0
Как я могу дополнительно проверить двигатель вентилятора и конденсатор компрессора центрального кондиционера?
26.12.2025 20:06У меня дома стоит кондиционер Bryant Central Air 15-летней давности. Вчера он перестал работать. Вот что я проверил.
- Автомат в подвале не сработал.
- Печь работает нормально, судя по показаниям термостата.
- Вентилятор внизу, рядом с печью, работает, когда включен кондиционер, и подает в дом воздух комнатной температуры, но вентилятор на компрессоре не вращается. Вентилятор на компрессоре вращается свободно, когда я кручу его вручную с помощью палки.
- Проверил предохранители во внешнем блоке. Снаружи нет предохранителей, только кнопка включения/выключения с двумя металлическими пластинами, которые нужно перевернуть вверх ногами, чтобы выключить.
- Конденсатор не плоский сверху, но гораздо менее округлый, чем любые из тех двойных конденсаторов переменного тока, которые я видел на YouTube.
- На контактор подаётся 220 В.
- На контактор подаётся 220 В.
- На термостат подаётся 24 В.
- Когда термостат включен, соленоид контактора находится во включенном положении, когда термостат выключен, он находится в выключенном положении.
- Когда термостат включен, я слышу жужжание, доносящееся из внешнего компрессора, но не могу определить источник этого звука.
- Если я включаю соленоид, когда кондиционер выключен, компрессор не запускается и вентилятор не вращается, я просто слышу жужжание.
- Если я подожду несколько секунд у компрессора снаружи, пока кондиционер работает, то услышу ещё один жужжащий звук, который длится около 3 секунд, а затем прекращается. Если прислушаться к кондиционеру во время его работы, то можно услышать этот жужжащий звук, который обычно возникает перед включением компрессора и вентилятора.
- После того как я оставил неработающий кондиционер включённым на несколько минут для диагностики, я заметил, что металл на верхней части двигателя вентилятора компрессора был ОЧЕНЬ горячим на ощупь. Он остыл после того, как я выключил кондиционер.
Я думаю, что двигатель вентилятора на компрессоре вышел из строя или конденсатор неисправен. Можно ли проверить конденсатор и двигатель вентилятора, не вынимая их из устройства? Конечно, при отключенном питании. Может быть, дело в чем-то другом? Нужно ли мне покупать дорогостоящую (485 долларов за двигатель вентилятора от производителя и 200 долларов за двойной конденсатор) запасную часть у производителя или я могу воспользоваться продукцией стороннего производителя? Буду признателен за любую другую помощь. Как бы мне ни хотелось вызвать специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, я просто не могу себе этого позволить. Либо я остаюсь без кондиционера, либо чиню его сам.
РЕДАКТИРОВАТЬ: при включенном кондиционере я вручную запустил вентилятор на компрессоре, и он начал вращаться, а кондиционер заработал.
Craiğ Manske
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Просто для справки на будущее.
Компрессор имеет 2 обмотки: рабочую и пусковую. Общая клемма — это точка, в которой соединяются обе обмотки компрессора, отсюда и название «общая». Например, вы измерили сопротивление рабочей обмотки (от общей клеммы к рабочей) и оно составило 3 Ом, а сопротивление пусковой обмотки (от общей клеммы к пусковой) — 5 Ом. Это означает, что между клеммами Run и Start должно быть сопротивление 8 Ом, так как Run и Start измеряют общее сопротивление обеих обмоток. Если они не совпадают, значит, одна из обмоток закорочена сама на себя, на землю или на другую обмотку. Это хороший показатель того, сможет ли компрессор запуститься, если вы подадите питание на клеммы Common и Run компрессора.
введите описание изображения здесь
0
В итоге я вытащил конденсатор и проверил его с помощью омметра. Он был неисправен. Я мог бы просто пойти в местный магазин отопительного оборудования, купить новый конденсатор за 30 долларов и установить его самостоятельно. Но поскольку я хотел проверить давление, я вызвал мастера, который устанавливал мою печь. Он подтвердил, что я «попал в точку», дело было в конденсаторе. А поскольку я проделал большую часть работы по диагностике, он сделал мне хорошую скидку.
В конце концов, самое важное в день, когда температура воздуха составляет 35 градусов по Цельсию, а влажность — 70%, — это счастливая жена. ;)
Комментарии:
Похожие вопросы
Как долго служат змеевики испарителя в домашней системе конд...
4 ответа
25.12.2025Можно ли заделать трещину в унитазе?...
2 ответа
24.12.2025Можно ли отремонтировать гипсокартон, повреждённый водой, ил...
2 ответа
24.12.2025Определите деталь стиральной машины — выходное отверстие...
3 ответа
24.12.2025Ремонт повреждённого оконного наличника из фанеры...
4 ответа
24.12.2025
Aaron
26.12.2025 20:06Не забудьте принять ответ, чтобы другие пользователи могли видеть, что это решение. Отличная работа! (95 и 70 — плохой день? Должно быть, вы не из округа Колумбия...)