0
Как я могу предотвратить отключение GFCI, используемого для питания моих разбрызгивателей, от розетки в моем дворе?
У меня в гараже есть GFCI, который защищает одну розетку в гараже и одну во дворе.
Сама розетка GFCI питает таймер разбрызгивателя. Другой резервуар в гараже почти не используется. Резервуар во дворе используется для небольшого водяного насоса.
Время от времени насос отключает УЗО. Я ищу безопасное решение. Сначала я подумал,
что можно заменить уличную розетку на УЗО (два УЗО в одной линии), но я читал, что это не лучшая идея. Есть ли безопасное решение?
Liamse
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Вы можете использовать несколько устройств GFCI в одной цепи, вы просто не можете подключить их друг к другу. Если ваша текущая проводка выглядит следующим образом, то это означает, что розетка во дворе подключена к load стороне розетки GFCI в гараже.

Вы можете изменить способ подачи второй розетки, подключив ее параллельно с существующей розеткой GFCI. Затем вы можете заменить розетку во дворе на розетку GFCI.

В этой конфигурации УЗО в гараже сработает только в том случае, если в любом подключённом к нему устройстве будет обнаружено замыкание на землю. А УЗО во дворе сработает, если в любом подключённом к нему устройстве будет обнаружено замыкание на землю.
Если GFCI, защищающий цепь, представляет собой комбинацию GFCI / автоматический выключатель, вам придется заменить его на обычный автоматический выключатель. Затем вам придется соответствующим образом защитить отдельные розетки, используя другие устройства GFCI.
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при л...
6 ответов
29.12.2025
user13927
GFCI не является комбинированным круговым выключателем GFCI, поэтому я думаю, что это решение идеально. Также, как посоветовал джиппи, я проверю насос. Спасибо!
Tester101
Является ли GFCI комбинированным автоматическим выключателем GFCI или розеткой GFCI?
jippie
Последовательное подключение УЗО, скорее всего, не даст того результата, на который вы рассчитываете, поскольку неизвестно, какое УЗО сработает первым. Аудитор может обратить на это внимание и тщательно проверить остальную часть вашей установки. Однако вы можете подключить УЗО параллельно к отдельным группам. Используйте УЗО, подключенное к главному блоку предохранителей, для насоса и УЗО, также напрямую подключенное к главному блоку предохранителей, для остального оборудования. Кроме того: проверьте насос и его проводку, так как они не должны отключать УЗО.