дюймовые монстры — до 600 Вт. Затем добавьте аудиосистему для домашнего кинотеатра мощностью 300 Вт, Blu-Ray-плеер (200 Вт), игровые консоли (по 150–200 Вт каждая), цифровой видеорегистратор (50 Вт), настольный компьютер (зависит от корпуса, но у приличной игровой системы мощность будет не менее 500 Вт), и даже скромный домашний кинотеатр может потреблять более половины доступной мощности от одной розетки с двумя вилками. Затем добавьте осветительные приборы, которые работают от той же цепи (во многих ситуациях это вполне законно, хотя на кухне и в спальнях должны быть отдельные цепи для розеток и/или «встроенных» приборов). Когда вы подключите пылесос на 9 ампер (1080 Вт только для этого случая) к следующей розетке, включите его и сработает автоматический выключатель, вы больше не будете задаваться вопросом, почему это произошло.
Комментарии:
-
K
KeithS
25.12.2025 19:14@Scivitri — дело не столько в количестве доступных розеток, сколько в том, сколько из них вы планируете использовать одновременно. В коде это называется «нагрузка по требованию», и в зависимости от типа нагрузки (бытовая электроника, крупная бытовая техника и т. д.) можно использовать различные факторы, чтобы уменьшить расчётную мощность ответвления от общей «подключённой» нагрузки, которая теоретически потребовалась бы, если бы всё было подключено.
-
S
Scivitri
25.12.2025 19:14«12 вещей» — это простое и понятное руководство. При подсчёте розеток (обычно с двумя вилками) учитывается ли это как 1 или 2?
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025
derobert
25.12.2025 19:14Наличие отдельного контура для освещения удобно ещё и тем, что, если вы выбиваете автоматический выключатель (например, подключаете слишком много устройств или, что ещё хуже, происходит короткое замыкание в шнуре), вы всё равно можете что-то видеть.
Craig
25.12.2025 19:14Если у вас есть ванная комната, она ДОЛЖНА быть подключена к цепи на 20 А, и эта цепь не должна питать розетки за пределами ванной комнаты (но может питать другую ванную комнату).
Tester101
25.12.2025 19:14Цепи на 15 А используются, потому что они дешевле (меньше меди = ниже стоимость), а требуемый кабель тоньше и более гибкий. Цепи на 20 А обычно используются только в тех случаях, когда цепь на 15 А слишком мала и/или этого требуют нормы.
Tester101
25.12.2025 19:14См. статью 220 NEC
Tester101
25.12.2025 19:14Электрик скажет вам, сколько контуров вам нужно ;) Что касается будущих домовладельцев, которые не используют компактные люминесцентные лампы, то у них может не быть выбора. Лампы накаливания постепенно выводятся из эксплуатации.
Scivitri
25.12.2025 19:14Вот в чём вопрос: как понять, что мне нужно добавить ещё одну цепь. В настоящее время я планирую установить 9 светильников с одной лампочкой, но в будущем я могу заменить некоторые из них на более крупные или необычные. Я планирую использовать компактные люминесцентные лампы, но будущий владелец дома может этого не делать. Я ищу общее правило, которое гласит: «На один светильник должно приходиться не более XXX Вт». Что касается розеток, я знаком с правилами их размещения. Но как определить, сколько их должно быть в одной цепи? Есть ли правило «X розеток на цепь»? Это тоже сработало бы.
Tester101
25.12.2025 19:14Розетки — это непредсказуемая величина. Будем надеяться, что любое устройство, которое можно подключить к сети на 15 ампер, будет потреблять менее 1800 ватт. Если кто-то подключит слишком много устройств, сработает автоматический выключатель (будем надеяться). Я не вижу хорошего способа спланировать, сколько розеток должно быть в комнате, кроме как следовать рекомендациям по размещению розеток от NEC. Что касается освещения, сколько светильников вы планируете установить в комнате? Вы можете установить 24 лампы по 60 Вт, 14 ламп по 100 Вт или 12 ламп по 120 Вт. Лучше сначала решить, что вам нужно, а затем подсчитать, сколько цепей вам потребуется.
Scivitri
25.12.2025 19:14@Tester101 Да, но сколько ватт, по вашему мнению, должен потреблять светильник? 60? 100? 120? Сколько ватт должна потреблять розетка? Вы можете перегрузить цепь на 15 ампер одним обогревателем, но обычно в одной цепи несколько розеток.
Tester101
25.12.2025 19:14на цепь в 15 ампер можно подключить до 1440 Вт. Расчёт: (120 В * 15 А) * 80% = 1440 Вт. 80% — это запас прочности, поэтому цепь не будет нагружена на 100%. Рекомендуется подключать светильники и розетки к разным цепям, чтобы свет не тускнел каждый раз, когда вы пылесосите ковёр.
JYelton
25.12.2025 19:14Мне любопытно, считаете ли вы, например, стандартный патрон для лампы накаливания «Эдисон» подходящим для той мощности, которую вы собираетесь использовать (компактная люминесцентная лампа мощностью 25 Вт), или для максимальной мощности, которую можно установить, то есть для лампы накаливания мощностью 120 Вт?